Grzejnik wolno się nagrzewa i grzeje do połowy

14 Paź 2011 18:50 5212 4
  • Poziom 9  
    Witam,
    Wymieniłem stary grzejnik na nowy stalowy, i mam mały problem po pierwsze bardzo wolno się nagrzewa, po drugie nagrzewa się tylko połowa, górna część jest gorąca a dół zimny.
    Piec węglowy centralne ogrzewanie, bez pompy.
    Zawór odkręcony przy grzejniku na maxa, powrotny też.
    Czekam na podpowiedzi
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 43  
    Wygląda to na zapowietrzenie grzejnika. Odpowietrzałeś go?
  • Poziom 40  
    Odpowietrzona instalacja po wymianie?
  • Poziom 9  
    Odpowietrzyłem grzejnik , pozostałe 4 grzejniki są gorące z góry do dołu
  • Poziom 35  
    Jeżeli grzejnik jest ciepły (gorący) górą z zimny dołem, to NIE JEST ZAPOWIETRZENIE, lecz niedostateczny przepływ czynnika grzewczego. Prawdopodobnie jest źle ustawiona nastawa wstępna zaworu termostatycznego lub - jeśli jest tam stary zawór - zamulona kryza lub mająca zbyt mały otwór. Może być też zapchana kamieniem gałązka. W ogóle to te nowoczesne grzejniki mają większy opór hydrauliczny (ciasne kanały), stąd źle działają przy ogrzewaniu grawitacyjnym (przy takim systemie dobrze działają grzejniki żeliwne lub Faviera). Przy ogrzewaniu pompowym nowoczesne grzejniki na ogół działają bardzo dobrze.