logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Minimalna temperatura kondensacji pieca CO i jej lokalizacja?

slavuta 11 Paź 2011 14:07 263970 127
Najlepsze odpowiedzi

Przy jakiej temperaturze zaczyna się kondensacja w kotle CO i czy liczy się temperatura na powrocie czy na zasilaniu?

Kondensacja w kotle gazowym zaczyna się, gdy temperatura powrotu spadnie poniżej ok. 56–57°C; im niższa temperatura powrotu, tym większy efekt kondensacji [#10016116][#20838935] Nie ma tu jednej „najniższej” temperatury granicznej w sensie minimum — praktycznie zasada jest taka, że im chłodniejszy powrót, tym lepiej dla kondensacji [#10022476][#10154303] Liczy się przede wszystkim temperatura na powrocie do kotła, a nie na zasilaniu, bo zasilanie może być wyższe, jeśli powrót pozostaje poniżej punktu rosy [#10117400][#20837361] Dla gazu ziemnego forum podaje próg ok. 57°C, a dla oleju opałowego ok. 45°C [#10117400]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 10015674
    slavuta
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 19
    Witam.
    Jak w temacie...
    Szukałem na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Wiem że kondensacja w piecu zachodzi przy temp. max 57 st C.
    Chciałbym się jednak dowiedzieć przy jakiej najniższej temp. zachodzi efekt kondensacji?
    Druga sprawa to czy temperatura kondensacji ma być na powrocie czy na wyjściu z pieca?
    Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.:D
  • REKLAMA
  • #2 10016116
    adam998
    Poziom 25  
    Posty: 1219
    Pomógł: 4
    Ocena: 187
    Aby zachodziła kondensacja temperatura na powrocie do kotła musi być niższa niż tzw. punkt rosy około 57 stC.
  • #4 10022736
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    ...czyli najlepiej wcale nie grzać hehe
  • #6 10024282
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    Bzdura. Optymalna to taka aby na powrocie nie było więcej niż 57st. Im mniej tym lepiej.
  • #7 10024658
    adam998
    Poziom 25  
    Posty: 1219
    Pomógł: 4
    Ocena: 187
    Witam
    A jakby tak powrót puścić przez jakąś "lodówkę" :wink: wtedy można by utrzymać temperaturę zasilania np 80 stC i schłodzić powrót aby uzyskać kondensację. Gdy ktoś posiada starą instalację tzn zaprojektowaną do zasilania np 90 czy 75 st C i montuje kocioł kondensacyjny....:D
  • REKLAMA
  • #8 10025297
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    Heh straty energii będą większe niż miałbyś zasilać niższą temperaturą.
  • #9 10112968
    przeklusek
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 30
    Witam!
    To mój pierwszy post na tym forum i może uda mi się jakieś cenne wskazówki zyskać.

    Chodzi mi o ustawienie temperatury pieca kondensacyjnego - na ile ustawić temp. C.O. ? Wszyscy piszą że ma być na powrocie niższa od 57C - ja mam 42 na wyjściu z pieca a na powrocie 38-40C. Nie wiem czy mam dobrze dobrane grzejniki - temperatura w domu ok 20-21C, zużycie gazu w ciągu ostatnich 2 tygodni - 60m3 - ogrzewam jeszcze tym piecem c.w.u.. W sumie ostatnio było ciepło i nie wiem jak będzie wyglądało zużycie gazu w zimie. Czy coś mam kombinować z tym piecem czy nie - to mój pierwszy sezon grzewczy i nie wiem czy tak jest OK. Zastanawia mnie czy nie lepiej jest żeby grzejniki włączały się na krótszy czas ale były gorące czy tak jak mam teraz - robią się tylko lekko ciepłe ale pewnie grzeją dłużej.
    Zaznaczam, że moi fachowcy od instalacji olali sprawę i zostawili ustawienia fabryczne - c.w.u. miałem na 65C i na piecu chyba coś około 60C.
  • #10 10113354
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    Masz pogodówkę?
    Jak to ona zadba o temperaturę wody w c.o. Temperatura na zasilaniu waha się pomiędzy 40 a 50st przeważnie.
    Ja teraz od miesiąca także średnio zużywam 4m3 gazu (ogrzewanie, ciepła woda i kuchenka gazowa). Powierzchnia grzewcza 120m2. Kocioł WOLF CGW 11/100
  • #11 10115281
    Zloty60
    Poziom 21  
    Posty: 605
    Pomógł: 14
    Ocena: 69
    Witam.
    Ja mam kondensata Dietricha (na razie bez pogodówki) i temp zasilania mam ustawioną na 39 stopni. W domu 22 dzień i noc jakieś 21,6.
    Kondensat się leje nawet sporo, co jakiś czas podpatruję rurkę wychodzącą z kotła.

