Witam,
Obecnie jestem sobie na stażu i staram się przekładać swoją wiedzę teoretyczną na praktyczną i mam parę problemów. Bardzo proszę o wnikliwe przeanalizowanie mojego toku rozumowania:)
Mamy falownik Cimr-F7Z47P5 firmy Omron, znamionowy prąd na wejściu wynosi 20A, a na wyjściu 17A, moc 7.5KW. I pytanie jak zabezpieczyć ten falownik?
W schemacie montażowym szafy, którą składam jest wyłacznik BKN C32, i chciałbym zrozumieć czemu właśnie ten i czy jest on prawidlowy:) Producent zaleca zabezpieczenie bezpiecznikami 30A.
I teraz mam parę dróg rozumowania:
Falowniki przeprowadzają jak mi wiadomo łagodny rozruch silnika, czyli prąd rozruchowy nie przekroczy wartości 2x prąd znamionowy silnika.
W praktyce wiadomo, że jeżeli chcemy zabezpieczyć silnik wyłącznikiem na zwarcie to należy go dobrać tak aby prąd zadziałania wyłacznika wynosił 1.2 x max. prąd rozruchowy(dygresja: a żeby zabezpieczyć sinik termicznie to należy dobrać wyłącznik o prądzie znamionowym równym 1-1.1 x prąd znamionowy silnika).
Na mój gust gdybyśmy mieli silnik 7.5 KW, to prąd nominalny wynosi okolo 14A, a prąd rozruchowy ok. 108A(mój konkretny silnik), jeżeli chcialibyśmy zabezpieczyć go na zwarcie to owszem C32A jest dobre bo najmniejszy prąd zadziałania członu zwarciowego wynosi 5x 32A=160a (czyli 160A, a to jest wieksze niz 1.2x 108A), chociaż uważam że lepiej spisywałby się C25A. tak czy siak, dobór tego zabezpieczenia (tylko będzie dobre na zwarcie!) zostało dobrane gdy nie ma falownika. Załóżmy że C32A będzie dobre (zgadzacie się?)
No ale gdy mamy falownik, który ogranicza nam prąd rozruchowy do wartości 2x prąd znamionowy silnika, no to wychodzi że dla mojego silnika będzie to 28A, nie wiem jaki prąd pojawia się wtedy na wejściu falownika, ale jeżeli dla 17A jest to 20A no to zalozmy ze dla 28A bedzie to 35A, no i teraz final: czyli korzystając z powyższych wzorów 1.2x 35=42A!!!, czyli na mój gust człon zwarciowy zabezpieczenia powinien być tak dobrany aby zadziałał przy wartości prądu większej niż 42A.
No i teraz drugie rozumowanie: Ponieważ producent falownika zaleca zabezpiecznie 3x bezpiecznik 30A to starałem się dojść jak uzyskano taką wartość. Ja znam taki wzór na dobór bezpieczników na zwarcie: prąd znamionowy bezpiecznika=prąd rozruchowy/wspólczynnik alfa, dla mojego silnika zakładając ze rozruch jest lekki (bo używam falownika) alfa niech równa się 3, a ile mam podstawić do tego wzoru za mój prąd rozruchowy? Przecież używam falownika więc prąd rozruchowy wynosi 2xIn, ale może do tego wzoru mam podstawić wartość max. prądu rozruchowego podanego w katalogach silnika (czyli bez uwzględnienia flaownika). jak to jest?
Jeżeli producent zaleca 30A, to zakładając, że alfa=3 to wychodzi ze prąd rozruchowy wynosi 90A!! (90/3=30), czyli poniewąz na wejściu jest nominalnie 20A to krotność wynosi 4.5 raza!! mi się wydaję to być dużo. no ale idąc tym tropem to jeżeli pomnoże 1.2x 90=108 (przypadek, że to jest też równe 108:)A, czyli wyłacznik musze dobrać na 108A, no i znów powiedzmy że C32 sie nadaje(32x5>108)
Baaaardz proszę o pomoc i zapraszam do dyskusji
to może pomóc:
http://www.zue.pwr.wroc.pl/download/lab_urzadzen/12.pdf
Obecnie jestem sobie na stażu i staram się przekładać swoją wiedzę teoretyczną na praktyczną i mam parę problemów. Bardzo proszę o wnikliwe przeanalizowanie mojego toku rozumowania:)
Mamy falownik Cimr-F7Z47P5 firmy Omron, znamionowy prąd na wejściu wynosi 20A, a na wyjściu 17A, moc 7.5KW. I pytanie jak zabezpieczyć ten falownik?
