    Witam
    Mam problem z witryną chłodniczą NORCOOL typ: Super 122 SD HC
    model sterownika to EKC 102D1
    otóż mój pracownik chciał pozmieniać w niej parametry chłodzenia i tak namieszał, że teraz cały czas chłodzi i temp spada do bardzo niskiej i jak jej podałem docelową temp to i tak spada jeszcze niżej a wcześniej jak pracowała to co jakiś czas się wyłączała nawet jak nie miała jeszcze docelowej temperatury co oczywiscie pozwalało na zaoszczedzenie zużycia energii elektr.
    Wyświetla się symbol usterki u30 i cały czas migają te trzy kontrolki po lewej stronie,
    znalazłem na necie instrukcję obsługi sterownika EKC 102 ale nie wiem jakie parametry jej poustawiać żeby znowu zaczeła chłodzić tak jak przedtem, nie da się przywrócić ustawień fabrycznych, bo cymbał nadpisał je swoimi.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
  • Poziom 27  
    Jeżeli wyświetla jakiś błąd, to raczej nie jest to sprawa ustawień parametrów.

    Edit
    W całej instrukcji nie znalazłem kodu błędu u30
  • Poziom 2  
    przepraszam za literówkę,jest to kod E30, a wyczytałem, że ten kod to błąd czujnika SAUX ale w instrukcji dla EKC 102C, z tym że i tak mi to nic nie mówi, mam nadzieję, że to nic poważnego i że da się to załatwić przy pomocy ustawień.
    A miałbym prośbę, jak wiesz jak to ustawić to czy mógłbyś mi podać jakie powinny być te wszystkie parametry.
    I jeszcze jedno czy wiesz jaki tam jest czujnik w tym modelu witryny, tzn Pt, PTC czy moze NTC?
    pozdrawiam
  • Poziom 27  
    Już raz pisałem, że wyświetlanie kodu błędu to nie jest kwestia ustawienia parametrów. Prawdopodobnie uszkodzenie czujnika.
  • Poziom 2  
    Muszę Cię niestety rozczarować, bo miganie było przyczyną złych ustawień, znalazłem w pozycji o69 - przeznaczenie czujnika Saux (0=nie używany, 1=czujnik temp. produktów, 2=czujnik temp. skraplacza) było ustawione na 1 i dopiero po ustawieniu na 0 przestało mrugać (przy ustawieniu 2 też migał błąd)

    Nie ma ktoś instrukcji do modelu tego sterownika EKC 102D1 bo ta do EKC 102D
    nie ma wszystkich pozycji, i tak z kilku instrukcji staram się pozbierać do kupy co oznaczają poszczególne symbole

    Wypisze jak mam to mniej więcej poustawiane, ale proszę o korektę tych ustawień, tak żeby witryna działała w miarę oszczędnie jeśli chodzi o zużycie energii:

    Termostat
    r01 = 2
    r02 = 15
    r03 =-5
    r04 = 0
    r05 = *C
    r09 = 0
    r12 = 1
    r13 = 0
    r76 = 0 (nie wiem co to za parametr nie mam go w instrukcji)

    Alarm
    A03 = 30
    A04 = 60
    A12 = 90
    A13 = 8
    A14 = -6
    A37 = 60
    A54 = 5 (nie wiem co to za parametr nie mam go w instrukcji)
    A55 = 70 (nie wiem co to za parametr nie mam go w instrukcji)

    Sprężarka
    c01 = 8
    c02 = 10
    c30 = ON

    Odtajanie
    d01 = nat
    d02 = 6
    d03 = 1
    d04 = 45
    d05 = 0
    d09 = no
    d10 = 0
    d13 = no
    d18 = 0

    Wentylator
    w instrukcji jest F01, F02, F04
    natomiast w witrynie mam:
    F08 = 3 (nie wiem co to za parametr nie mam go w instrukcji)
    F09 = 3 (nie wiem co to za parametr nie mam go w instrukcji)
    F10 = 10 (nie wiem co to za parametr nie mam go w instrukcji)

    Różne
    o01 = 5
    o02 = 0
    o05 = 100
    o06 = ntc (to na bank jest ten typ czujnika bo przy innych mruga błąd)
    o15 = no
    o64 = 0
    o65 = 0
    o66 = 0
    o67 = 0FF
    o69 = 0 (to właśnie było przyczyną migania błędu więc na bank 0)
    o70 = 0

    Serwis
    u03 = -60
    u10 = OFF
    u13 = OFF
    u58 = OFF
    u59 = ON
    u63 = (nie wiem co to za parametr nie mam go w instrukcji)

    P38 = OFF(nie wiem co to za parametr nie mam go w instrukcji)
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    GregorioDeMarco napisał:
    Muszę Cię niestety rozczarować, bo miganie było przyczyną złych ustawień, znalazłem w pozycji o69 - przeznaczenie czujnika Saux (0=nie używany, 1=czujnik temp. produktów, 2=czujnik temp. skraplacza) było ustawione na 1 i dopiero po ustawieniu na 0 przestało mrugać (przy ustawieniu 2 też migał błąd)

    Tą metodą został całkowicie wyłączony wpływ tego czujnika na działanie regulatora.
    Czy na pewno nie jest potrzebny do prawidłowego działania?
  • Poziom 2  
    Musze zwrócić honor, bo po twoim ostatnim poście zadzwoniłem po kogoś z serwisu i okazało się że w tej witrynie padł jakiś chiński sterownik i że maja dużo zgłoszeń z tego powodu.
  • Poziom 9  
    witam
    mam w firmie lodowke frigoglass norcool S800 HD
    chce zmienic temperature, fabrycznie chlodzi od 3 do 5 stopni
    po wcisnieciu sterownika wyskakuje napis PAS
    chcialbym ustawic na 8-10 stopni
    podejrzewam ze jest zabiezpieczone haslem
    na sterowniku sa 4 przyciski, 2 strzalki w pionie, po lewej klucz i prawa sloneczko