Wyłączniki silnikowe za falownikiem

szymon1913 25 Aug 2011 14:39 4724 13
  • #1
    szymon1913
    Level 19  
    Witam mam zamiar zamontować falownik do sterowania wentylatorami 3 fazowymi w sumie ma być podpiętych 8 silników i na każdy osobno chce zastosować wyłącznik silnikowy "termik" czy te wyłączniki zaszkodzą falownikowi czy ich załączanie i wyłączanie będzie szkodzić czy trzeba zastosować jakieś ograniczniki przepięć dodam ze silniki będą miały tylko 0,6 kW jeden.
  • #3
    krzysiekj18
    Level 19  
    Poszukaj na forum były podobne tematy.
  • #4
    szymon1913
    Level 19  
    głównie chodzi o to że te wyłączniki będą służyły po to by poszczególny wentylator np wyłączyć z użytku. czy wyłączenie jednego wentylatora w czasie pracy było by bardzo szkodliwe bo napewno nie bedzie tak ze wszystkie beda wyłączane i wlaczane w czasie pracy falownika a wybicie termika to jest sytuacja prawie niemożliwa i spowodowana uszkodzeniem silnika
  • #5
    pafciowaw
    Automation specialist
    Poszukaj rozwiązania opartego na softstartach sterowanych 0-20 mA - nie kontrolują prądu obciążenia po stronie wtórnej tak jak falowniki. W falowniku programujesz obciążenie (autotuning lub parametry silnika) i zmiana obciążenia to rozjechanie charakterystyki pracy (w skrajnych przypadkach można uszkodzić falownik).
    W wietrzeniu kurnika miałem zastosowany regulowany softstarter, wyłączniki silnikowe i kilkanaście wentylatorów dachowych - ...działa :)
  • #6
    ticker
    Level 11  
    Proponowałbym zainteresować się falownikami firmy Danfoss serii VLT. Może nie są tanie, ale to Mercedesy wśród falowników. Wytrzymają niemal wszystko co użytkownikowi przyjdzie do głowy z nimi zrobić, a nawet więcej. Spotkałem się z aplikacjami w których taki falownik jest załączony na stałe po załączeniu maszyny, a silnik dołączony do wyjścia poprzez styczniki lewo-prawo. Styczniki przełączane kilkanaście, kilkadziesiąt razy na minutę z minimalną zwłoką pomiędzy. Żadnych ograniczników przepięć! Te falowniki działają od przynajmniej kilkunastu lat. Jest to typowe rozwiązanie producenta maszyn.
    Więc podłączenie kilku silników przez termiki powinny wytrzymać z palcem w... ;-)
  • #8
    ticker
    Level 11  
    atlantel, czytaj ze zrozumieniem.
    Te styczniki lewo prawo to miał być dowód na to, że falowniki Danfoss wiele wytrzymają. Może masz coś przeciwko tej firmie? Przecież wiadomo, że lepiej założyć tanie LG albo Hyundai a za rok przyjechać i go wymienić inkasując ponownie gotówkę, nie?
    Wszystko co wychodzi poza wiedzę podręcznikową to dla Ciebie niedorzeczności?
  • #9
    atlantel
    Automation specialist
    1.Ciekawostka sam oceniasz danfossa jako mercedesa, a tak dla ścisłości wiesz gdzie jest produkowany np. VLT 2800?
    2. Nie oceniam też LG i Hyundaia, ale mam dobre zdanie także o tych falownikach.
    3. Autor postu oczekiwał rady i udzieliłem jej, Twoje zapewnienie o tym, że falowniki wytrzymają z palcem w ... jest niedopuszczalne i to nie jest tylko wiedza podręcznikowa ale też długoletnia praktyka z bardzo rozległym spektrum falowników.
    Posumowując załączanie/ wyłączanie silnika wyłącznikiem silnikowym na pracującym przemienniku to zniszczenie urządzenia. Falownika nie Twojego tylko autora postu!
    Na tym koniec mojej dyskusji na ten temat.
  • #10
    gregor50+
    Level 19  
    Cześć Szymon1913.
    Ja mam takie doświadczenia z falownikami.
    Można ale:
    zastosuj na wyjściu falownika dławik trójfazowy (du/dt), on Ci odseparuje przepięcia generowane podczas odłączenia silnika ,
    Zastosuj metodę U/f (tylko taka może pracować przy różnej ilości silników,
    każdy silnik musi mieć swoje indywidualne zabezpieczenie (najlepiej szeregowo wyłączniki silnikowy i odłącznik na jeden motor)
    Kol. Pafcio tak też się robi tylko trzeba "głębiej siedzieć w falownikach"
    Tak Danfoss się reklamuje ale ja polecam ABB ,nie znam LG a tym bardziej Hyundai.
    Pozdro.
  • #11
    12robert12
    Level 28  
    -> ticker

    Nie rozumiem zastosowania styczników lewo-prawa za falownikiem :) Partyzantka :D Ten danfoss o którym piszesz to chyba softstart a nie falownik. Podaj typ.

    Jak falownik ma wytrzymać odłączanie, zmianę obciążania w czasie pracy to wystarczy najprostszy falownik z sterowaniem U/f - każdy to wytrzyma.
    Wystarczy włączyć najprostsze sterowanie wektorowe i z falownika pójdą dymy lub zatrzyma się gdy odłączymy jeden z silników.

    Jeżeli ma pracować z więcej niż jednym silnikiem to trzeba ustawić sterowanie U/f.

    Pozdrawiam.
  • #12
    jazda_gazda
    Level 19  
    Nigdy nie słyszałem o uszkodzeniu falownika podczas jednoczesnego rozłączenia 3 faz na wyjściu. Ostatnio naprawiałem maszynę gdzie Altivar 58 (telemecanique) obsługiwał dwa silniki o różnych mocach. Każdy z nich zabezpieczony był wyłącznikiem silnikowym. I oczywiście sterowanie U/f.
  • #13
    User removed account
    User removed account  
  • #14
    falowniki.com
    Power inverters specialist
    12robert12 wrote:
    -> ticker

    Nie rozumiem zastosowania styczników lewo-prawa za falownikiem :) Partyzantka :D Ten danfoss o którym piszesz to chyba softstart a nie falownik. Podaj typ.

    Jak falownik ma wytrzymać odłączanie, zmianę obciążania w czasie pracy to wystarczy najprostszy falownik z sterowaniem U/f - każdy to wytrzyma.
    Wystarczy włączyć najprostsze sterowanie wektorowe i z falownika pójdą dymy lub zatrzyma się gdy odłączymy jeden z silników.

    Jeżeli ma pracować z więcej niż jednym silnikiem to trzeba ustawić sterowanie U/f.

    Pozdrawiam.


    Falowniki z uruchomionym trybem wektorowym NIE mogą pracować w układznie wielosilnikowym.
    Nie polecam również umieszczania za falownikiem "termików" (niezbyt dobra charakterystyka oraz radzenie sobie z różnymi częstotliwościami), wyłączniki silnikowe jak najbardziej.
    pozdrawiam