Falownik Danfoss FC51- alarm 13- przetężenie

Mikemtb 21 Wrz 2011 00:56 12637 8
  • #1 9948010
    Mikemtb
    Poziom 12  
    Witam
    Falownik 4kW. Działa(ł) ~roku, bezproblemowo.
    Około 2tyg. temu wyskoczył błąd "Przetężenie"- Wartość ograniczenia prądu szczytowa falownika została przekroczona.
    W pobliżu obiektu przechodziły wtedy burze, więc powiązałem to z tymi zdarzeniami. Jednak kilka dni temu błąd się powtórzył, a burzy wtedy nie było.

    Ktoś może mi rozwinąć opis z manuala? Który to prąd został przekroczony? Z tego co pamiętam jeżeli jest przeciążenie prądowe falownika to po zdefiniowanym czasie wywala błąd 9- "Przeciążenie falownika".

    Co może powodować występowanie ww. błędu i co ruszyć aby sobie z nim poradzić?

    (drugi falownik taki sam działa poprawnie)
  • #2 9948056
    wlodek91
    Poziom 13  
    Sprawdź na początek szynę Dc. Może być uszkodzone IGBT ( upływność). Albo układ pomiarowy szaleje.
  • #3 9951553
    Mikemtb
    Poziom 12  
    Mam nowe informacje. Źle mi przekazano, że wyłącza się jeden falownik. Błąd występuje na obu jednocześnie.
    Jeszcze jakieś pomysły, bo obiekt daleko i chcę mieć jak najwięcej rzeczy do sprawdzenia.
  • #4 9954165
    helper86
    Poziom 14  
    W jakiej aplikacji zastosowane są te falowniki, pompy? Wentylatory?

    pozdrawiam
  • #5 9954176
    Mikemtb
    Poziom 12  
    Wentylatory w centrali klimatyzacyjnej. Czas rozpędzania 30sek.
  • #6 9954193
    helper86
    Poziom 14  
    Na jak długo się uruchamiają przed wystąpieniem błędu?

    pozdrawiam
  • #7 9956889
    Mikemtb
    Poziom 12  
    Tak jak pisalem-blad wystapil jakies 2 tyg temu i drugi raz kilka dni temu. Wentylatory chodza 24h/7
  • #8 9957767
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Witam,
    13-tka wskazuje na krótkotrwałe "piki" prądowe przy których przemiennik wyłączy się. Nie jest to typowy błąd przeciążenia. Powodów może być kilka, jakość zasilania, przepięcia w instalacji przy włączaniu większych obciążeń poprzez np. styczniki zasilane z tych samych obwodów.
  • #9 9957798
    IMPUNITE
    Poziom 12  
    Podobne zjawisko miałem przy zanikach napięcia, lub nieprawidłowym wyłączaniu i załączeniu źle wykonanego układu sterowania wentylacji dużej hali produkcyjnej.

    Już wyjaśniam: falownik pracuje i wentylator jest rozpędzony, nagle mamy krótki zanik lub np. reset wysterowania falownika związany z np. przeładowaniem konfiguracji w PLC, które zadaje prędkość na falownik. Naturalnie inwerter jest w gotowości lecz ma rozpędzony wentylator, więc gdy po zaniku/zakłóceniu sterowanie każe falownikowi rozpędzić od nowa wentylator, który już/jeszcze jest dobrze rozpędzony (z rampą startową 30s) - to właśnie mamy przeciążenie i wówczas możemy zobaczyć alarm 13 na falowniku Danfoss. Powinien być alarm 9, a jednak wywalało zawsze 13ke.

    Dodam, że falowniki te dają się czasowo przeciążać do 150% - ale czasem i to nie wystarcza i kończy się to uszkodzeniem IGBT.

    Oczywiście opisana tu sytuacja oznacza złą parametryzację falownika i/lub błędne działanie układu sterowania - nic nie sugeruję, ale miałem podobne sytuacje powiązane z burzami...

    Pozdrawiam