Integra - Wyłączenie wyjścia bistabilnego brakiem naruszenia wejścia

macu85 16 Lip 2011 23:04 2935 10
  • #1 16 Lip 2011 23:04
    macu85
    Poziom 10  

    Witam,

    Zrobiłem sobie światło w domu na Integra 128Wrl i modułach INT-ORS. Światło działa na na wyjściach zaprogramowanych Wyjście Bistabilne i jest sterowane przyciskami które są podpięte pod wejścia zaprogramowane jako NO i bez akcji alarmowej. Chciałbym teraz zrobić takie rozwiązanie, że gdy czujka ruchu nie zostanie w danym pokoju naruszona przez np. 10 minut to wyjście zostanie wyłączone. Wiem że jest taka funkcja jak wyłącz wyjścia Bi ale tylko w sterowaniu sms. Ma ktoś pomysł albo sugestie jak zrobić aby wejście wyłączało wyjście ale tylko wtedy jeżeli będzie aktywne? każda porada się przyda może coś wymyśle:)

    0 10
  • #2 17 Lip 2011 07:53
    Zbych034
    Poziom 36  

    Może wyprowadź na wyjściu sygnał braku naruszenia danej czujki i za pomocą sumy logicznej wysteruj wyjściem sterującym oświetleniem. Można używać do tego wyjść których fizycznie nie ma w systemie.

    0
  • #3 17 Lip 2011 11:53
    macu85
    Poziom 10  

    czyli jak w opcjach wejścia ustawię max. czas braku naruszenia np 10 minut, a wyjście zaprogramuję jako awaria wejścia to teoretycznie będzie sygnalizowało kiedy wyjście będzie nienaruszone przez 10 minut , tylko czy w taki sposób nie wywołam alarmu lub sygnalizacji awarii na manipulatorze?

    0
  • #4 17 Lip 2011 14:06
    pepe33
    Poziom 18  

    Sygnalizacja awarii będzie.

    0
  • #5 17 Lip 2011 16:02
    macu85
    Poziom 10  

    a da się to w inny sposób zrealizować żeby nie wyświetlało awarii?

    0
  • #6 17 Lip 2011 22:13
    pepe33
    Poziom 18  

    Ja to kiedyś rozwiązałem
    14- naruszenie wejścia i do tego prosty układ czasowy, nie jest to idealne rozwiązanie ale zdało egzamin.

    0
  • #7 17 Lip 2011 22:20
    todaks
    Poziom 19  

    macu85 napisał:
    Witam,

    Zrobiłem sobie światło w domu na Integra 128Wrl i modułach INT-ORS. Światło działa na na wyjściach zaprogramowanych Wyjście Bistabilne i jest sterowane przyciskami które są podpięte pod wejścia zaprogramowane jako NO i bez akcji alarmowej. Chciałbym teraz zrobić takie rozwiązanie, że gdy czujka ruchu nie zostanie w danym pokoju naruszona przez np. 10 minut to wyjście zostanie wyłączone. Wiem że jest taka funkcja jak wyłącz wyjścia Bi ale tylko w sterowaniu sms. Ma ktoś pomysł albo sugestie jak zrobić aby wejście wyłączało wyjście ale tylko wtedy jeżeli będzie aktywne? każda porada się przyda może coś wymyśle:)


    Czy dalej chcesz również mieć mozliwość używania przycisku ?

    0
  • #8 17 Lip 2011 23:31
    crunky
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne

    Przypisujesz do przycisku na pilocie (jak to zrobić już wiesz) wyjście bistabilne dajmy na to nr 30 (logiczne)
    Wyjście nr 31 programujesz jako przełącznik mono z czasem 10 minut i zaznaczasz wejście (wejścia) na którym ma się pojawić ruch.
    Wyjście bezpośrednio sterujące oświetleniem np nr5 programujesz jako iloczyn logiczny wyjść 30 i 31.
    Efekt działania będzie taki że nawet jak ktoś załączy oświetlenie z pilota i nie będzie ruchu w pomieszczeniu to po 10 minutach światło zgaśnie.
    Minusem rozwiązania jest załączanie oświetlenia w momencie wystąpienia ruchu w pomieszczeniu jeśli uprzednio nie było wyłączone pilotem.

    0
  • #9 18 Lip 2011 07:58
    macu85
    Poziom 10  

    Właśnie chciałbym aby światło było zapalane tylko z przycisków, a gaszone jeżeli nie będzie ruchu, lub z przycisków. Mam problem tylko z tym jak wyciągnąć z wejścia ten czas bezruchu. Chodzi mi o to że dzieci nie zawsze gaszą po sobie światło. pepe33 o jakim układzie czasowym mówisz? crunky ja włączniki światła mam dzwonkowe podpięte pod wejścia i oprogramowane jako NO bez akcji alarmowej i to one załączają światło. Wyjścia jako bistabilne, także po co mi przycisk pilota?

    0
  • #10 18 Lip 2011 21:45
    pepe33
    Poziom 18  

    Np.http://www.napad.pl/katalog/p-121-inne-akcesoria-sswin-moduly-przekaznikowe.html
    Wejście 05 pok.dziecka - wyjście 10 naruszenie wejścia - przekaźnik czasowy np 10 min. - wejście (kas światła) - wyjście wyłączenie światła .
    Przekaźnika poszukaj na zadany czas.

    Poczytałem to crunki napisał i można pokombinować z tym wyjściem bistabilnym.

    0
  • #11 18 Lip 2011 22:25
    macu85
    Poziom 10  

    Chyba znalazłem rozwiązanie które mnie zadowala:

    Wejście 1 - NO bez akcji alarmowej (Przycisk Światła)
    Wejście 2 - 2EOLNC - czujka ruchu w pokoju 1
    Wejście 3 - według wyjścia 102 (Wyłącza światło)

    Wyjście 1 -przekaźnik bi - lampa w pokoju 1 (sterowane wejściami 1 i 3)
    Wyjście 100 - przekaźnik mono 10 minut załączany wejściem 2
    Wyjście 101 - koniec sygnalizacji wyjścia 100
    Wyjście 102 - iloczyn logiczny wyjść 1 i 101 ( jeżeli czujka po 10 minutach jest nie naruszona i lampa świeci wyjście 102 narusza wejście które wyłącza wyjście 1 które jest lampą) :)

    0