częste awarie - upalone kable

23 Lip 2011 10:57 4394 15
  • #1 23 Lip 2011 10:57
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • Relpol
  • #2 23 Lip 2011 11:48
    shadow0013
    Poziom 34  

    Poszukaj przekaźnik nadnapięciowy, zabezpieczenie nadnapięciowe - będzie się to wiązać z przeróbką skrzynki bezpiecznikowej (rozdzielnicy nn) lub można zrobić zabezpieczenie poszczególnych obwodów.

    0
  • #3 23 Lip 2011 12:29
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • Relpol
  • #4 23 Lip 2011 14:17
    zbich70
    Specjalista elektryk

    tomek40 napisał:
    a żeby zrobić to tanim kosztem i zastosować takie listwy zasilające przy sprzętach z zabezpieczeniem np. tą czy by pomogło?
    http://www.ceneo.pl/3334745

    Na temat ochrony przeciwprzepięciowej jest na tym forum multum tematów (wystarczy poszukać) a zdaniem większości wypowiadających się, ani tanie ani drogie listwy nie stanowią żadnej ochrony. Poszukaj i poczytaj raczej o ochronnikach przepięć i kontrolerach napięcia.

    Druga sprawa, równie ważna, którą należałoby się równolegle zainteresować, jest to że albo dostawca energii albo właściciel/administrator kamienicy (zależy w którym miejscu były te dwie awarie) nie za bardzo dba o stan instalacji zasilającej. A mają taki obowiązek! W przypadku upalenia się przewodu PEN (bo chyba o to chodzi) można a nawet trzeba próbować domagać się zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych sprzętów. Fakt, że jest to walka z wiatrakami i będą bronić się rękami i nogami, i pewnie złamanego grosza nie dostaniesz, to jednak znam przypadki że nawet jakakolwiek interwencja, chociażby "postraszenie" spowodowało, że WLZ został dokładnie przejrzany, pomierzony, porządnie naprawiony a nie tylko doraźnie "załatany" i tym samym prawdopodobieństwo trzeciej awarii zdecydowanie zmalało ;-)

    0
  • #6 24 Lip 2011 10:27
    marcelek93
    Poziom 15  

    Wystarczy dołożyć do niego najprostszy stycznik i będzie OK

    0
  • #7 24 Lip 2011 11:46
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 24 Lip 2011 18:08
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 24 Lip 2011 18:34
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    A może by tak zwrócić uwagę sprzedającemu, aby nie pisał głupot.

    Cytat:
    Przekaźnik napięciowy CP-734 służy do kontroli napięcia sieci jednofazowej i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartośc

    0
  • #11 24 Lip 2011 18:49
    TWK
    Specjalista elektryk

    zbich70 napisał:
    W przypadku upalenia się przewodu PEN (bo chyba o to chodzi) można a nawet trzeba próbować domagać się zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych sprzętów.
    Abstrahując trochę od tematu zabezpieczeń, to upalenie PEN może być bardzo niebezpieczne. W takim przypadku w układzie TN-C na obudowach przyłączonych do PEN pojawia się niebezpieczne napięcie dotykowe. Moim zdaniem, jeśli występują w budynku takie przypadki, należy szybko i zdecydowanie interweniować, bo następny przypadek może skończyć się tragicznie. Polecam formę pisemną, wtedy administracja działa zwykle szybciej.

    Wykrycie upalających się miejsc można przeprowadzić za pomocą kamery termowizyjnej, ale to dość drogie badanie i rzadko zarządcy budynków się na to decydują.

    0
  • #12 25 Lip 2011 23:37
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 26 Lip 2011 00:49
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    tomek40 napisał:


    jakie są objawy upalającego się zera?


    Np. migotanie światła. Natomiast jeśli "zero" się już upali, to albo światło świeci bardzo jasno albo już nie świeci wcale.

    0
  • #14 26 Lip 2011 07:19
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #15 07 Sie 2011 00:59
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 07 Sie 2011 10:01
    1044571
    Użytkownik usunął konto