Regulator BM WOLF - brak w menu funkcji cyrkulacji

Brencik 15 Oct 2011 12:30 4361 15
  • #1
    Brencik
    Level 26  
    Witam!
    Wbrew instrukcji niestety w menu regulatora nie ma funkcji programowania cyrkulacji.
    Oczywiście pompka jest podłączona do wyjścia Z kotła CGW-11/100.
    Regulator BM WOLF - brak w menu funkcji cyrkulacji Regulator BM WOLF - brak w menu funkcji cyrkulacji

    W menu serwisowym też nie ma żadnych opcji konfigurujących wyjście Z czy pompkę cyrkulacyjną.
    O dziwo pompka pracuje, prawdopodobnie ciągle w czasie gdy zaprogramowane jest grzanie CWU.
    Niech wypowiedzą się fachowcy od WOLFa.
  • #2
    pawel_i
    Level 21  
    Pompa cyrkulacyjna będzie sterowana tylko po dokupieniu rozszerzenia. Tak to faktycznie może chodzić stale.
    Jak sprawdzę jakie to podeślę.
  • #3
    Brencik
    Level 26  
    No to byłoby nieciekawie.
    Muszę w takim razie zrobić sobie jakiś sterownik do niej.
    Dziwi mnie tylko co robi w takim razie wyjście Z w kotle i dlaczego jest w instrukcji opisane jako wyjście na pompę cyrkulacji?
  • #4
    Baronik21
    Level 16  
    Wyjście "Z" jest błędnie opisane przy tym kotle: jest to wyjście zasilania do kolejnych urządzeń, modułów automatyki, czyli stale podawane napięcie po załączeniu napięcia na kotle.
  • #5
    Brencik
    Level 26  
    Aha, no to nic innego nie pozostaje jak dorobić sterownik.
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    Brencik
    Level 26  
    Walker29 wrote:

    Wyjscie Z jest wyjsciem napięciowym z ktorego moze ukraść napięcie!

    I tak też zrobiłem, sądząc ze da się je zaprogramować czasowo przez BM i przypisać do cyrkulacji. Niestety trzeba będzie zastosować oddzielny sterownik.
  • #8
    User removed account
    User removed account  
  • #9
    Brencik
    Level 26  
    Na jedno wyjdzie, tylko jak znaleść taki który ma regulacje takie jaki bym chciał, np. od godziny 6:00 do 8:00 pompka pracuje w cyklach 2 minuty praca/8minut przerwa, potem od 8:00 do 18:00 nie pracuje a następnie od 18:00 do 22:00 tak samo jak między 6:00 a 8:00 itp
  • #10
    User removed account
    User removed account  
  • #11
    markos63
    Level 2  
    Każdy sterownik BM kotła Wolf ma wbudowane sterowanie pompą cyrkulacyjną, trzeba je tylko skonfigurować- w razie konieczności mogę pomóc
  • #12
    User removed account
    User removed account  
  • #13
    energeo.gd
    Level 9  
    Cyrkulację wpina się pod wyjście programowalne A1.
    Niestety o ile pamięć mnie nie zawodzi w kotłach CGW i CGS to wyjście jest zajęte przez pompę ładowania zasobnika(fabrycznie). W tych kotłach nie pojawi się w podmenu funkcja CYRKULACJI - trzeba dokupić obcy sterownik
  • #14
    markos63
    Level 2  
    Zgadzam się z energeo, w tych kotłach pod wyjście a1 podpięte są pompy ładujące zasobnik
    w pozostałych programuje sie to wyjscie.
  • #15
    User removed account
    User removed account  
  • #16
    energeo.gd
    Level 9  
    ...No widzisz...
    To oboje mamy rację :-)