Czy można dublować zabezpieczenia?

jump$ 04 Nov 2011 07:29 7614 49
  • #1
    jump$
    Level 20  
    Witam. Mam przy domu pomieszczenie gospodarcze.
    Przez ścianę przeciągnę sobie zasilanie.
    I jest tak sprawa... w domu mam zabezpiecz fazowe 20A i chciałbym w tym pomieszczeniu założyć zabezpieczenie o takiej samej wartości ponieważ nie mogę założyć zabezpieczenia o stopień niższego 16A, tylko 20A.
    Chodzi oto żeby w czasie jakiegoś zwarcia albo przeciążenie nie wyłączał mi się główny wyłącznik nadmiaro-prądowego w domu, tylko w tym pomieszczeniu.
    Czy tak można?
  • #2
    Jerzy Bartnicki
    Level 23  
    Jak Pan zainstaluje zabezpieczenie o tej samej wartości, można założyć że prawie zawsze będzie aktywowany bezpiecznik główny, ponieważ przepływa przez niego już prąd do innych odbiorników.
    Jerzy
  • #3
    karolark
    Level 42  
    Mało danych ale na wstępie zły pomysł - musi być stopniowanie zabezpieczeń
  • #4
    jump$
    Level 20  
    OK. Czyli nic mi to nie da.
    A mam jeszcze pytanie czy RCD będzie działało na instalacji TN-C (żyła PEN), czy trzeba rozdzielić PEN na PE i N przed RCD?
    Czy można dublować zabezpieczenia?
  • #5
    pm.001
    Electrician specialist
    Witam
    Oj kolega coś kombinuje ale coraz gorsze pomysły się pojawiają. RCD w sieci TN-C to nieporozumienie (delikatnie rzecz ujmując).
    Pozdrawiam.
    pm001
  • #6
    Miniax
    Electrician specialist
    jump$ wrote:
    OK. Czyli nic mi to nie da.
    A mam jeszcze pytanie czy RCD będzie działało na instalacji TN-C (żyła PEN), czy trzeba rozdzielić PEN na PE i N przed RCD?
    Czy można dublować zabezpieczenia?


    Przy spełnieniu pewnych warunków będzie działało.
    Jednak w instalacjach stosowanych przez laików, takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Ogólnie obowiązuje zasada, że przewodu PEN nie można przerywać.

    Aby móc zastosować aparat RCD należy dokonać rozdział przewodu PEN na N i PE. Należy także pamiętać, że RCD to NIE jest panaceum na wszystko i w zależności od tego co chcemy chronić, są także inne metody i sposoby zabezpieczenia, nierzadko pewniejsze i skuteczniejsze.
  • #8
    User removed account
    User removed account  
  • #9
    Gregory_bg
    Level 26  
    Odnośnie wyłącznika różnicowego, gdzie zadałeś pytanie czy może fukcjonować w układzie TN-C Funkcjonować będzie, ale pamiętaj układ tn-c masz tylko do wyłącznika rcd a już za nim nie możesz łączyć przewodu PE z N czyli muszą być te funkcje rozdzielone.
  • #10
    kkas12
    Level 43  
    Kolego Gregory_bg w układzie TN-C wyłączników RCD stosować nie wolno.
    A gdy wykonasz to o czym piszesz to już nie ma mowy o TN-C.
    Dlatego we wcześniejszym poście zadałem pytanie:
    Quote:
    Tylko czy wtedy dalej można mówić o TN-C?
  • #11
    Gregory_bg
    Level 26  
    kkas12 nie rozumiesz mojej wypowiedzi. tn-c masz tylko do wyłącznika różnicowego i w tym miejscu kończy się tn-c już za wyłącznikiem nie moze być mowy o przewodzie PEN i tu te funkcje są podzielone poprzez dwa oddzielne przewody N+PE

    Proszę poprawić pisownię.[kkas12]
  • #12
    kkas12
    Level 43  
    Więc nie pisz, że będzie funkcjonowało coś czego wykonywać nie wolno.
    Quote:
    Odnośnie wyłącznika różnicowego, gdzie zadałeś pytanie czy może fukcjonować w układzie TN-C Funkcjonować będzie, ale...


    Ponadto stosuj się do zasad pisowni w języku polskim i zaczynaj zdania od Wielkiej litery a także korzystaj z modułu sprawdzania pisowni.
  • #13
    Gregory_bg
    Level 26  
    Dla jasnej oceny mojej wypowiedzi. W najczęściej stosowanej w Polsce sieci o układzie TN, wyłącznik różnicowo-prądowy może być stosowany pod warunkiem, że sieć odbiorcza za wyłącznikiem będzie zbudowana w układzie TN-S. Oznacza to, że przed wyłącznikiem przewód PEN sieci TN-C musi zostać rozdzielony na oddzielne przewody N oraz PE. W nowych instalacjach przewód PEN należy rozdzielić już w złączu lub rozdzielnicy głównej.

