silnik 380V na 220V jaki kondensator

Karabasow 25 Lis 2004 18:05 3366 9
REKLAMA
  • #1 1012772
    Karabasow
    Poziom 12  
    Wiem że gdzieś to było ale niemogę znaleść.Czy ktoś oriętuje się jaki ma być kondensator do silnika 380V/400W żeby chodził na 220V.Może ktoś ma wzór na wyliczenie kondensatora?
  • REKLAMA
  • #2 1013015
    morokko
    Poziom 14  
    Ok 8 do 20 mikrofaradów na napięcie 400 V , pojemność najlepiej dobrać doświadczalnie , ale jeżeli silnik jest przystosowany do zasilania napięciem trzyfazowym to straty mocy i tak będą znaczne , ale to zależy do czego potrzebny silnik . Lepszym rozwiązaniem byłby dławik ale musiałby być spory...Powodzenia:-)
  • REKLAMA
  • #3 1014003
    Karabasow
    Poziom 12  
    Doświadczalnie założyłem 16 mikro i silnik raz rusza raz nie Myślę że musi być większy
  • #4 1036757
    Karabasow
    Poziom 12  
    Czy niema nikogo kto by chcial mi pomóc?
  • REKLAMA
  • #5 1039841
    toni51
    Poziom 12  
    niewiem jaki silnik połącz w gwiazdę ale stracisz dużo mocy będzie pracowało jedno uzwojenie jako głowne a drugie jako pomocnicze kondensator 140mikro
  • REKLAMA
  • #8 1055105
    SLEONIAK
    Poziom 12  
    Jesli masz na tabliczce znamionowej silnika 220/380 to na każdy kilowat musisz doć kondzioł 75mikro najlepij na 400V tj.
    75mF - 1 kW
    x - moc twojego silnika
  • #9 1055827
    Michczar
    Poziom 21  
    toni51 napisał:
    niewiem jaki silnik połącz w gwiazdę ale stracisz dużo mocy będzie pracowało jedno uzwojenie jako głowne a drugie jako pomocnicze kondensator 140mikro


    aby silnik z 380V pracował na 220V należy połączyć w trójkąt

    Dodano po 2 [minuty]:

    Karabasow napisał:
    Doświadczalnie założyłem 16 mikro i silnik raz rusza raz nie Myślę że musi być większy

    Widocznie tak dołóż mu większy,lub zastosuj dwa kondensatory jeden pracy drugi jako rozruchu,w zależności jakiej mocy jest to silnik.jak dasz za duży kondensator to silnik będzie się grzał i może się spalić
  • #10 1071002
    paulusw
    Poziom 11  
    z zasady stosuje sie 100uF/400V na kazdy kilowat mocy. Ale z doświadczenia wystarczy ok 75uF.