holly_cow 02 Lis 2011 18:22 1759 12
  • #1 02 Lis 2011 18:22
    holly_cow
    Poziom 9  

    Potrzebuje stworzyć dość prosty włącznik wentylatorów do budynku przechowalni, którego załączanie zależałoby od spełnienia trzech warunków:
    1) temp. zewnętrzna < temp. wewnętrzna
    2) temp. zewnętrzna > 3°C
    3) temp. zewnętrzna > temp. wewnętrzna - 3°C (różnica temperatur nie większa niż 3°C)
    Wymyśliłem sobie, że do pomiaru temperatury wykorzystam dwa czujniki LM35DZ (wewnętrzny i zewnętrzny pomiar), elementem załączającym wentylator będzie BD139, porównywaniem temperatur zajmie się LM358, a spełnienie warunków będą sprawdzały bramki logiczne (akurat mam bramki NAND na stanie, toteż zastosuje poczwórne zamiast jednej bramki AND z trzema wejściami).
    Powiem szczerze, że ze mnie taki elektronik jak z koziej dupy trąba, ale lutownicę potrafię trzymać. Wysiliłem moje szare komórki i stworzyłem (narazie tylko na papierze) coś takiego.
    Sterownik wentylatorów - czy to będzie działać??

    Ogólnie to bazowałem na schemaciku, który kolega fuutro podał w którymś temacie http://www.edw.com.pl/n0012/digiramka/sch2.png.. Nie wiem w sumie po co są w tym układzie wszystkie rezystory 10k, ale tak jak wspominałem, nie znam się.
    Mniejsza o to, zajmijmy się opisem tego ustrojstwa. Pierwszy warunek do spełnienia to temp. zew. <temp. wew. będzie sprawdzała pierwsza połówka układu LM358 porównując napięcia płynące z obydwóch czujników LM35 + mała pętla histerezy, coby układ nie wariował, kiedy temperatura będzie równa. Drugi warunek: myślę, że wystarczy potencjometr P1, który ustawię tak aby zanikało napięcie na LM35 zewnętrznym przy temp 3 stopni (czyli ok. 30 mV jak się nie mylę). Druga połówka LM358 będzie sprawdzała, czy różnica temperatur nie jest za wysoka. Potencjometrem P2 będę ustawiał wartość tolerancji. Jeśli wszystkie trzy warunki zostaną spełnione bramki logiczne puszczą sygnał do BD139 i wentylator się włączy, a przynajmniej mi się tak wydaję.

    Chciałem się spytać bardziej kumatych ode mnie, czyli was, czy to ma szansę spełnić moje założenia, czy nawet nie odpalać lutownicy i dać sobie spokój.

    0 12
  • #2 02 Lis 2011 18:30
    kbs
    Poziom 17  

    Schemat posiada wiele błędów. Do czego ma służyć P1?

    0
  • #3 02 Lis 2011 18:39
    holly_cow
    Poziom 9  

    Tak jak już pisałem, potencjometrem P1 ustawię próg po przekroczeniu którego układ się rozłączy. Odpowiadać ma on za odłączenie układu jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 3°C. Czyli jeśli układ LM35 w temp. 3°C daje 30 mV to potencjometr będzie tak ustawiony żeby do bramki logicznej nie dochodziło w tym momencie napięcie co spowoduje rozłączenie wentylatora.

    0
  • #4 02 Lis 2011 18:45
    kbs
    Poziom 17  

    Nie sądzę żeby dla bramki była jakąś różnica między 0V, a 30mV.

    0
  • #6 02 Lis 2011 18:57
    kbs
    Poziom 17  

    Dobrze kolega kombinuje, tylko należy pamiętać, że bramka widzi tylko dwa stany: 1 i 0. Można użyć trzeciego wzmacniacza.

    0
  • #7 05 Lis 2011 21:06
    holly_cow
    Poziom 9  

    Dzisiaj polutowałem 2/3 układu i prawie działa jak chciałem. Oto co zrobiłem:
    Sterownik wentylatorów - czy to będzie działać??
    Jest jednak problem. układ działa jak np. przed diodami mam podłączony multimetr. Po zlikwidowaniu diody nr. 1 i 2 i wywaleniu rezystorów R3, R4, czyli zrezygnowaniu z pętli histerezy, układ działa.
    Moje pytanie do Was jest następujące: czy moglibyście mi doradzić jak to prawidłowo podłączyć? Może jakiś duże oporniki, tak ze 20 MOhm, połączone pomiędzy masą i diodami (nie mam takiego to jeszcze nie spróbowałem takiego rozwiązania).

    0
  • #8 05 Lis 2011 23:25
    kbs
    Poziom 17  

    Trzeba wyrzucić diody D1 i D2, oraz dodać rezystor bazy tranzystora. Czemu miały służyć te diody?

    0
  • #9 05 Lis 2011 23:36
    holly_cow
    Poziom 9  

    Z tymi diodami to chodziło mi o to, żeby nie dopuścić do przekłamania odczytów z czujników temperatury. Zakładając, że z jednej połówki LM358 wychodzi stan wysoki to pętla dodaje ok 30mV do wskazania czujnika i w ten sposób druga połówka wzmacniacza działa nieprawidłowo.

    Rezystor bazy tranzystora. Dobrze powiedziane, aczkolwiek niewiele mi mówi.

    0
  • #10 05 Lis 2011 23:58
    kbs
    Poziom 17  

    Histereza tak właśnie działa, zmniejsz R1 do 2K. Rezystor bazy to rezystor pomiędzy wyjściem bramki, a bazą tranzystora ograniczający prąd bazy.

    0
  • #11 06 Lis 2011 00:19
    holly_cow
    Poziom 9  

    Sterownik wentylatorów - czy to będzie działać??

    Na schemacie źle narysowałem jeden węzeł (czerwona linia poprawnie).

    Czerwonymi okręgami zaznaczyłem gdzie tkwi problem. Pętla powoduje, że dolna połówka wzmacniacza dostaję błędny sygnał, mijający się z rzeczywistymi wskazaniami czujnika. Nie wiesz może jak zlikwidować ten niepożądany efekt, bo ja myślałem, że dioda rozwiąże problem.

    0
  • #13 06 Lis 2011 00:44
    holly_cow
    Poziom 9  

    Teraz czaje. Zobaczymy jutro czy zda egzamin.