    Zastanawiałem się kkas12 co miałeś na myśli mówiąc to
    kkas12 wrote:
    Quote:
    Aby móc zastosować aparat RCD należy dokonać rozdział przewodu PEN na N i PE.
    Tylko czy wtedy dalej można mówić o TN-C?

    Chyba chodziło Ci o ten rysunek? fakt wprowadza w błąd ;) oznaczenia sieci dali w złym miejscu.
  • #14
    kkas12
    Level 43  
    Nie filozofuj kolego.
    Postawiłeś w pierwszym swym poście błędną diagnozę i udajesz, że nie wiesz o co chodzi.
    Rysunku też do tego nie mieszaj.
    Dalsza polemika z Twej strony jest zbędna nawet wtedy gdy w złączu nie trzeba nic rozdzielać.

    I rada na przyszłość: nie diagnozuj w tonie nakazowym.
  • #15
    jump$
    Level 20  
    Bronek22 wrote:
    jump$ wrote:
    Chodzi oto żeby w czasie jakiegoś zwarcia albo przeciążenie nie wyłączał mi się główny wyłącznik nadmiaro-prądowego w domu, tylko w tym pomieszczeniu. Czy tak można?
    Koledze chodzi o selektywność. Tylko,że nie rozumie jak to działa.
    Musisz kolego kupić bezpieczniki przedlicznikowe selektywne, o tych samych wartościach co obecne, 3 szt po ok. 200zł za sztukę. I będzie tak jak napisałeś.

    A ja jeszcze mam pytanie odnośnie bezpieczników.
    Jeżeli ktoś ma zabezpieczenia przed licznikowe topikowe a za licznikiem automatyczne to wtedy też niema mowy o selektywności?, bo w takim przypadku nawet jeżeli będzie taka sama wartość w obydwu typach zabezpieczeń, to wydaje mi się że zabezpieczenia automatyczne np. typu B zadziałają szybciej, a topiki nie zdążą się przepalić.
    I co do typów zabezpieczeń, to taki "mądry elektryk" mi kiedyś powiedział że jeżeli zmienię zabezpieczenie na mniej czułe np. z typu B na C to zwiększa sie ryzyko porażenia albo jakiegoś zwarcia, tak?
  • #16
    Gregory_bg
    Level 26  
    Typ B stosujesz w domu C są zwłoczne do silników, dodatkowo masz jeszcze A oraz D każdy ma inną charakterystykę przy spełnieniu warunku szybkiego samoczynnego wyłączenia okrśla się, że A zadziała przy In*3 B In*5 C In*10 D In*20
  • #18
    elpapiotr
    Electrician specialist
    kkas12 wrote:
    Quote:
    ...szybkiego samoczynnego wyłączenia...
    Nie ma czegoś takiego.
    Jest natomiast Samoczynne Wyłączenie Zasilania.

    Jest. W projekcie, który wczoraj czytałem. Czekam na kopie tegoż.
  • #19
    Miniax
    Electrician specialist
    kkas12 wrote:
    Quote:
    Aby móc zastosować aparat RCD należy dokonać rozdział przewodu PEN na N i PE.
    Tylko czy wtedy dalej można mówić o TN-C?


    Oczywiście, że nie. Jednak był to mój skrót myślowy i mam nadzieję, że zrozumiały. Czyli reasumując -będzie mógł użyć jeżeli przejdzie na układ TN-C-S.
  • #20
    User removed account
    User removed account  
  • #21
    kkas12
    Level 43  
    Quote:
    Normy określają dostatecznie szybkie wyłączenie bezpieczników
    Bzdura. To co określają normy nazywa się Samoczynne Wyłączenie Zasilania.
    Quote:
    Przy rozdziale przewodu PEN na PE i N punkt rozdziału należy uziemić do R≤30ohm...
    Kolejna wyssana z palca bzdura. Proszę wskazać konkretny zapis w konkretnej normie coś takiego nakazujący.
  • #22
    User removed account
    User removed account  
  • #23
    kkas12
    Level 43  
    Więc proszę o precyzyjne wyrażanie się i stosowanie obowiązującego nazewnictwa.

    Elektryk to jest takie bydlę które musi się ciągle uczyć. Szczególnie gdy mieszka pomiędzy Odrą a Bugiem
    Nikt z nas koledze szkoły nie wybierał, ale pozostawanie tylko na tym co się ze szkoły wyniosło jest staniem w miejscu a może nawet i cofaniem się wstecz.
  • #24
    User removed account
    User removed account  
  • #25
    User removed account
    User removed account  
  • #26
    User removed account
    User removed account  
  • #28
    User removed account
    User removed account  
  • #29
    Gregory_bg
    Level 26  
    Jeżeli złącze jest w znacznej odległości od budynku to podział wykona się w rozdzielnicy głównej. Nie muszę pisać dlaczego.
    Właśnie chodzi o to aby pisać dlaczego. [kkas12]
  • #30
    User removed account
    User removed account