    Mi jara jakieś 4,5-5 m³ gazu na dobę przy 0°C na zewnątrz.Budynek nowy 120m²

    W sumie to z tym spalaniem to chciałbym uściślić.
    Mi tyle jara z przyrządzaniem kolacji, obiadu jak i CWU, no i CO włącza się w nocy około 1 (by dogrzać wg termostatu ,jak i nad ranem by się miło chodziło po ciepłej podłodze wybierając dzieciaka do przedszkola i nas do pracy). W dzień kocioł się nie włącza bo budynek nie traci ciepła.

    Ja chyba nie mogę powiedzieć ,że mi piec mało pali, bo pali jak trzeba.Po prostu dobre ocieplenie daje tyle ,że piec nie musi się włączać często co wpływa na spalanie.

    Gdzieś na forum czytałem ,że średnie spalanie gazu to 0,6m³ na godzinę.
    Przy moich 13-stu grzejnikach przewymiarowanych i 2-ch obwodach podłogówki, pali jakiś 1m³ na godzinę.Chodzi 3 godziny i jara 3 kubiki.Samego CO.


    Forumowicze piszący o swoich nieocieplonych budynkach powiedzmy 150 m² i spalaniem 3,6m³ w czasie gdy na zewnątrz -10, a w domu 21,to troszkę chyba ubarwiają.

    Przepraszam za drobny OT.

    przeklusek ja też grzeję pierwszy sezon.Wychodzi mi ,że jara Ci 4,28 kubika na dobę. Myślę ,że to dobry wynik.
    Ja też miałem ustawienia fabryczne i na początku pobierał mi 10 kubików na dobę przy plusach na zwenątrz.I parę dób minęło zanim ustawiłem mniejszą temp zasilania.No i parę złotówek poszło w komin :)
  • #12 10115285
    przeklusek
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 30
    Pogodówkę mam ale nie wiem też w sumie po co mi ona?? Nie wiem jak ją włączyć bo skoro temperaturę na kotle ustawiam sam to chyba jest nie włączona?? Ale zaraz idę doczytać. Czyli rozumiem, że powinienem temperaturę C.O. trochę zwiększyć?? Aha - jeszcze jedno - mam 3 obwody podłogówki - nie zauważyłem żeby kiedykolwiek się włączyła - czy trzeba ją jakoś odpowietrzyć albo jakieś termozawory??
    Do grzania mam ok 140m2 i piec Saunier Duvale MCR24II
  • REKLAMA
  • #13 10115525
    pief
    Poziom 17  
    Posty: 289
    Pomógł: 11
    Ocena: 79
    Witam

    Wetnę się trochę w temat "nie na temat" .

    Piece kondensacyjne do oszczędnej pracy potrzebują odpowiednio przewymiarowanej instalacji grzejnikowej i wymieniając piec na kondensacyjny( w starszych domach) okazuje się że na grzejnikach muszą podnieść temp zasilania np do 65 st i cała idea kondensacji i oszczędności idzie w " las " .

    Wymiana i kupno nowych odpowiednio przewymiarowanych grzejników to dosyć
    duży wydatek i teoretyzując gdyby w powrót grzejnika wpiąć pętle rurki miedź 15 i
    puścić przy listwie przypodłogowej .

    Teoretyzując dalej - jaką długość musiałąby mieć pętla (1 kw ile to metrów )
    itp...itd . Co o tym myślicie , jest to jakieś rozwiązanie .
    Pozdrawiam
  • #14 10117400
    szymonjasiu
    Poziom 20  
    Posty: 266
    Pomógł: 29
    Ocena: 138
    Zalezy od rodzaju paliwa oczywiscie.

    Dla kotłów zasilanych gazem ziemny temperatura powrotu ponizej 57 stopni.
    Dla oleju opałowego ponizej 45 stopni.

    Pozdrawiam
  • #15 10118027
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    Zloty60 napisał:
    , pali jakiś 1m³ na godzinę.Chodzi 3 godziny i jara 3 kubiki.Samego CO
    Zloty60 napisał:
    temp zasilania mam ustawioną na 39 stopni.

    To sprzeczne i fizycznie niemożliwe alby kocioł pracując z tak niska mocą zużył 1m3 na godzinę.
    przeklusek napisał:
    Pogodówkę mam ale nie wiem też w sumie po co mi ona??

