Dobór termika i stycznika do silnika asynchronicznego

27 Lip 2011 23:47 9541 9
  • Użytkownik usunął konto  
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 42  
    Jeśli chodzi o prąd nastawiany na zabezpieczeniu termicznym,to można ustawić prąd mniejszy od znamionowego>>>taki przy którym silnik chce chodzić,i zmniejszać do wartości przy której termik wyrzuci. Następnie podnieść o jeden stopień więcej .Tak zostaw. Jeśli nie wyrzuca to w porządku, jeśli czasem wyrzuci to podnieś jeszcze o jeden stopień.
  • Poziom 14  
    Termik ustawiamy na 1,1 prądu znamionowego,ale wyłącznik silnikowy byłby lepszy.Stycznik zapas jakieś 50 do 100 procent,zależy ile załączeń.W tym przypadku AC3.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 20  
    Jeżeli będzie to stycznik liniowy to wystarczy dobrać na prąd znamionowy silnika, jeśli ma to być tzw. "stycznik manewrowy" to zgodnie z kategorią AC3. Termik na 1,1 prądu znamionowego silnika.

    Co dokładnie znaczą AC3/AC4 było już poruszane:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic542969.html
  • Poziom 42  
    "Termik ustawiamy na 1,1 prądu znamionowego" >>>>to cytat.
    Gdyby,któryś z Was choć raz ustawiał zabezpieczenia w większych rozdzielniach,to nie upierał by się przy "książkowym" 1,1 I zn.,bo tam nie ustawia się"na skalę",tylko na pomiar prądu zadziałania. A cóż to jest za dokładność,na skalach "termików".Dodatkowo może dodam,że termiki z czasem potrafią zmieniać swoją"czułość ", a sprawdzenie kilku termików o takim samym prądzie (nastawialnym),na stole laboratoryjnym,daje ciekawy wynik.
    Dlatego stosuję od dawna swoją metodę,z powodzeniem, ku zadowoleniu klientów, a niezadowoleniu "nawijaczy" silników elektrycznych,choćby w przypadku silników do hydroforów 3 fazowych.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Moderator
    stanislaw1954 napisał:
    dodam,że termiki z czasem potrafią zmieniać swoją"czułość ", a sprawdzenie kilku termików o takim samym prądzie (nastawialnym),na stole laboratoryjnym,daje ciekawy wynik.
    Dlatego stosuję od dawna swoją metodę,z powodzeniem, ku zadowoleniu klientów, a niezadowoleniu "nawijaczy" silników elektrycznych,choćby w przypadku silników do hydroforów 3 fazowych.


    Fajnie, ale co z tego wynika? Na razie wniosków brak.
  • Poziom 18  
    Przekaźniki termiczne (również elektroniczne, np. ZEV), ustawiamy zawsze na wartość znamionową prądu silnika, czyli 1.0 In. Proszę poczytać dokumentacje producentów i przeanalizować charakterystyki prądowo-czasowe.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 19  
    Cytat:
    A skąd wziął się współczynnik 1,1 In

    Dopuszczalna 10% przeciążalność.