Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Interpretacja wyników pomiarów uziemienia w budynku

djlukas 04 Nov 2011 11:04 4467 12
Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #1
    djlukas
    Level 27  
    Witam

    Jest uziemiony punkt rozdziału w budynku, dodatkowo jest w zrobiona druga rozdzielnica w kotłowni na kilka pomieszczeń (czyli są dwie) ta druga rozdzielnica jest zasilana z pierwszej kablem pięciożyłowym. w drugiej rozdzielnicy listwa PE też jest uziemiona lecz niema połączenia galwanicznego bednarek w ziemi.

    Zmierzyłem pierwsze uziemienie odłączając wszystko i wyszło 1,74ohm a na drugim 6,5ohm.

    Czy wypadkowa rezystancja to połączenie równoległe tych rezystancji?

    Trochę się pogubiłem w tym jaki mam przyjąć wynik

    Pozdrawiam
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Quote:
    Czy wypadkowa rezystancja to połączenie równoległe tych rezystancji?
    Trochę się pogubiłem w tym jaki mam przyjąć wynik
    Tylko do czego potrzebna jest ta rezystancja wypadkowa ?
  • #3
    djlukas
    Level 27  
    Chodzi mi o to jaka jest wartość rezystancji uziemienia, którą należy wpisać w protokół
  • Fluke Pomiar Jakości Zasilania
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Do protokołu (?) wpisujemy te wyniki, którym odpowiada pomiar dla danego obwodu.
  • #5
    User removed account
    User removed account  
  • #6
    djlukas
    Level 27  
    Instalacja ma już ok 10 lat. Drugi uziom (szpilka+bednarka) właściciel domu wkopał przy okazji robienia drenażu ponieważ nie był pewny czy dobrze został zrobiony ten główny przez elektryków kilka lat wcześniej i chciał po prostu zwiększyć pewność uziemienia.

    A teraz przy okazji innych prac poprosił mnie abym zmierzył ten uziom bo on i elektrycy wcześniej nie posiadali mierników (brak pomiarów odbiorczych).

    Bronek22 wrote:
    Ta wartość 1,74Ω to nie jest uziom sztuczny.

    Niestety właściciel nie wie jaki został zrobiony uziom podczas budowy domu. Czy uważasz, że to jest uziom naturalny?

    Ps. Napisałem uziemienie ponieważ w moim rejonie się tak potocznie na uziom mówi. Wiem, mój błąd powinienem się tu wyrażać technicznymi określeniami.
  • #7
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Witam

    W protokole wpisałbym osobny wynik pomiaru dla uziomu pierwszego i osobny dla drugiego.
    Obydwa te uziomy łączy przewód PE między rozdzielniami, czyli różnica potencjału między nimi dwoma powinna być równa zeru.
    Mimo wszystko zaleciłbym połączenie galwaniczne miedzy dwoma uziomami w ziemi.

    Kolego Bronku, miałem już uziomy sztuczne gdzie wyniki były rzędu 0,4 - 0,9oma - uziom otokowy.

    Pzdr
  • #8
    woqb13
    Level 11  
    Dopuszczalna oporność uziemienia to 10ohm(om), czyli obydwa mieszczą się w granicach normy i dopuszczają instalację do eksploatacji. Rzeczywiście połączenie tych uziomów jak sugeruje "kasprzyk" jest jak najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem i nie należy tego lekceważyć - to jest gwarancja Twojego bezpieczeństwa.
  • #9
    Miniax
    Electrician specialist
    woqb13 wrote:
    Dopuszczalna oporność uziemienia to 10ohm(om).


    Naprawdę? Czekam na uzasadnienie, oraz odpowiednie przepisy. Z przyjemnością poczytam.
  • #10
    kkas12
    Level 43  
    Quote:
    ...połączenie tych uziomów jak sugeruje "kasprzyk" jest jak najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem i nie należy tego lekceważyć - to jest gwarancja Twojego bezpieczeństwa.
    Ciekawe.
    A jeśli takie rozdzielnie są zamontowane w oddzielnych budynkach to też należy uziomy łączyć.
    Nieśmiertelna metoda: bednarka w wykopie razem z kablem?
  • #11
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Witam

    Kolego kkas12 - do tej pory miałem sytuacje z budynkiem przyległym - dwie osobne rozdzielnie, wspólny uziom otokowy wprowadzony do pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia w drugim budynku - rozdzielnia główna, obie rozdzielnie połączone przewodem 5x. Wydaje mi się, że przy kompleksie budynków, jeżeli odległości między nimi nie byłyby zbyt duże, uziomy można łączyć razem, będziemy spokojniejsi o wynik pomiaru - oczywiście kwestia opłacalności, kosztów.
    Co do kabla prowadzonego razem z bednarką - z tego co wiem musi być zachowany dystans min. 1m od instalacji odgromowej - istotna jest tutaj wartość rezystancji uziomu. Nie wiem czy tyczy się to także ZE, gdzie prowadzona jest linia zasilająca razem z uziomem roboczym.
    Pzdr
  • #12
    kkas12
    Level 43  
    Więc należało to zaznaczyć. A nie sugerować, że wszystkie uziomy nawet odległych obiektów należy ze sobą łączyć.
    Tak bowiem powstają tylko plotki czego dowodem jest post wychwalający Twoją sugestię jak najbardziej słuszną w przypadku jednego budynku ale bzdurną w obiektach odległych.
  • #13
    djlukas
    Level 27  
    Uziomy nie zostały połączone w ziemi. Zamykam.