    No comments...
    przeklusek napisał:
    Aha - jeszcze jedno - mam 3 obwody podłogówki - nie zauważyłem żeby kiedykolwiek się włączyła

    Tzreba wszystko skonfigurować jak należy, najlepiej zadzwonić po fachowca.

    pief napisał:
    Piece kondensacyjne do oszczędnej pracy potrzebują odpowiednio przewymiarowanej instalacji grzejnikowe

    G.. prawda. Ja mam nieprzewymiarowane i póki co cały czas mi kondensuje.
  • #16 10118452
    serwo66
    Poziom 25  
    Posty: 654
    Pomógł: 61
    Ocena: 292
    Koledzy jeśli ktoś miał stary dom z żeliwnymi grzejnikami a potem go ocieplił to automatycznie może obniżyć temp. zasilania grzejników o ok. 10-15*C i jakby nie patrzeć jest to właściwy moment aby zamontować kondensata gdyż grzejniki do ocieplonego budynku już są przewymiarowane, a kocioł będzie ładnie kondensował na dużym zładzie. Koszt z wymianą grzejników odpadają.
  • #17 10118766
    Zloty60
    Poziom 21  
    Posty: 605
    Pomógł: 14
    Ocena: 69
    Brencik napisał:
    Zloty60 napisał:
    , pali jakiś 1m³ na godzinę.Chodzi 3 godziny i jara 3 kubiki.Samego CO
    Zloty60 napisał:
    temp zasilania mam ustawioną na 39 stopni.

    To sprzeczne i fizycznie niemożliwe alby kocioł pracując z tak niska mocą zużył 1m3 na godzinę.


    Co jest sprzeczne i fizycznie niemożliwe?
    Tak mi pali i już.

    Co mam w takim razie źle ustawione?
    Wydruk z uruchomienia jest książkowy i zgadza się z danymi producenta podanymi w instrukcji. CO²=8,8 % przy mocy na full i minimalnej.

    Pozdro
  • #18 10120980
    kasku97
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Pomógł: 1
    Ocena: 46
    Ja zacząłem od ustawień jakie są dla podłogówki. Posiadam podłogówkę z grzejnikami. Ustawiłem na zasilaniu 40^C i krzywą grzania - pogodówka z uwzględnieniem temperatury wewnątrz pomieszczenia referencyjnego. Przy samej pogodówce przegrzewał pomieszczenia. Teraz czekam. Na razie włącza się rzadko ale pracuje dłużej. Chyba o to chodzi w kondensacji. Gdy nie będzie wyrabiał przy mrozach dam wyższą temperaturę na zasilaniu i skoryguję krzywą grzania.
  • #19 10121070
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    Ale to krzywa grzewcza ustala temperaturę na zasilaniu.

    Zadaniem pogodówki jest zmiana temp. na zasilaniu uwzględniając temp. zewnętrzną.

    A ile chcemy mieć w pomieszczeniu ustawiany na regulatorze.
  • #20 10121171
    kasku97
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Pomógł: 1
    Ocena: 46
    Kotły mają funkcję pogodową, mieszaną (uwzględnia temp. zew. i wew.) lub z uwzględnieniem tylko temperatury wew. pomieszczenia. Mieszana jest fajna ponieważ używając wew. dodatkowego źródła ciepła np. kominek kocioł nie pracuje. U mnie tak to funkcjonuje. Wcześniej na samej czystej pogodówce przegrzewał mi pomieszczenia gdy paliłem w kominku.

    Oczywiście krzywa grzania reguluje temp. na zasilaniu, ale w kotle można na sztywno ustawić jakiej temp. na zasilaniu ma nie przekraczać. Dlatego pisałem o tym że będę korygował ją w razie potrzeby tak jak i temp. na zasilaniu.
  • #21 10121233
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    Uwzględnienie temp. w pomieszczeniu polega tylko na zmianie temp. zasilania o ikilka topni gdy temp.
    "Wpływ pomieszczenia jest aktywny tylko wówczas, kiedy
    moduł obsługowy BM zamontowany jest jako moduł
    zdalnego sterowania oraz na poziomie użytkownika
    ustawiony został wpływ pomieszczenia.
    Przy pomocy funkcji wpływ pomieszczenia zmiana
    temperatury pomieszczenia na skutek ciepła lub zima
    z zewnątrz (np. promieniowanie słoneczne, kominek
    lub otwarte okno) zostanie wyrównana. Temperatura
    pomieszczenia porównywana jest z wartością zadaną
    temperatury (temperaturą dzienną lub temperaturą ekonomiczną)
    przy pomocy wbudowanego czujnika temperatury
    pomieszczenia. Odchylenie od wartości zadanej
    mnożone jest przez wartość krzywej grzania i współczynnik
    wpływu pomieszczenia i temperatura dopływu
    będzie podniesiona o tą wartość.
    mniejszy czynnik wpływu pomieszczenia = mniejszy
    wpływ na temperaturę dopływu
    większy czynnik wpływu pomieszczenia = duży
    wpływ na temperaturę dopływu"
  • #22 10121278
    kasku97
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Pomógł: 1
    Ocena: 46
    Dokładnie tak. Zgadzam się ze wszystkim co napisałeś.
  • #23 10122839
    przeklusek
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Ocena: 30
    Czyli dalej nic nie wiem - trzeba wezwać fachowca - on kliknie kilka razy na piecu 4 przyciski i skasuje 200zł - i wciąż nie będę miał pewności czy jest dobrze ustawione...
    Czy ktoś zna dobrego fachowca z okolic Tarnowa (małopolskie). Żeby nie robić reklamy to proszę o info na priv. przeklusek(_at_)wp.pl
  • #24 10123064
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    przeklusek napisał:
    Czyli dalej nic nie wiem
    \
    Czytać instrukcje i myśleć!
  • #25 10124499
    kasku97
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Pomógł: 1
    Ocena: 46
    slavuta...a co to za kocioł?
  • REKLAMA
  • #26 10140966
    slavuta
    Poziom 10  
    Posty: 15
    Ocena: 19
    kasku97 napisał:
    slavuta...a co to za kocioł?


