Wzrost ciśnienia wody w Beretta Ciao II

30 Aug 2011 16:15 3405 6
  • Level 2  
    Witam.
    Jestem nowym użytkownikiem portalu i mam problem z piecem Beretta Ciao II :
    przy wyłączonym i włączonym piecu, gdy jest otwarty zawór zimnej wody na piecu wzrasta ciśnienie CO do 3 bar i otwiera się zawór bezpieczeństwa. Proszę o pomoc.
    [22.06.2021, g.9.00] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    Level 30  
    Prawdopodobnie masz uszkodzone naczynie wzbiorcze lub brak ciśnienia w naczyniu
  • Helpful post
    VIP Meritorious for electroda.pl
    To trafna diagnoza. Dopompuj powietrza do 1.2 bara i obserwuj. Jeśli ciśnienie nadal bedzie rosło to naczynie do wymiany. Sposób pompowania jest opisany na forum.
  • Level 2  
    Dzieki ale ciśnienie rośnie przy wyłączonym piecu
  • Heating systems specialist
    No właśnie panowie, czytać ze zrozumieniem. Prawdopodobnie jest uszkodozny wymiennik bitermiczny - woda wodociągowa przebija się do c.o.. Niestety konieczna wymiana wymiennika.
  • Level 2  
    A czy istnieje możliwość naprawy wymiennika
  • Level 7  
    Czy owe przedostawanie się wody pomiędzy układami c.o. oraz c.w.u. następuję wyłącznie w przypadku funkcji/trybu pracy c.w.u. + c.o., czy nie ma to znaczenia? W moim przypadku ciśnienie wody wzrasta bez względu na to czy mam przełącznik w położeniu "LATO" - grzanie wyłącznie ciepłej wody użytkowej, czy "ZIMA" - ogrzewanie centralne + c.w.u. Aby definitywnie sprawdzi, co jest przyczyną wzrostu ciśnienia można zamknąć główny zawór wody (zimna woda) oraz załączyć ogrzewanie obserwując wzrost lub spadek ciśnienia na manometrze? Wtedy na moje powinno się udać wykluczyć wymiennik lub naczynie wzbiorcze....