Makra sterowników S7-1200 do Eplan Electric P8

14 Wrz 2011 20:00 8543 11
  • Poziom 22  
    Witam,

    Poszukuję makr sterowników S7-1200. Znalazłem do S7-300 i S7-200. Siemens udostępnia taką bibliotekę, bo nic na stronce producenta nie znalazłem. Google też milczy.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • SterControlSterControl
  • Poziom 22  
    Ok, mam makra do S7-1200.

    https://www.automation.siemens.com/bilddb/?HTTPS=REDIR


    Teraz jak otwieram makro od CPU 1212C AC/DC/RLY to wyświetlają mi się tylko same przyłącza od zasilania. Brakuje przyłączy dla DI oraz DO.

    Makro CPU 1212C AC/DC/RLY Bezpośredni link: https://www.automation.siemens.com/bilddb/download.aspx?reqInsID=705795

    Dlaczego tak się dzieje? Jak uzyskac pozostałe przyłącza?
  • Poziom 10  
    mgiro napisał:
    Ok, mam makra do S7-1200.

    https://www.automation.siemens.com/bilddb/?HTTPS=REDIR


    Teraz jak otwieram makro od CPU 1212C AC/DC/RLY to wyświetlają mi się tylko same przyłącza od zasilania. Brakuje przyłączy dla DI oraz DO.

    Makro CPU 1212C AC/DC/RLY Bezpośredni link: https://www.automation.siemens.com/bilddb/download.aspx?reqInsID=705795

    Dlaczego tak się dzieje? Jak uzyskac pozostałe przyłącza?


    Przy wstawianiu MAKRA jest opcja wyboru wariantu.
    Domyślnym wariantem jest Wariant A

    Kolejne warianty to przyłącza DI ,DO ,AI

    Makra sterowników S7-1200 do Eplan Electric P8
  • SterControlSterControl
  • Poziom 12  
    Witam;
    Odgrzeje kotleta.
    Po dodaniu macra karty wejść 6ES7131-6BF01-0BA0(wyspa ET200SP) czy jest możliwość zmiany wielkości wyświetlanego macra na stronie?
    Teraz macro jest dość małe i np. przy dodawaniu styków podłączanych do poszczególnych wejść ich opisy nachodzą się na siebie.
  • Poziom 14  
    Jest możliwość zmiany skali strony, powinno to rozwiązać problem.
  • Poziom 14  
    Klikasz prawym przyciskiem myszki na stronę w drzewie projektu i wybierasz właściwości. Później zmieniasz skalę strony, nie wiem czy to rozwiąże problem, ale spróbuj.

    Makra sterowników S7-1200 do Eplan Electric P8
  • Poziom 12  
    b82 napisał:
    Klikasz prawym przyciskiem myszki na stronę w drzewie projektu i wybierasz właściwości. Później zmieniasz skalę strony, nie wiem czy to rozwiąże problem, ale spróbuj.

    Makra sterowników S7-1200 do Eplan Electric P8


    Wielkie dzięki. Zmiana skali strony rozwiązała problem. Pozdrawiam
  • Poziom 10  
    To i ja dopytam. Wstawiłem makro karty DI ET200S pobrane ze strony siemens na jednej stronie ale poszczególnych wejść tej karty chcę używać na innych stronach. czy jest możliwość użycia poszczególnych wejść tej karty na innych stronach projektu tak żeby powiązały się z makrem na tej stronie?
  • Poziom 14  
    Zależy jak jest zrobione makro. Niektóre mają każde wejście osobno, inne mają cały bajt wejściowy jako jedno makro. Siemens jest raczej z tej drugiej kategorii.

    Ale o ile pamiętam sam Eplan ma symbole wejść, które możesz używac pojedynczo na różnych stronach projektu wiążąc je z symbolem głównym za pomocą nazwy.