Jaki prąd w silniku podłaczonego w trójkąt zasilanego z falownika 1fazowego

17 Wrz 2011 20:20 2397 9
  • Poziom 10  
    Witam

    Jaki prąd będzie miał silnik 3 fazowy zasilany falownika 1 fazowego z wyjściem 3x 230V.

    Silnik trzeba połączyć w trójkąt (tak wyczytałem w instrukcji falownika ) obecnie jest w gwiazdę ale ma wyprowadzone 6 końcówek uzwojeń .

    Silnik moc 0,6Kw tyle można odczytać z tabliczki
    Mierzony prąd podczas pracy w gwieździe 1,2 A
  • Poziom 24  
    Prąd w trójkącie będzie o około 1/3 większy niż w gwieździe ale przy tym samym napięciu. Rozumiem że w gwiazdę jest podłączony bezpośrednio do sieci 400V ? Jeżeli jest 6 wyprowadzeń to połączenie w gwiazdę to zmostkowane ze sobą U1, V1, W1 a do U2 , V2 i W2 podłączamy fazy. Trójkąt to połączone ze sobą U1-U2 , V1- V2 , W1-W2 i do każdego mostka po jednej fazie.
  • Poziom 10  
    Czyli jak bym połączył w trójkąt to prąd przy zasilaniu 3x 400V wynosił by około 3,6A
    a wynosi przy pomiarach około 7A i silnik sie zaczyna grzać
  • Poziom 24  
    Bo to jest silnik przystosowany do dwóch napięć w gwiazdę 3X 400 a w trójkąt 3X 220. I po podłączeniu w trójkąt pod 3x 400V silnik sie będzie grzał aż w końcu się spali. Ale jeżeli falownik na wyjściu ma 3 razy 230 to wszystko będzie ok.
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Można sobie policzyć, podebrać tylko sprawność i cos fi z jakiegoś katalogu dla silników o tej samej mocy.

    1500rpm
    600W/400V/√3/0,73/0,75=1,6A
    600W/230V/√3/0,73/0,75=2,8A

    3000rpm
    600W/400V/√3/0,82/0,75=1,4A
    600W/230V/√3/0,82/0,75=2,5A
  • Poziom 19  
    darekele napisał:
    Czyli jak bym połaczył w trójkat to prad przy zasilaniu 3x 400V wynosił by około 3,6A
    a wynosi przy pomiarach około 7A i silnik sie zaczo grzać


    W pierwszej kolejności sprawdź na tabliczce znamionowej silnika na jakie napiecie przystosowany jest przy połaczeniu w trójkąt a na jakie przy połaczeniu w gwiazdę.Jeżeli przy połaczeniu w trójkąt jest przystosowany do napięcia 3x230V to podłanczając go pod 3x400v bedzie się grzał po czym po dłuższej chwili się spali. Jeżeli natomiast jest przystosowany do pracy na 400V lub więcej to podłanczając go pod falownik o napieciu 3x230V będzie pracował jezeli oczywiście nie bedzie obciążony, tz. na biegu jałowym wał powinien się obracać i silnik nie powinien zbytnio ucierpieć - oczywiscie nie jest to " normalny" stan jego pracy i mimo wszystko może dojść do jego uszkodzenia
  • Poziom 10  
    Pritend napisał:
    darekele napisał:
    Czyli jak bym połaczył w trójkat to prad przy zasilaniu 3x 400V wynosił by około 3,6A
    a wynosi przy pomiarach około 7A i silnik sie zaczo grzać


    W pierwszej kolejności sprawdź na tabliczce znamionowej silnika na jakie napięcie przystosowany jest przy połączeniu w trójkąt a na jakie przy połączeniu w gwiazdę.Jeżeli przy połączeniu w trójkąt jest przystosowany do napięcia 3x230V to podłączając go pod 3x400v będzie się grzał po czym po dłuższej chwili się spali. Jeżeli natomiast jest przystosowany do pracy na 400V lub więcej to podłączając go pod falownik o napięciu 3x230V będzie pracował jeżeli oczywiście nie będzie obciążony, tz. na biegu jałowym wał powinien się obracać i silnik nie powinien zbytnio ucierpieć - oczywiście nie jest to " normalny" stan jego pracy i mimo wszystko może dojść do jego uszkodzenia


    Tabliczki nie da się odczytać tylko moc widać 600W
    Za to sinik ma wyprowadzone wszystkie 6 końcówek uzwojeń i przy połączeniu w gwiazdę 3x400v ciągnie prąd 1,2 A
    a w trójkąt przy zasianiu 3x400V 7A i się zaczyna grzać po krótkiej chwili

    Silnik będzie pracował jako wentylator .
    Obraca się cały czas taki jest ciąg w kominie w którym jest zainstalowany
    Producent falownika zapewnia iż sinik będzie chodził na zasilaniu 3x230V
  • Poziom 19  
    darekele napisał:
    połączeniu w gwiazdę 3x400v ciągnie prąd 1,2 A
    a w trójkąt przy zasianiu 3x400V 7A i się zaczyna grzać po krótkiej chwili

    No i nic dziwnego. Czytasz powyższe posty ze zrozumieniem?
    Jeżeli przy gwieździe jest 400V i jest wszystko ok, to przy trójkącie i również 400V nie może być ok. Przy trójkącie możesz go podłączyć tylko i wyłącznie na 230V.
  • Poziom 10  
    Kolego " sebol" dzięki za wyliczenie :)dokładnie o to mi chodziło, też mi koło tego wyszło .
    Pytam dlatego że falownik ma ograniczenie prądowe do 12A , a takich wentylatorów mam podłączyć pod niego 4 sztuki czyli jak do 3A poboru przez każdy z nich to powinienem się wyrobić .
    Pozwolę sobie poinformować jaki rzeczywiście pobierają wentylatory po podłączeniu falownika,który powinien przyjść wkrótce
  • Poziom 10  
    Witam
    Falownik przyszedł podłączyłem na razie jeden wentylator ,przy zasilaniu z falownika 230V pobiera prąd 2,2A , podłączony oczywiście w trójkąt