lodówka POLAR CZN 235 czy może sama właczac agreat prądotwórczy

michal53358 03 Aug 2011 18:03 2372 4
  • #1
    michal53358
    Level 9  
    witam
    Ciężko mi sprecyzować moje pytanie ale chciałbym uzyskać odpowiedz
    posiadam lodówke POLAR CZN 235 i agregat prądotworczy firmy której niepamiętam lodówka bez poblemu działa podłączona do agregatu ale ja chciałbym aby lodówka porzez jakis dodatkowy układ czy cos sama włączała agregat i dostarczała sobie prąd tylko na czas pracy kompresora
    nie jestem pewny czy da sie cos takiego zrobic gdy agregat jest odpalany linką tak jak kosiarka
  • Helpful post
    #2
    movzx
    Level 39  
    Skoro agregat wymaga pociągnięcia za sznurek to sam sobie odpowiedziałeś.
    Przeróbka na rozrusznik raczej karkołomna. Swoją droga na agregacie sprężarka może za długo nie pociągnąć.
  • Helpful post
    #3
    jannaszek
    Level 39  
    Nawet gdybyś zrobił urządzenie do pociągania za sznurek (co jest możliwe), to tego typu agregaty są znane z trudności z zapalaniem, czasem trzeba kilka razy pociagać za ten sznurek, a potem trzeba wyłączyć ssanie.
    Automatyka startu jest dość rozbudowana, w przypadku silników z rozrusznikiem.
    Jest to elektronika wręcz myśląca, gdzie wszystkie sytuacje są przewidziane.
    Takim przykładem jest Thermo king, z układem cykle centry.
  • #4
    michal53358
    Level 9  
    ok dzieki temat do zamknięcia
  • #5
    irekr
    Moderator
    Jak masz agregat odpalany linką, czyli bez autostartu to niewiele zdziałasz.

    Kiedyś zrobiłem taki układ z agregatem wyposażonym w autostart i działało to tak z agregatem jak z UPS-em o mocy 2 kW (profesjonalnym).
    Lodówkę wyposażyłem w dodatkowy zasilacz wspomagany akumulatorem 12V, przekaźnik R15 z cewka 12V wyposażonym w trzy zespoły styków.

    Przeróbka polegała na odłączeniu termostatu z obwodów sterowania silnikiem i termostat został włączony w obwód cewki przekaźnika, styki załączały kompresor wg standardowego układu.
    Układ dział następujący sposób:
    Termostat uruchamiał swoimi stykami przekaźnik zasilany z akumulatora 12V.
    Jeden z kompletów styku dawał sygnał "zapotrzebowania" na agregat. Sam agregat był obsługiwany przez oddzielny układ automatyki.
    Agregat w lodówce startował, po około 30 sekundach od momentu pojawienia się napięcia z prądnicy następowało podanie napięcia 230V na lodówkę. Zwłoka była konieczna z uwagi na potrzebę ustabilizowania parametrów silnika agregatu.
    Kompresor pracował tak długo jak była tego potrzeba. Po osiągnięciu temperatury wyłączenia termostatu przerwany został układ "zapotrzebowania" na agregat i po około 10ciu sekundach agregat był zatrzymywany.
    Istotnym szczegółem jest właściwy dobór samego agregatu z uwagi na spory pobór prądu w momencie startu agregatu w lodówce. Mały agregat może nie dać rady.

    Taki sam układ miałem do współpracy z UPS-em z tym ze obwód "zapotrzebowania" uruchamiał automatykę w UPS-ie..
    Zrobiłem ten układ z 20 lat temu i z tego co wiem to działa do dziś.