Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Regulator pogodowy FW 100, a jego możliwości podłaczenia

wikingpk 14 Oct 2011 13:47 4675 4
  • #1
    wikingpk
    Level 13  
    FW 100 czy taki regulator mogę podłaczyć do :
    JUNKERS CERASMART MODUL ZBS 16/83S-2MA23 kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym

    W moim kotle jest system Bosch Heatronic, a regulator jest na systemie Bosch Heatronic 3 .

    Z tego tytułu mam pytanie czy oba te systemy są kompatybilne i istnieje możliwość podłączenia tego sterownika do pieca z wcześniejszym oprogramowaniem CanBus?.
    W instrukcji pisze, że jest taka możliwość, a u mnie w piecu w złączce CAN jest wtyczka z płytka i trzema opornikami(bocznikami sygnału Can obciążenie bierne) czy należy tam wpiąć tą magistrale?w miejsce wtyczki z opornikami? bardzo proszę o pomoc
  • Helpful post
    #2
    12B
    Level 21  
    Regulator FW 100 można podłączyć do kotła z układem Heatronic 3. Niestety z wcześniejszym układem nie będzie współpracował.
    Płytka z opornikami o której Pan pisze to najpewniej ( o ile zrozumiałem) wtyk kodowy - proponuję go nie ruszać . Podłączenie automatyki pogodowej jest w innym miejscu. Do tego kotła automatyka pogodowa to : TA 211 E lub TA 270 lub TA 300.
  • #3
    wikingpk
    Level 13  
    Quote:

    Do tego kotła automatyka pogodowa to : TA 211 E lub TA 270 lub TA 300.

    Dziękuję bardzo
    A teraz mam pytanie:
    W instrukcji pieca jest napisane że mogę podłączyć:
    TR100, TR200 - czym można to zastąpić bo nigdzie tego już nie można kupić
    Oraz zegar sterujący np DT1, DT2 - czy to to samo co DT20 ?Regulator pogodowy FW 100, a jego możliwości podłaczenia

    W poszukiwaniach znalazłem TA 211 E/C1 i TW2 czy to będzie prawidłowo pracowało z kotłem?
    Coś dużo pytań
    Regulator pogodowy FW 100, a jego możliwości podłaczenia Regulator pogodowy FW 100, a jego możliwości podłaczenia
    Nie ukrywam że kupiłem piec w bardzo atrakcyjnej cenie i chciałbym go uruchomić i aby pracował jak najlepiej. 100% podłogówki
    Dziękuję za odpowiedzi
  • Helpful post
    #4
    12B
    Level 21  
    TR 100 i TR 200 zastępuje regulator FR 100.
    DT 20 to NIE jest to samo co DT1, DT2. Zegar ten jest do Heatronic 3 !
    TA 211 i TW2 będzie działać ale można jeszcze dodać zegar DT1 lub DT2.
  • #5
    wikingpk
    Level 13  
    Dziękuję bardzo - teraz już wiem co mogę ;) podłączyć do pieca i czego po nim oczekiwać
    Pozdrawiam serdecznie