Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Resetujący się programator sterujący grzałką 3fazową

harc2000 24 Jul 2011 22:12 1347 4
  • #1
    harc2000
    Level 9  
    Witam,
    Problem dokładnie jak w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1414476.html#6953037

    U mnie to samo: programator steruje stycznikiem załączającym grzałkę 3fazową w bojlerze. Programator na szynę, "chiński" - pełno takich na Allegro. Co któreś włączenie/wyłączenie następuje reset zegara, wszystkie ustawienia padają.

    Zgodnie z sugestią z zamkniętego tematu podłączyłem do zegara kondensator 2,2uF. Niestety u mnie to nie pomogło.

    Pytania:
    1. jak sprawdzić czy kondensator jest ok?
    2. czy dobrze go podłączyłem - podłączyłem do + i - na zasilaniu zegara
    3. czy macie inne pomysły co z tym problemem zrobić?
  • #2
    jarecki 86
    Electrician specialist
    Quote:
    1. jak sprawdzić czy kondensator jest ok?

    dziś prawie wszystkie multimetry posiadają funkcję pomiaru pojemności

    Quote:
    2. czy dobrze go podłączyłem - podłączyłem do + i - na zasilaniu zegara

    nie żadne + i -, tam powinien być znak sinusoidy oznaczający napięcie zmienne.
  • #3
    zbich70
    Level 43  
    harc2000 wrote:
    3. czy macie inne pomysły co z tym problemem zrobić?

    Ja mam taki: zrezygnować z chińszczyzny!!!
    Od lat mam do czynienia z metronowskimi PCm-ami i choć wiadomo- nic nie jest wieczne- to jednak nie narzekam. Programatory marki Grasslin z tego co wiem też cieszą się dość dobrą opinią.

    Aha, jeszcze jedno, też ważne - badziewny stycznik może uwalić Ci najlepszy zegar!!!
  • #4
    harc2000
    Level 9  
    Jarecki86
    1. - nie wiedziałem :)
    2. tak, oczywiście o to mi chodziło

    Zbich70
    3. zaraz odpale google i chyba rzeczywiscie poszukam czegoś nie chińskiego - to chyba jedyne wyjście

    Chyba, że ktoś ma inny pomysł? :)

    Dodano po 10 [minuty]:

    Czytając teraz kartkę katalogową Metronu PCM05 - jest mowa o odporności na falę uderzeniową - czy to nie będzie związane z tym tematem - załączaniem urządzenia o dużym poborze prądu?
  • #5
    harc2000
    Level 9  
    Jak rozwiązałem problem:

    Steruje stycznikiem poprzez mechaniczny zegar. Stycznik który posiadam ma 2 wejścia sterujące (+ i - nie wiem czy każdy tak ma), więc bez problemu mogę zwykłym gniazdkowym programatorem sterować tym stycznikiem. Sprawdzę w najbliższych dniach czy zegar gniazdkowy, elektroniczny się nie przestawia.