Beretta mynute 24i wzrasta cisnienie.

krzysiek2424 20 Paź 2011 09:40 2113 3
  • #1 20 Paź 2011 09:40
    krzysiek2424
    Poziom 2  

    Witam.od paru dni zaczoł mi piec szwankować,a mianowicie cisnienie samo rosnie do 3,5 a nawet 4 atmosfer,upuszczam wode z układu CO ale za jakies 4godzinki znowu to samo,zawor bezpieczenstwa upuszcza wode z wymiennika nic nie kapie i zastanawiam sie co tu moze byc przyczyną.moze juz ktos mial podobny problem,bo chcialbym wkoncu przespac spokojnie jakas noc :cry:

    1 3
  • #2 20 Paź 2011 21:54
    COOLka5
    Poziom 18  

    jak masz możliwość to na noc upuść wodę c.o. do 1,5bar i zamknij dopływ zimnej wody do kotła i zobacz rano jakie będzie ciśnienie

    0
  • #3 20 Paź 2011 22:24
    Piotr77777
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jakbyś poszukał na forum to bys znalazł podobne problemy.
    Na 75% zawór do dopuszczania przepuszcza.
    Zrób ja COOLka5 radzi.

    1
  • #4 20 Paź 2011 22:39
    COOLka5
    Poziom 18  

    Piotr77777 napisał:
    Jakbyś poszukał na forum to bys znalazł podobne problemy.
    Na 75% zawór do dopuszczania przepuszcza.
    Zrób ja COOLka5 radzi.


    Hehe właśnie do tego zmierzałem ale nie chciałem komplikować odpowiedzi hehe