Samowłączanie się Kotła Junkers ZW20 KE

robert1512 26 Wrz 2011 19:07 2855 3
  • #1 26 Wrz 2011 19:07
    robert1512
    Poziom 2  

    Witam forumowiczów.Po prawie 10 latach bezawaryjnej pracy pojawia się problem z moim piecem do centralnego Junkers ZW20KE. Wygląda to tak, że mimo iż ze sterownika który znajduje się w salonie nie idzie sygnał aby piec zastartował (czyli tem. jest taka jak zadana i żadne działanie nie jest oczekiwane) i słyszę, że w piecu włącza się pompa i słychać obieg wody. Nie słychać iskrownika.Przychodzę do kotłowni :miga czerwona dioda, naciskam ją pompa przestaje działać i wszystko wraca do normy.Idę na dół załączam na pogodynce grzanie upływa chwila i słyszę iskrownik a następnie piec pracuje normalnie.Wyłączam i niby wszystko OK a następnego dnia lub jeszcze tego samego wieczoru sytuacja się powtarza. Co może być przyczyną, że piec żyje jakby swoim życiem?
    ...aktualizacja 31.10.2011r
    3 tygodnie temu do pieca przyjechał lokalny serwisant Junkersa piec przeczyścił wymienił czujnik ciągu kominowego coś tam jeszcze ale nazwy nie pamiętam a i w potencjometrze którym ustawia się temperaturę zrobił mały otworek i sprayem poprzez otwór wtłoczył jakiś preparat który działa na złącza elektryczne( czyszcząc je itp.) i szok!!! piec zaczął działać bezbłędnie .Nie następowało samowolne włączanie pompy bez sygnału ze sterownika na dole w salonie co miało miejsce wcześniej. i tak było przez ponad 3 tygodnie. Dzisiaj w nocy koło 2 mimo, że sterownik z salonu nie załączał pieca i nie było potrzeby bo temp w salonie +19 a na noc ustawione mam 17 ...a pompa w piecu zaczęła pracować. Poszedłem do kotłowni : miga dioda czerwona i pracuje pompa. Nacisnąłem diodę pompa przestała pracować dioda zgasła.Rano koło 6 piec zapalił się po sygnale ze sterownika. Czyżby powrót usterki i własnego życia pieca? już brakuje pomysłów a wizyta serwisanta to 100zł :-(

    0 3
  • #2 02 Paź 2011 09:03
    markmd
    Poziom 24  

    Pompa może pracować poza okresem pracy palnika. Problem migania czerwonej diody (sygnalizacja pracy palnika) wynika prawdopodobnie z zanieczyszczonej elektrody jonizacyjnej.Wyczyść drobnoziarnistym papierem wszystkie elektrody, a zwłaszcza tą w płomieniu.

    0
  • #3 01 Lis 2011 11:55
    markmd
    Poziom 24  

    Takie naprawianie sprejem jest tymczasowe. Należy wymienić potencjometr. Nie rozumiem dlaczego tego nie zrobił.

    0
  • #4 02 Maj 2014 08:38
    robert1512
    Poziom 2  

    okazało się, że płyta do wymiany. Po zakupie nowej za 600 zł piec działa bez zastrzeżeń