Agregat prądotwórczy brak napięcia na wyjściu Himoinsa HIW 100

01 Wrz 2011 20:57 3467 7
  • Poziom 14  
    Witam.
    Jak w temacie, brak napięcia na wyjściu agregatu 100kVA Himoinsa HIW 100, napięcie na wyjściu 11V.
    Proszę o pomoc.
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 18  
    Witam.Usterka w torze wzbudzenia [ najprawdopodobniej uległ uszkodzeniu regulator napięcia]
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 14  
    Może ktoś polecić jakiś serwis z woj kuj-pom ?
  • Poziom 20  
    Podaj model prądnicy powiem Ci ile będzie Cię kosztował AVR
  • Poziom 14  
    Tabliczka nieczytelna (foto poniżej). Jest możliwość sprawdzenia bez AVR? żeby wykluczyć ewentualną awarię prądnicy.
    Agregat prądotwórczy brak napięcia na wyjściu Himoinsa HIW 100
  • Poziom 18  
    Owszem jest taka możliwość , wystarczy podać sygnał wzbudzenia z innego żródła [ np. zasilacz reg.] bezpośrednio na uzwojenie wzb.
  • Poziom 43  
    1. Sprawdź bezpiecznik w module AVR.
    2. Pokręć potencjometrami napięcia i stabilności w module AVR.
    3. Spróbuj wzbudzić ręcznie prądnicę podłączając wzbudnicę do akumulatora 12VDC.
    4. Jak nie pomoże to szykuj 2000zł na nowy AVR.

    Przedstawicielem firmy Mecc alte spa jest BTH Fast. Tam kupisz regulator.
    Tu mas widok AVR
    Link 11 post
    A tu mas schemat podłączenia regulatora do ręcznego wzbudzenia
    Link 14 post
  • Poziom 20  
    Niestety w tym przypadku to nie jest AVR SR7