Transformator trójfazowy. Niejednakowe przekładnie i napięcia zwarcia.

04 Gru 2004 15:45 1075 1
  • #1 04 Gru 2004 15:45
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 04 Gru 2004 17:40
    pgibson
    Poziom 15  

    witam
    równoległa praca transformtorów o niejednakowych przekładniach jest delikatnie mówiąc nie zalecana. Będą płynąć prądy wyrównawcze pomiędzy trafami obciążając jeden z transformatorów, dążąc do wyrównania potencjałów. W praktyce nie stosuje się takich rozwiązań. Poza tym niema znaczenia jedno czy trójfazowy zasada jest taka sama.
    Jeżeli potrzebne ściślejsze informacje poproszę na maila to sprubuję znaleźć materiały ze szkoły.