    U mnie piec DeDietrich MCR/II 24T jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu 100l , bez pogodówki z regulatorem pokojowym.

    Mam 6 przewymiarowanych grzejników + dwa obiegi podłogówki (docelowo do podłączenia jeszcze ogrzewanie na poddaszu).
    W sumie w tej chwili do ogrzania parter około 100m (budynek jeszcze nie docieplony)

    Teraz przy temp około zera na zewnątrz i ustawieniu pieca na wyjściu 45C a na powrocie ok 37C pali ok 5-5,5m na dobę. Temp w domu 20C-21C.

    Wcześniej piec był ustawiony na wyjściu 40C ale długo pracował. Zużycie gazu było podobne ale było cieplej na zewnątrz.

    Zastanawiam się czy lepiej jeśli piec pracuje długo na niższej temp (40C) czy krócej na wyższej temp (45C) ale często się załącza ?
  • #27 10154303
    kasku97
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Pomógł: 1
    Ocena: 46
    Też kiedyś się nad tym zastanawiałem. Teraz mogę powiedzieć że dłuższa praca i rzadsze starty są zdecydowanie lepsze. Im niższa temperatura na wylocie i powrocie tym wyższa sprawność i mniejsze zużycie gazu. Piec nie lubi częstych startów. Dłuższe cykle mu nie szkodzą tak bardzo jak częsty rozruch. Komfort cieplny jest zdecydowanie większy gdy grzejniki są ciągle lecz średnio ciepłe niż rzadko a gorące. Grzejnik to nie tylko konwekcja, a także ciepło promieniowania. Dla podłogówki zdecydowanie najlepsze jest chłodniejsze ciągłe zasilanie - duża bezwładność. Tylko nie przeholuj z tym obniżaniem temperatury bo w pewnym momencie piec nie będzie już utrzymał temperatury w pomieszczeniach.
  • #28 10154315
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    kasku97 napisał:
    Tylko nie przeholuj z tym obniżaniem temperatury bo w pewnym momencie piec nie będzie już utrzymał temperatury w pomieszczeniach.

    Nie piec tylko kocioł.
    Im większe grzejniki tym można obniżyć krzywą grzewczą.
  • #29 10154402
    kasku97
    Poziom 11  
    Posty: 28
    Pomógł: 1
    Ocena: 46
    Czepiasz się Brencik :P
  • #30 10154427
    Brencik
    Poziom 26  
    Posty: 1194
    Pomógł: 38
    Ocena: 209
    Nie, tak samo pies to nie kot a tramwaj nie autobus. To oczywista oczywistość.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat minimalnej temperatury kondensacji w piecach gazowych, zwracając uwagę, że kondensacja zachodzi, gdy temperatura powrotu nie przekracza 56°C. Użytkownicy podkreślają, że im niższa temperatura na powrocie, tym lepsza efektywność kotła. Wskazano, że optymalne ustawienia dla kotłów kondensacyjnych to zasilanie w zakresie 40-55°C, co pozwala na uzyskanie kondensacji. Wiele osób dzieli się doświadczeniami związanymi z ustawieniami pieców, zużyciem gazu oraz wpływem temperatury na komfort cieplny w domach. Wskazano również na znaczenie odpowiedniego doboru grzejników oraz ich regulacji, aby uniknąć strat ciepła i poprawić efektywność systemu grzewczego.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA