    Witam.
    Piec gazowy jak w temacie + sterownik RC35 + czujnik temperatury zewnętrznej.
    Moje pytanie jest proste i krótkie - dlaczego w tym piecu pompa pracuje cały czas gdy jest uruchomiony?
    Co prawda w sterowniku RC35 można ustawić "czas trwania wybiegu pompy po wyłaczeniu palnika" ale ta funkcja działa tylko gdy wybierzemy obniżenie nocne i ustawimy odpowiednio niską temperaturę. W trybie dziennym pompa pracuje cały czas? czy to nie marntrawienie prądu?? Wybaczcie jeśli nie rozumiem jakichś podstaw działania pieców gazowych - jestem tylko "nowym użytkownikiem" takiego kotła.
  • Bosch
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    bpiq wrote:
    dlaczego w tym piecu pompa pracuje cały czas gdy jest uruchomiony?

    Pracę pompy wewnętrznej przy pracy na c.o. można ustawić na wybieg (czas pracy pompy po sygnale zapotrzebowania na ciepło) od 1 do 60 minut lub 24h/dobę. I powinno to działać również w trybie dziennym (należy przed tym ustawić regulację c.o. wg temp. pomieszczenia a nie wg ustawień fabrycznych która jest ustawiona na regulację c.o. wg temp. zewnętrznej).
  • #3
    bpiq
    Level 14  
    Dziekuję bardzo - rzeczywiście mam ustawione według temperatury zewnętrznej.
  • Bosch
  • #4
    shrek20
    Level 9  
    bpiq wrote:
    Witam.
    Piec gazowy jak w temacie + sterownik RC35 + czujnik temperatury zewnętrznej.
    Moje pytanie jest proste i krótkie - dlaczego w tym piecu pompa pracuje cały czas gdy jest uruchomiony?
    Co prawda w sterowniku RC35 można ustawić "czas trwania wybiegu pompy po wyłaczeniu palnika" ale ta funkcja działa tylko gdy wybierzemy obniżenie nocne i ustawimy odpowiednio niską temperaturę. W trybie dziennym pompa pracuje cały czas? czy to nie marntrawienie prądu?? Wybaczcie jeśli nie rozumiem jakichś podstaw działania pieców gazowych - jestem tylko "nowym użytkownikiem" takiego kotła.


