2 obiegi grzewcze-jak zachowają się zawory różnicowe?

02 Sep 2011 22:37 4872 5
  • Level 14  
    Witam!
    Modernizuję kotłownię- wymiana kotła i jednocześnie usprawnienie działania instalacji. W układzie są 3 obiegi grzewcze jak na schemacie,(pozwoliłem sobie przystosować do moich warunków rysunek z instrukcji DEFRO) czyli bojler piętro i parter. Wg mnie instalacja powinna wyglądać jak na rysunku. P1 i P2 to pompy połączone szeregowo z zaworami zwrotnymi. ZR1 i ZR2 to zawory różnicowe. Pompy będą sterowane osobnymi sterownikami w zależności od zadanych temperatur na piętrze i parterze. Instalator twierdzi, że jeżeli będzie pracowała tylko jedna z pomp np P1 to nie ma gwarancji,że zamknie się zawór ZR2 i mimo tego, że nie chcę grzać danego obiegu to będzie on pracował grawitacyjnie poprzez niezamknięty zawór ZR2. Dlatego instalator chce zamontować pompy P1 i P2 bez zaworów ZR1 i ZR2. Czy jego rozumowanie jest słuszne i czy takie rozwiązanie jest prawidłowe i bezpieczne( brak zasilania z sieci, awaria pompy lub pomp).
    Czy nie lepszym rozwiązaniem byłby komplet (zawór 4D + pompa) do każdego obiegu grzewczego.
    Jak zachowuje się zawór 4D przy pracy grawitacyjnej.
    Planuję kocioł DEFRO DUO UNI 15.
    2 obiegi grzewcze-jak zachowają się zawory różnicowe?
    Pozdrawiam Roman
  • Level 25  
    Czasem instalatorzy mają rację. Nie wykonuje się takich układów. W instalacjach bardziej złożonych nie ma co liczyć na grawitację. Należy myśleć o zasilaniu awaryjnym dla automatyki.
  • Heating systems specialist
    Popieram grawitacja tego prawdopodobnie nie uciągnie no może zasobnik ale też pod kilkoma warunkami, daj jeden zawór róż na zasilaniu CO, a po 4D tylko pompy.(+ups sinus).
    A zawór 4d zachowuje się dobrze w grawitacji tyle że musi być odpowiednio duży przekrój wewnętrzny.
  • Level 14  
    Dzięki za zainteresowanie.
    Do markmd: jeśli instalatorzy tylko czasem mają rację to strach się bać :).
    Quote:
    Popieram grawitacja tego prawdopodobnie nie uciągnie

    Quote:
    W instalacjach bardziej złożonych nie ma co liczyć na grawitację


    Ale grawitacja nie jest problemem
    Bo w tej chwili jest 1 pompa na powrocie zabezpieczona zaworem różnicowym i grawitacja działa przy wyłączonej pompie.
    do dziubek102
    Quote:
    daj jeden zawór róż na zasilaniu CO, a po 4D tylko pompy

    nie rozumiem tego. Mógłbyś zaznaczyć na rysunku jak to ma być?

    I dalej nie wiem czy pompa zamknie nie swój zawór?
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za zainteresowanie, ale proszę o jeszcze :)
  • Level 26  
    romsik wrote:
    jeśli instalatorzy tylko czasem mają rację to strach się bać :).

    Tak, profesjonalna firma zaproponowała sąsiadce do domku 120m2 kocioł 24kw, oczywiście dom ocieplony, ściany 52cm, okna plastikowe itp.
  • Level 14  
    Instalacja działa bez zaworów różnicowych od października. Uparłem się jedynie, żeby założyć, zawory kulowe "ręcznie sterowane", które umożliwią pracę grawitacyjną.
    Parę razy z nich skorzystałem przy awarii sieci energetycznej (na szczęście byłem w domu). Instalacja wykonana estetycznie + dla wykonawcy.
    Temat zamykam