podłączenie termistora do Lenze

mayday00 11 Paź 2011 10:41 2121 2
  • #1 10015164
    mayday00
    Poziom 13  
    Witam
    Pojawił się problem podczas uruchamiania układu z falownikiem Lenze, mianowicie postępując zgodnie z instrukcją producenta:
    http://www.lenze-actech.eu/Portals/45/Documents/438_Lenze%20DS060-En-v1.pdf
    przy zimnym silniku (rezystancja PTC jest niska - 140 omów) wyzwala się alarm EEr. Rezystor R1 według wzoru został wyliczony na 1,8 koma . Układ ze schematu to dzielnik napięcia, który przy takich wartościach rezystancji będzie dawał stan LOW na wejściu E1. A według instrukcji stan LOW wyzwala EEr.

    Podpowiedzcie jak wybrnąć z tego problemu.


    Proszę o zachowywanie zasad poprawnej polszczyzny i właściwej pisowni jednostek, symboli i nazw technicznych.
    Przypominam pisownię podstawowych jednostek:
    wat [W] - piszemy "watów"
    kilowat [kW] - piszemy "kilowatów"
    amper [A] - piszemy "amperów"
    wolt [V] - piszemy "woltów" (a nie "voltów")
    kilowatogodzina [kWh]
    om [Ω] - omów (nie "ohm", ani nie "ohmów")
    Proszę o poprawienie pisowni całego postu.
    Zdanie zaczyna się wielką literą. Nazwy własne piszemy z wielkiej litery.
    [retrofood]
  • #2 10016152
    MCB
    Poziom 27  
    W tej instrukcji jest błąd.
    R1 i PTC należy zamienić miejscami


    pozdrawiam
  • #3 10512451
    mayday00
    Poziom 13  
    Tak jak pisał MCB w instrukcji jest błąd.