Ogrzewacz trójfazowy wody i wyłącznik p. porażeniowy

Robert SP3WBX 29 Lis 2004 12:52 5933 19
  • #1 29 Lis 2004 12:52
    Robert SP3WBX
    Poziom 14  

    Witam!

    Mam trójfazowy przepływowy ogrzewacz do wody. Ogrzewacz jest podłączony w gwiazdę natomiast jego zerowanie jest połączone galwanicznie z instalacją wodociągową (wężownicą). Niestety w takim układzie "wywala" bezpiecznik przeciwporażeniowy wykrywając różnicę między zerowniem a instalacją wodociągową. Jakie jest z tego wyjście?

    Rob

    0 19
  • #2 29 Lis 2004 13:02
    grzeskk
    Poziom 30  

    jak masz trójfazowy w gwiazdę to punkt gwiazdowy połącz z przewodem neutralnym - 3 fazy i neutralny przechodzą przez różnicówkę, natomiast obudowę dodatkowym kablem do uziemienia (np. wodociagu)

    0
  • #3 29 Lis 2004 17:18
    Robert SP3WBX
    Poziom 14  

    Przepraszam pomyliłem! Układ jest połączony w trójkąt a zero jest połączone do obudowy.

    Rob

    0
  • #4 29 Lis 2004 19:12
    ekaand
    Poziom 22  

    Masz dwa wyjścia:
    1.Zero nie jest mu najprawdopodobniej potrzebne,bo grzałki zasilane z napięcia międzyfazowego(400V).W tym przypadku ten
    " przewód zerowy "połączony z obudową podłączasz do przewodu PE.
    2.W przypadku gdy zero będzie potrzebne(gdy grzałki są zasilane napięciem 230V), musisz odpiąć "ten przewód zerowy" od obudowy i połączyć go z przewodem N, a obudowę połączyć z przewodem PE.

    0
  • #5 29 Lis 2004 23:19
    Dobromir
    Poziom 17  

    Przy wyłączniku różnicowym musi być 5 przewodów. L1 L2 L3 N iPE Wszystkie na swim miejscu i nie inaczej. Do ogrzewacz jest dołączona instrukcja jak go podłączyć. Jeśli się nie znasz na elektryce to poproś o pomoc kogoś znajomego. Ogrzewacz do wody to nie zwykły odbiornik.Złe podłączenie to ryzyko dla użytkowników i brak pewności że wyłacznik który ma zapewnić ochronę będzie prawidłowo spełniał swą funkcję.Samo sprawdzenie testem(przyciskem) nie świadczy o tym że różnicówka jest prawidłowo podłączona, a że tylko wyzwala się.Pozdrawiam.

    0
  • #6 30 Lis 2004 10:37
    Robert SP3WBX
    Poziom 14  

    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, ale napiszę jeszcze raz jak wygląda sytuacja. Ogrzewacz zasialany jest z napięcia międzyfazowego 400V w układzie trójkąta. Przewód zero ma zacisk do obudowy jednocześnie połączony jest galwanicznie z wężownicą a co za tym idzie z instalacją wodociągową. W tym układzie "wywala" różnicówka.

    Rob

    0
  • #7 30 Lis 2004 10:41
    janto
    Poziom 23  

    Grzałka ma upływność lub zwarcie do masy.

    0
  • #9 30 Lis 2004 10:56
    grzeskk
    Poziom 30  

    janto napisał:
    Grzałka ma upływność lub zwarcie do masy.

    nikoniecznie. jeżeli przewód zerowy N jest podłączony do wodociągu jednym końcem dalej przeprowadzony przez różnicówkę i uziemiony drugim końcem w innym miejscu to mogą płynąć prądy wyrównawcze, a jak różnicówka wywala to pewnie płyną i wystarczy nieduży prąd do 30mA i różnicówka wywala. jak masz połączone w trójkąt to przewodu N nie podłączaj a obudowę do podłącz do PE albo do wodociagu

    0
  • #10 30 Lis 2004 10:56
    janto
    Poziom 23  

    Do "ekaand":
    Przewodu zerowego "N" nigdy w życiu nie wolno łączyć z "PE"!

