Jakie zabezpieczenie dobrać

09 Sie 2011 10:17 1711 10
  • #1 09 Sie 2011 10:17
    1337166
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 09 Sie 2011 10:32
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Witam.
    Jeśli tak zrobisz, to "wybijał "będzie bezpiecznik 10A przy liczniku. Jedynie przy "okazji"zwarcia wybije również "róznicówka" Chcąc,by pierwszy działał bezpiecznik na strychu ,musisz zastosować stopniowanie. Oznacza to że na strychu musi być bezpiecznik mniejszy,niż B10 . Wynika z tego ,że musiał by być założony np B 6A

    0
  • #3 09 Sie 2011 10:35
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    A ja się pytam, kto "ciągnie" przewód o przekroju 1,5 mm² od licznika ?
    Cieńszego nie było czy co ? :D

    0
  • #4 09 Sie 2011 12:54
    stanislaw1954
    Poziom 41  

    Stałybywalec102 napisał:
    1 Czyli wyłącznik różnicowo prądowy 25a i nadprądowy 6A
    Stałybywalec102 napisał:
    i czy jak tak zrobić to będzie wybijać ten na strychu
    Pod warunkiem,że na tym bezpieczniku przy liczniku nie jest podpięte więcej odbiorników. Jeśli podpięte jest pod ten bezpiecznik więcej odbiorników,to w przypadku zwarcia ,lub znacznego poboru prądu ten bezpiecznik również może zadziałać.A jeśli bezpiecznik 10A służy do zabezpieczenia tylko strychu, to wtedy stopniowanie powinno działać prawidłowo.

    0
  • #5 09 Sie 2011 19:08
    Miniax
    Poziom 30  

    stanislaw1954 napisał:
    A jeśli bezpiecznik 10A służy do zabezpieczenia tylko strychu, to wtedy stopniowanie powinno działać prawidłowo.


    Przy zwarciu nie będzie żadnego stopniowania. Na "eskach" w zasadzie przy zwarciu nie da się zapewnić selektywności - bez względu na ch-kę wyłącznika jak i Jego wartość wyłączniki będą "wyrzucać" losowo. Chyba że prąd zwarciowy będzie na tyle mały aby nie wyzwolić pierwszego w szeregu "esa" w odpowiednio krótkim czasie ( w co wątpię), ale wtedy natomiast prawdopodobnie warunek SWZ nie będzie spełniony.

    0
  • #6 10 Sie 2011 00:25
    1337166
    Użytkownik usunął konto  
  • #7 10 Sie 2011 06:58
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 10 Sie 2011 10:15
    1337166
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 10 Sie 2011 11:45
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 10 Sie 2011 13:59
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    Stałybywalec102 napisał:
    na strychu mam warsztacik do remontu i mam puszkę z przewodem 3 żyłowym 1,5 ciągniętym od licznika , a przy liczniku jest zabezpieczenie B10 i czy jest jakiś sposób żeby wstawić na strychu jeszcze jeden bezpiecznik i żeby w razie co wybijało tylko ten na strychu czy jest jakaś opcja czy nie . (na strychu mam zamiar założyć wyłącznik różnicowo prądowy 25A i wyłącznik nadprądowy 16A i czy tak mógłbym zrobić .........


    Domyślam się, że ten przewód był dawniej przewidziany do oświetlenia (może nawet jeszcze zasilania jakiegoś gniazda) strychu. W takim układzie przewód 3x1,5 mm2 zabezpieczony B10 w rozdzielnicy przy liczniku, to zupełnie poprawne rozwiązanie.
    Jeżeli na dzień dzisiejszy potrzebujesz kolego Stałybywalec102 urządzić sobie na tym strychu jakiś – jak piszesz – warsztacik, to musisz dostosować obciążenie do parametrów doprowadzonego tam przewodu, czyli 3x1,5 mm2.
    W tej sytuacji na wyjściu z rozdzielni musi pozostać B10 i nie ma najmniejszego sensu dublować tego zabezpieczenia na strychu, tak jak nie ma sensu montowanie tam zabezpieczenia o wartości większej od B10. Chyba, że zainstalujesz B6, wtedy będziesz miał selektywność jedynie w przypadku przeciążeń, a jednocześnie ten wyłącznik w wyjątkowych sytuacjach posłuży Ci jako wyłącznik serwisowy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sobie zainstalował tam wyłącznik różnicowoprądowy.

    0
  • #11 10 Sie 2011 19:04
    1337166
    Użytkownik usunął konto