Rozdział PEN w ZK- czy uziemiać

spojler15 31 Jul 2011 23:30 4597 4
  • #1
    spojler15
    Level 9  
    Witam.
    Jestem uczniem technikum elektrycznego i borykam się z pewną sprawą. Do mojego domu przychodzi zasilanie kablem 5 żyłowym L1 L2 L3 N PE. Ale wcześniej do ZK dochodzi zasilanie ze słupa kablem 4 żyłowym L1 L2 L3 PEN, więc przewód PEN jest rozdzielony na N i PE w ZK. Czy rozdział ten jest uziemiony, czy nie. Trochę czytałem i opinie są podzielone. Czy uziemienie jest konieczne i co nam to da jak uziemimy rozdział PEN?

    Wiem, że PEN jest uziemiony po stronie wtórnej transformatora więc nie wiem po co uziemiać ponownie.

    Proszę o wyrozumiałość.Dziękuję.
  • #2
    michalekk1
    Level 24  
    spojler15 wrote:
    Wiem, że PEN jest uziemiony po stronie wtórnej transformatora więc nie wiem po co uziemiać ponownie.

    Pytanie pomocnicze: co się stanie, jak PEN ulegnie przerwaniu powiedzmy... na słupie pomiędzy ZK a transformatorem?
  • #3
    jarecki 86
    Electrician specialist
    ZK należy do energetyki i ich obowiązkiem jest uziemienie robocze przewodu PEN w tym złączu.
    Ciebie zaś interesuje uziemienie ochronne, które należy wykonać w budynku. Jeżeli jest to nowy budynek, to powinien tam być uziom fundamentowy. Natomiast przewód PEN rozdziela się na PE i N w rozdzielnicy domowej.
    Tak jak koledzy napisali 5 żyła w kablu od ZK jest nieporozumieniem, więc potraktuj ten kabel jako 4 żyłowy, bez żyły PE.
  • #4
    spojler15
    Level 9  
    michalekk1 wrote:
    spojler15 wrote:
    Wiem, że PEN jest uziemiony po stronie wtórnej transformatora więc nie wiem po co uziemiać ponownie.

    Pytanie pomocnicze: co się stanie, jak PEN ulegnie przerwaniu powiedzmy... na słupie pomiędzy ZK a transformatorem?


    Jak PEN ulegnie przerwaniu na odcinku od TR do ZK to wtedy nie będzie pełnego napięcia, będzie przerwa w obwodzie. Więc uziemienie robocze punktu PEN, które wykonuje energetyka w ZK ma sens.
  • #5
    kkas12
    Level 43  
    Oczywiście, że ma sens uziemienie PEN w złączu kablowym.
    Ale to nie jest "działka" użytkownika a dostawcy energii i dla ochrony przeciwporażeniowej w budynku nie ma żadnego znaczenia.
    On (użytkownik) ma mieć w swoim budynku zamontowaną uziemioną (najlepiej za pomocą uziomu fundamentowego) GSW do której przyłączy wszystkie części przewodzące obce oraz żyły (szynę) PE.

    Jest to również odpowiedź na pytanie na które niby odpowiedziałeś, ale również wyjaśnienie kwestii utraty ciągłości PE pomiędzy złączem a budynkiem.