    2
  • #11 30 Lis 2004 11:11
    ekaand
    Poziom 22  

    Janto ,najpierw przeczytaj dokładnie ,a potem mów.Kto każe przewód zerowy podłączć do PE.(oczywiście,że nie można)Ten przewód co jest w ogrzewaczu to tylko umownie nazwaliśmy tutaj przewodem zerowym.A różnicówkę "wywala",ponieważ podłączenie tego przewodu do "N",powoduje zwarcie "N"z "PE"poprzez instalację wodociągową.Dlatego należy podłączyć jak na rysunku wyżej.

    0
  • #12 30 Lis 2004 11:37
    Robert SP3WBX
    Poziom 14  

    ekaand napisał:
    ...Masz tu rysunek:


    Dzięki ekaand, ale jak wspominałem wcześniej obudowa jest galwanicznie połączona z wężownicą a co za tym idzie trwale z instalacją wodociągową.

    Rob

    0
  • #13 30 Lis 2004 11:52
    ekaand
    Poziom 22  

    Właśnie dlatego podłącz to w taki sposób i będzie dobrze.(Ten nieszczęsny"przewód zerowy",który masz w ogrzewaczu połącz do PE)Pozdrawiam.

    0
  • #14 30 Lis 2004 12:27
    Robert SP3WBX
    Poziom 14  

    ekaand napisał:
    Właśnie dlatego podłącz to w taki sposób i będzie dobrze.(Ten nieszczęsny"przewód zerowy",który masz w ogrzewaczu połącz do PE)Pozdrawiam.


    Hm. Niestety wcześniej o tym nie wspomniałem, ale w doprowadzeniu instalacji domowej do ogrzewacza nie ma przewodu PE. Chciałem wykorzystać istniejącą instalację trójfazową. To jest stara instalacja.

    Rob

    0
  • #15 30 Lis 2004 12:29
    Czesiek
    Poziom 28  

    Połączenie podane przez ekaand jest prawidłowe. Przy odbiornikach połączonych w trójkąt przewód N pozostaje niepodłączony. [/b]

    0
  • #16 30 Lis 2004 12:32
    grzeskk
    Poziom 30  

    podłącz 3 fazy a neutralnego nie podłączaj; obudowę do wodociagu

    0
  • #17 30 Lis 2004 12:46
    Robert SP3WBX
    Poziom 14  

    Czesiek napisał:
    Połączenie podane przez ekaand jest prawidłowe. Przy odbiornikach połączonych w trójkąt przewód N pozostaje niepodłączony. [/b]


    Nie rozumiem. Przecież na rysunku jest niepodłączony.

    Rob

    0
  • #18 30 Lis 2004 13:23
    ekaand
    Poziom 22  

    Robert SP3WBX napisał:

    Cytat:
    Hm. Niestety wcześniej o tym nie wspomniałem, ale w doprowadzeniu instalacji domowej do ogrzewacza nie ma przewodu PE. Chciałem wykorzystać istniejącą instalację trójfazową. To jest stara instalacja.

    Jeśli przewód zasilający (ten doprowadzony do ogrzewacza)zasila tylko ogrzewacz(tzn.nie jest nigdzie rozgałęziany),to możesz namierzyć jego drugi koniec w rozdzielnicy w domu.Wtedy możesz jego przewód neutralny "N" przełączyć z listwy N na PE.Ale ma on służyć tylko do zasilania ogrzewacza.No i kwestia zasadnicza-czy ma on wystarczający przekrój do zasilenia tego ogrzewacza.Najlepiej byłoby gdybyś też podłączył go pod oddzielne zabezpieczenie.
    Wtedy podłączenie będzie wyglądało jak na rysunku niżej.
    Rozważ też możliwość położenia nowego kabla.

    0
  • #19 30 Lis 2004 13:41
    grzeskk
    Poziom 30  

    >>ekaand
    nie można bezkarnie przełączać przewodu N na listwe PE bo N bo jest on przeprowadzony przez okno różnicówki i gdy tylko będzie podłączony podgrzewacz będzie ok ale gdy doda się cokolwiek innego różnicówka wywali

    0
  • #20 30 Lis 2004 13:54
    ekaand
    Poziom 22  

    Masz całkowitą rację,ale wyraziłem się chyba jasno:

    Cytat:
    Ale ma on służyć tylko do zasilania ogrzewacza.

    0