W schemacie montażowym szafy, którą składam jest wyłacznik BKN C32, i chciałbym zrozumieć czemu właśnie ten i czy jest on prawidlowy:) Producent zaleca zabezpieczenie bezpiecznikami 30A.
I teraz mam parę dróg rozumowania:
Falowniki przeprowadzają jak mi wiadomo łagodny rozruch silnika, czyli prąd rozruchowy nie przekroczy wartości 2x prąd znamionowy silnika.
W praktyce wiadomo, że jeżeli chcemy zabezpieczyć silnik wyłącznikiem na zwarcie to należy go dobrać tak aby prąd zadziałania wyłacznika wynosił 1.2 x max. prąd rozruchowy(dygresja: a żeby zabezpieczyć sinik termicznie to należy dobrać wyłącznik o prądzie znamionowym równym 1-1.1 x prąd znamionowy silnika).
Na mój gust gdybyśmy mieli silnik 7.5 KW, to prąd nominalny wynosi okolo 14A, a prąd rozruchowy ok. 108A(mój konkretny silnik), jeżeli chcialibyśmy zabezpieczyć go na zwarcie to owszem C32A jest dobre bo najmniejszy prąd zadziałania członu zwarciowego wynosi 5x 32A=160a (czyli 160A, a to jest wieksze niz 1.2x 108A), chociaż uważam że lepiej spisywałby się C25A. tak czy siak, dobór tego zabezpieczenia (tylko będzie dobre na zwarcie!) zostało dobrane gdy nie ma falownika. Załóżmy że C32A będzie dobre (zgadzacie się?)
No ale gdy mamy falownik, który ogranicza nam prąd rozruchowy do wartości 2x prąd znamionowy silnika, no to wychodzi że dla mojego silnika będzie to 28A, nie wiem jaki prąd pojawia się wtedy na wejściu falownika, ale jeżeli dla 17A jest to 20A no to zalozmy ze dla 28A bedzie to 35A, no i teraz final: czyli korzystając z powyższych wzorów 1.2x 35=42A!!!, czyli na mój gust człon zwarciowy zabezpieczenia powinien być tak dobrany aby zadziałał przy wartości prądu większej niż 42A.
No i teraz drugie rozumowanie: Ponieważ producent falownika zaleca zabezpiecznie 3x bezpiecznik 30A to starałem się dojść jak uzyskano taką wartość. Ja znam taki wzór na dobór bezpieczników na zwarcie: prąd znamionowy bezpiecznika=prąd rozruchowy/wspólczynnik alfa, dla mojego silnika zakładając ze rozruch jest lekki (bo używam falownika) alfa niech równa się 3, a ile mam podstawić do tego wzoru za mój prąd rozruchowy? Przecież używam falownika więc prąd rozruchowy wynosi 2xIn, ale może do tego wzoru mam podstawić wartość max. prądu rozruchowego podanego w katalogach silnika (czyli bez uwzględnienia flaownika). jak to jest?
Jeżeli producent zaleca 30A, to zakładając, że alfa=3 to wychodzi ze prąd rozruchowy wynosi 90A!! (90/3=30), czyli poniewąz na wejściu jest nominalnie 20A to krotność wynosi 4.5 raza!! mi się wydaję to być dużo. no ale idąc tym tropem to jeżeli pomnoże 1.2x 90=108 (przypadek, że to jest też równe 108:)A, czyli wyłacznik musze dobrać na 108A, no i znów powiedzmy że C32 sie nadaje(32x5>108)
Baaaardz proszę o pomoc i zapraszam do dyskusji
to może pomóc:
http://www.zue.pwr.wroc.pl/download/lab_urzadzen/12.pdf