Rodzaj transmisji w przeciwpożarowych liniach dozorowych

jotas 11 Sie 2011 12:47 1822 4
REKLAMA
  • #1 9814225
    jotas
    Poziom 12  
    Chciałem spytać z jakiego rodzaju transmisji korzystają przeciwpożarowe linie do których dołączone jest kilkanaście adresowanych czujek dymu. zastanawiam się czy jest to może 1-wire czy raczej RS-485. Podłączone są dwużyłowym kablem po którym są zasilane. Ja chce wpiąć się do takiej linii (filtrując odpowiednio napięcie DC) by wydobyć interesujące mnie informacje. Czy taki sygnał jest w jakiś sposób modulowany czy może wystarczy bezpośrednio próbkować go jakimś ADC wbudowanym w mikro-kontroler?
  • REKLAMA
  • #2 9848980
    aaseba
    Poziom 12  
    Wszystko zależy od producenta elementów systemu ppoż.
    1-wire raczej to nie będzie ze względu na ograniczenia co do długości linii, bardziej RS485 na którym możemy pracować do 1200m.
    Najłatwiej sprawdzisz sobie rozbierając jeden z elementów systemu np. czujkę i zobacz jaki scalak obsługuje linie danych.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #4 10148875
    gothye
    Poziom 33  
    A w jaki sposób jest rozwiązane ,oddzielanie napięcia zasilania od magistrali ?
  • #5 10285508
    sigaris
    Poziom 16  
    Producenci za bardzo nie chcą zdradzać takich tajemnic. Polski Polon stosuje zwykły komparator. W ostatniej czujce znajduje się rezystor. Komparator porównuje prąd zwracany z linii dozorowej. Normalnie jest chyba 10k, a w czasie pożaru z 1k ( nie jestem pewien teraz tych wartości). Centrala rozpoznaje też zwarcia i przerwy w linii. Dzięki temu rozwiązaniu można do linii zamiast czujek dołączać też inne układy, jak np. krańcówki do zaworów które w razie złego położenia, centrala zgłasza usterkę.