sygnał TTL na wejście sterownika PLC 24V

09 Sie 2011 12:25 2107 7
  • Poziom 15  
    Witam Serdecznie

    Potrzebuje pomocy muszę zbudować układ pośredniczący pomiędzy PLC a miernikiem rezystancji miernik wystawia sygnały w standardzie TTL natomiast PLC musi mieć na wejściu 24V. Czy może posiadacie jakieś sprawdzone układy z ewentualną optoizolacją ?

    z góry dziękuje za pomoc

    pozdrawiam

    Andrzej
  • Zasilacze UPS
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Do zamiany z TTL na 24V możesz użyć bramki z otwartym kolektorem (np. SN7406, 6 inwerterów z otwartym kolektorem do 30V).
  • Zasilacze UPS
  • Poziom 24  
    T502 napisał:
    Do zamiany z TTL na 24V możesz użyć bramki z otwartym kolektorem (np. SN7406, 6 inwerterów z otwartym kolektorem do 30V).

    Lub może użyć tranzystora, efekt identyczny ;)
  • Poziom 15  
    Tranzystor jak najbardziej ma sens. Jednak przy większej ilości wejść gubi to sens. Dla przykładu: kupując układ z tej strony
    http://mikron-sklep.pl/index.php?cPath=5_468_619 (UCY7406)
    i tranzystory dla ułatwienia z tego samego miejsca
    http://mikron-sklep.pl/index.php?cPath=5_450_558&sort=2a&page=3
    porównanie kosztów wygląda jak 1:1 przy 4 wejściach (tranzystor BC557C, żeby było taniej). To tylko koszty półprzewodników. A teraz dochodzi jeszcze miejsce (i niewielkie, ale jednak koszty) na wysterowanie tranzystorów (dodatkowe oporniki). No i wygoda umieszczenia układu(ów) kontra wiele tranzystorów.
    Nie polemizuję z pomysłem arkady_pl. Nie neguję go.Po prostu chciałem rozwinąć,że ma on sens przy mniejszej liczbie wejść. Przy większej nie ma sensu ulegać magii prostoty, bo wprowadza to zbędne komplikacje.
  • Poziom 2  
    Witam,
    Podobnie jak autor tematu chcę przesłać wystawiony sygnał logiczny z uC na wejście cyfrowe PLC. Planuję użyć układ 7407 żeby nie odwracać logiki. Czy schemat poniżej jest kompletny, czy jeszcze coś warto dodać ?

    sygnał TTL na wejście sterownika PLC 24V
  • Poziom 15  
    Jeszcze musisz pamiętać o rezystorze między wyjście 7407 i zasilanie (w tym przypadku) +24. To układ z otwartym kolektorem, więc wymaga podania zasilania na przez rezystor zewnętrzny.
  • Poziom 2  
    Faktycznie, dzięki za wskazówkę :)