Witam.
Jestem uczniem technikum elektrycznego i borykam się z pewną sprawą. Do mojego domu przychodzi zasilanie kablem 5 żyłowym L1 L2 L3 N PE. Ale wcześniej do ZK dochodzi zasilanie ze słupa kablem 4 żyłowym L1 L2 L3 PEN, więc przewód PEN jest rozdzielony na N i PE w ZK. Czy rozdział ten jest uziemiony, czy nie. Trochę czytałem i opinie są podzielone. Czy uziemienie jest konieczne i co nam to da jak uziemimy rozdział PEN?
Wiem, że PEN jest uziemiony po stronie wtórnej transformatora więc nie wiem po co uziemiać ponownie.
Proszę o wyrozumiałość.Dziękuję.
Jestem uczniem technikum elektrycznego i borykam się z pewną sprawą. Do mojego domu przychodzi zasilanie kablem 5 żyłowym L1 L2 L3 N PE. Ale wcześniej do ZK dochodzi zasilanie ze słupa kablem 4 żyłowym L1 L2 L3 PEN, więc przewód PEN jest rozdzielony na N i PE w ZK. Czy rozdział ten jest uziemiony, czy nie. Trochę czytałem i opinie są podzielone. Czy uziemienie jest konieczne i co nam to da jak uziemimy rozdział PEN?