    możesz podzielić się wiedzą ile twój kociołek przepala na dobę.
    Mam taki sam kocioł a pali co nie miara i chcę coś takiego ustalić.
  • #5
    bpiq
    Level 14  
    Trudno to określić, bo ilość zużytego gazu zależy od temperatury zewnętrznej. Niemniej jednak jestem bardzo zadowolony z pieca. Regulator RC 35 z programem dobowym. W dzień 20,5 stopnia nocą 19. W godzinach 8 - 14 też jest ustawiona "noc". Od października kiedy piec włączyłem do 31 grudnia piec zużył ok. 450 m2 gazu. Sporadycznie paliłem w piecu weglowym, który jest równolegle wpięty do instalacji "starej" z żeliwnymi kaloryferami ok. 200 l wody. Dom z cegły pełnej grube ściany stare budownictwo + styropian 8 cm na to. Stolarka okienna plastik. Jak coś to pytaj - będę wiedział wiecej odpowiem :)
  • #6
    shrek20
    Level 9  
    To twoje spalanie wychodzi średnio 5m3 na dobę,to ja mam spalanie przy temperaturze na zewnątrz tak jak wczoraj czyli jakieś 3stC na plusie 8m3 a tak normalnie to 11-13m3 na dobę i jestem załamany dom jest nowy okna plastiki cegła max 34cm + 12cm styropianu strop ocieplony 20cm styropianu. Sam nie wiem co może być przyczyną takiego spalania mam nowoczesną instalacje.
  • #7
    bpiq
    Level 14  
    Masz sterownik i czujnik zewnętrzny??
  • #8
    shrek20
    Level 9  
    mam sterownik rc35 +czujnik zewnętrzny.Mam podpięty mm10 z silownikiem na zaw.trój droznym na obwód podłogowki a wszystki idzie przez sprzęgło.
  • #9
    bpiq
    Level 14  
    W takim razie nie bardzo mogę pomóc. Może ktoś, kto serwisuje piece albo montuje i ma doświadczenie większe? w sterowniku można jeszcze krzywą temperatury grzania? ustawić bardziej płasko? ale na ten temat słyszałem wiele teorii. Sądzę, że fachowcy z forum podpowiedzą gdzie szukać przyczyny. Może piec powinien ktoś ponownie wyregulować?
    Gdybam oczywiście, a chętnie przeczytam co sądzą specjaliści.
  • #10
    shrek20
    Level 9  
    Coś mi się wytdaje że specjaliści nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Ja sam osobiście przeczytałem instrukcje serwisową od deski do deski ale nic nie znalazłem ciekawego ale serwisant był u mnie coś pozmieniał zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #11
    goofi
    Level 11  
    Witam
    mam te sam problem co założyciel tego posta pompa pracuje cały cały czas . Fakt mam ustawione na RC 35 sterowanie według temp. zewnętrznej ( ale tak powinno być jak się ma pogodówkę ) i tu moje pytanie czy da się ustawić tak żeby pompa nie pracowała bez potrzeby ???
  • #12
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Jeżeli na RC35 jest ustawione "AUT" oraz gdy temp. zewnętrzna jest wyższa niż ta ustawiona w RC35 (w trybie serwisowym) jako "mróz od ..." oraz wyższa niż temp. zadana w pomieszczeniu to pompa obiegowa nie powinna kręcić. Jeśli jednak kręci to trzeba sprawdzić wszystie pozostałe ustawienia serwisowe (zarówno w RC35 jaki i w reg. kotła).
  • #14
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Str. 41 i 35 ! Jaką ochronę przed zamarzaniem masz aktywną ? Bo chyba nie czytasz odpowiednio.
  • #15
    goofi
    Level 11  
    aktywna ochrona według temp zewnętrznej i tu mam ustawione od -5
    testowałem też ustawienie według temp pomieszczenia ale efekt był ten sam
  • #16
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Doczytałem przed chwilą:

    Piec gazowy Logomax plus GB072 i sterownik RC35.

    więc tak już musi być.
  • #17
    goofi
    Level 11  
    no nic tak myślałem
    dzięki za pomoc i rozwianie moich wątpliwości , choć uważam to rozwiązanie Buderusa za nie udane ( szkoda prądu i pompy )

    pozdrawiam
  • #18
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    No nie do końca się zgodzę ale tak czy inaczej jest rozwiązanie które pozwala na regulację wg Twojej wizji. Mianowicie możesz ustawić rodzaj obniżenia nocnego na: "praca wg temp. pomieszczenia" z jednoczesnym ustawieniem cykli łączeniowych dnia i nocy w taki sposób aby prawie całą dobę było aktywne właśnie to obniżenie (aby całą dobę była ustawiona "noc"). Wtedy układ będzie pracował następująco:

    Piec gazowy Logomax plus GB072 i sterownik RC35.

    Pasuje ?
  • #19
    goofi
    Level 11  
    Witam

    no faktycznie może się to udać
    przetestuję to rozwiązanie -

    ale jeżeli dobrze rozumiem RC powinno być ustawione cały czas w trybie pracy nocnej

    to rozwiązanie ma jedną wadę że czas musi byc ustawiona 1 temp. taka sama w dzień jak i w nocy

    dzięki za podpowiedz
  • #20
    damzawa
    Level 9  
    goofi czy udało Ci się rozwiązać problem z ciągła pracą pompy. Mam to samo i zastanawiam się co zrobić. Z tego co widzę to pobór prądu jest duży u mnie wynosi około 2.9 kW na 24 h.