10 Sie 2011 12:58 2118 7
  • Poziom 10  
    Witam,

    czy można zrobić taki układ - szafa sterownicza z dwoma mostami szynowymi (o zbliżonych mocach).
    Mosty zasilone z jednej rozdzielni, każdy most ma swój wyłącznik, obwody w szafie rozdzielone, załączanie i wyłączanie zasilania na mostach sprzężone (jeden mechanicznie, drugi napędem zdalnym w zależności od stanu pierwszego wyłącznika).

    Potrzebuje konsultacji w temacie.

    Pozdrawiam.

    Musisz dokładniej opisać sytuację i wyjaśnić w czym jest problem. Obecnie opis nie spełnia warunków pkt 3.1.15. regulaminu forum. "Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki."
    [retrofood]
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    To zależy co kolega ma na myśli 'szafa sterownicza' i na jakie wartości prądu roboczego oraz zwarciowego mają być te mosty?
  • Specjalista elektryk
    rogasss napisał:
    załączanie i wyłączanie zasilania na mostach sprzężone (jeden mechanicznie, drugi napędem zdalnym w zależności od stanu pierwszego wyłącznika).

    Zechciałby kolega rozwinąć to zdanie?
  • Poziom 10  
    jarecki 86 napisał:
    rogasss napisał:
    załączanie i wyłączanie zasilania na mostach sprzężone (jeden mechanicznie, drugi napędem zdalnym w zależności od stanu pierwszego wyłącznika).

    Zechciałby kolega rozwinąć to zdanie?



    Wyłączniki montowane na mostach szynowych.
    Wyłącznik na pierwszym moście jest załączany pokrętłem zamontowanym na drzwiach.
    Wyłącznik na drugim moście zostanie załączony automatycznie po załączeniu pierwszego - kontrola stanu wyłącznika 1 i w zależności od tego napęd zdalny (elektryczny) załącza drugi wyłącznik.

    Dodano po 1 [minuty]:

    JohnySpZOO napisał:
    To zależy co kolega ma na myśli 'szafa sterownicza' i na jakie wartości prądu roboczego oraz zwarciowego mają być te mosty?


    Prądy robocze rzędu 100A, zwarciowy ok. 15kA
  • Poziom 12  
    Jeżeli chodzi o zasilanie podstawowe i rezerwowe rozdzielni, to po co dwa mosty? Ale ok, załączam most nr 1 "na drzwiach" i załączam " automatycznie" drugi most (rezerwację?)? Jeżeli wyłącznik "na pierwszym moście jest załączany "pokrętłem zamontowanym na drzwiach" czyli tzw. "pakieciakiem" a "na drugim moście zostanie załączony automatycznie po załączeniu pierwszego "poprzez "napęd zdalny (elektryczny) " czyli wyłącznik z cewkami, to wystarczy "pakieciakiem" pobudzać cewki "załącz i wyłącz" drugiego wyłącznika. Tak to rozumiem. Hmm... 100A "pakieciak"... trochę sporo.
  • Poziom 10  
    ekrzych napisał:
    Jeżeli chodzi o zasilanie podstawowe i rezerwowe rozdzielni, to po co dwa mosty? Ale ok, załączam most nr 1 "na drzwiach" i załączam " automatycznie" drugi most (rezerwację?)? Jeżeli wyłącznik "na pierwszym moście jest załączany "pokrętłem zamontowanym na drzwiach" czyli tzw. "pakieciakiem" a "na drugim moście zostanie załączony automatycznie po załączeniu pierwszego "poprzez "napęd zdalny (elektryczny) " czyli wyłącznik z cewkami, to wystarczy "pakieciakiem" pobudzać cewki "załącz i wyłącz" drugiego wyłącznika. Tak to rozumiem. Hmm... 100A "pakieciak"... trochę sporo.


    Nie pakieciakiem.
    Na drzwiach znajduje się pokrętło od NZM zamontowanego na moście szynowym.
    Drugi załączany tak jak piszesz, przy pomocy napędu na takim samym wyłączniku.
  • Poziom 17  
    Żaden problem, do NZM załączanego ręcznie wkładasz styki pomocnicze (1z + 1r) które sterują napędem silnikowym drugiego wyłącznika. A dla 100A znacznie prościej i taniej można zastosować odpowiedni stycznik do załączania drugiego mostu.
  • Poziom 10  
    Pytanie brzmi:
    czy nie ma przeciwwskazań w przepisach odnośnie takiego rozwiązania.

    Szafa zasilona z jednej rozdzielni nn ale z dwóch odrębnych pól - rysunek.
    Szafa sterownicza - dwa wyłączniki.

    Szafa z 2 mostami szynowymi - brak połączenia między nimi - rysunek.
    Szafa sterownicza - dwa wyłączniki.

    Załączenie zasilania mostu1 powoduje automatyczne załączenie zasilania mostu2 - jak to rozwiązać to wiem.