Kable ziemne sprawdzanie obecności napięcia

02 Wrz 2011 22:44 4342 11
  • Poziom 2  
    Witam,
    Pszukuję przyrządu którym mógł bym stwierdzić obecność napięcia w kablach ziemnych olejowych jak i igielitowych, czy jest taka możliwość aby to sprawdzić przez izolację kabla np. ołów w starszych kablach ?. Jeżeli to możliwe prośił bym o jakieś namiary na takie przyrządy
  • Poziom 35  
    W jakim celu chcesz sprawdzać ? Jeżeli ma to być 100% pewności to tylko nożyce do kabli. Link
  • Specjalista elektryk
    Witam

    W kablach z osłoną ołowianą będzie trudno sprawdzić obecność napięcia, gdyż powłoka ołowiana skutecznie ekranuje pole elektryczne. Natomiast można sprawdzić obecność prądu (powłoka nie zmienia pola magnetycznego).

    pzdr
    -DAREK-
  • Poziom 35  
    Ale pola magnetyczne trzech faz znoszą się wzajemnie.
  • Poziom 22  
    stomat napisał:
    Ale pola magnetyczne trzech faz znoszą się wzajemnie.


    Pod warunkiem równomiernego obciążenia każdej fazy :D
  • Specjalista elektryk
    stomat napisał:
    Ale pola magnetyczne trzech faz znoszą się wzajemnie.

    Na okres próby można załączyć odbiór jednofazowy.
    Kolego kiler83, w celu wykrycia tych kabli poszukaj sobie lokalizatora LKZ-700.
  • Specjalista elektryk
    Witam

    karolq napisał:
    stomat napisał:
    Ale pola magnetyczne trzech faz znoszą się wzajemnie.


    Pod warunkiem równomiernego obciążenia każdej fazy :D

    Nieprawda - znoszą się, nawet gdy nie mamy równomiernego obciążenia.


    Sumarycznie po obwodzie kabla się sumują (czyli znoszą) - można to stwierdzić miernikiem cęgowym. Jeśli mierzmy pole magnetyczne z odległości znacznie większej niż średnica to też pole to b. szybko zanika z odległością.

    Rozumiem, że kolega killer83 ma dostęp bezpośredni do kabla, więc może uchwycić prąd każdej żyły (pole magnetyczne każdej z nich). Wystarczy mała cewka z kawałkiem ferrytu oraz słuchawki.

    pzdr
    -DAREK-
  • Poziom 35  
    Ychm, zwłaszcza tych w powłoce ołowianej. Założyciel wątku zamilkł, mam nadzieje że nie próbował uciąć kabla który jednak był pod napięciem. Ach ci złomiarze.
  • Poziom 21  
    za ok 100zł ( już nie pamiętam dokładnie ) można kupić miernik bezdotykowy, czujnik obecności fazy firmy FLUKE który o dziwo pokazuje obecność napięcia w kablach ziemnych , ale nie jest to 100% pewność bo jest on raczej przeznaczony do instalacji wewnątrz budynku o nap 230/400V
  • Poziom 29  
    Takie urządzenie nie sprawdzi się dla kabli z żyłą powrotna (wszystkie SN) i w pancerzu, które to oba działają jako uziemiony ekran.
  • Poziom 11  
    Teoretycznie ;), bo o dziwo widziałem jak dopuszczający sprawdzał takim właśnie penem obecność napięcia w jednym ze sznurków i ten zaswiecił (spokojnie! ani sznurek ani dopuszczający ;) ).
    Niestetyż nie pamiętam marki i modelu.
    Prawdą jednak jest to, że w kablach SN z powłoką ołowianą ciężko jest wykryć pole EM, jednak jakoś nie wyobrażam sobie, jak można w zmiennym PEM zmniejszać PE i nie zmieniać PM, no ale ja nie fizyk, specjalista od teorii pola ;)
  • Specjalista elektryk
    Oczywiście kolego że można. Wystarczy zmienić obciążenie - tym samym zmienisz PM. PE będzie na stałym, niskim poziomie (ekran).

    pzdr
    -DAREK-