Lodówka gorenje RK65365E Zalodzony parownik chłodziarki

26 Sie 2011 11:45 6454 9
  • Poziom 20  
    Witam mam problem z taką lodóweczką mianowicie w części chłodziarki na tylnej ścianie bardzo narasta lód rozmrażanie nic nie pomaga. Temperatury ma prawidłowe w chłodziarce i zamrażarce pracuje normalnie i odpoczywa nie chodzi non stop . Podejrzewam czujnik parownika na płycie chłodziarki tylko proszę o podpowiedź jakie powinien mieć parametry. Następna sprawa, czasem zdarza się że wyświetlacz na przednich drzwiach zgaśnie całkiem gdzie szukać przyczyny może przy zawiasach drzwi tam gdzie idą przewody ? Sprawdziłem oporność czujnika na parowniku w chłodziarce w temp. pokojowej miał 3,6 kOhma poza tym lodówka pracuje normalnie i niezgłasza żadnych błędów.
  • Poziom 20  
    a może masz przemrażanie izolacja naciągał wilgoci
  • Poziom 27  
    słaba izolacja i dlatego ci przemraza scianke.
  • Admin grupy AGD
    Asteroid napisał:
    w części chłodziarki na tylnej ścianie bardzo narasta lód rozmrażanie nic nie pomaga.


    Czy ten lód jest w środku chłodziarki czy na zewnątrz ?
  • Poziom 20  
    Asteroid napisał:
    Izolacja jest dobra

    raczej nie dobra jak powraca co więcej będzie coraz to większa bryła lodu , zostaw w spokoju czujkę :sm31:
  • Poziom 20  
    Izolacja jest dobra na 100 % płyta parownika jest wewnątrz chłodziarki tak jak to było w starych np polarach. Czujkę od odladzania parownika pomierzyłem jeszcze raz i w temp +20 st ma 1,5 kOhm a w temp -15 2,3 kOhm wydaje mi się że tak małe rozbieżności są nieprawidłowe. Poza tym pomiędzy innymi czujnikami w tej lodówce jest duża różnica w oporze w tej samej temp. Czy nikt nie wie jakie powinny mieć parametry ( oporność ) czujniki w tym modelu ?
  • Pomocny post
    Moderator AGD
    Asteroid napisał:
    czujniki w tym modelu

    Tu masz:
    Lodówka gorenje RK65365E Zalodzony parownik chłodziarki

    Asteroid napisał:
    Czujkę od odladzania parownika pomierzyłem jeszcze raz i w temp +20 st ma 1,5 kOhm a w temp -15 2,3 kOhm

    I tu pies pogrzebany.