Bezpieczniki, nie działa gniazdko.

JestemElektronikiem 07 Nov 2011 13:26 4448 21
  • #1
    JestemElektronikiem
    Level 11  
    Witam.
    Jestem nowy na forum.
    Mam trochę doświadczenia ale wymiękam.
    Mamy w domu starą, aluminiową instalację.
    Zabezpieczenie zastosowane to 1xB6A od światła, 2x B10A od gniazdek.
    Ogrzewacz przepalił obwód od gniazdek w kuchni. Wyleciał bezpiecznik główny w liczniku B25A, te od gniazdek w mieszkaniu nawet się nie rozgrzały.
    Po wymianie tego w liczniku prąd jest w całym mieszkaniu oprócz gniazdek w kuchni, nie działa żadne. Są 4. Bezpieczniki wszystkie dobre, 3m kabla prowadzącego do gniazdka poskręcanego z 4 kawałków kabli miedzianych i aluminiowych zastąpiłem nowym miedzianym, wstawiłem nowe bezpieczniki, prądu nadal nie ma.
    Pytanie co robić? Elektryka wzywać nie będe bo to kosztuje, znam się na elektryce więc wystarczy mi powiedzieć gdzie co sprawdzić a sobie poradzę. Pytanie też dla czego wyleciał najmocniejszy bezpiecznik, a słabsze były nietknięte?
    Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • Helpful post
    #2
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Sprawdzić ciągłość przewodów L i PEN (jeżeli instalacja typu TN-C).
    Główny bezpiecznik mógł być dodatkowo obciążony przez inny obwód / przegrzany.
    W razie dalszych problemów najlepiej wezwać elektryka z uprawnieniami.
  • #3
    JestemElektronikiem
    Level 11  
    Dzięki, sprawdze ciągłość przewodów i dam odpowiedź, ale najpierw skoczę po baterię do miernika. Za 2 godziny dam odpowiedź, troszkę rozbierania jest.
  • #4
    MARCIN.SLASK
    Home appliances specialist
    Nie zapomnij przed pomiarami wykręcić bezpiecznik przed licznikiem oraz potem upewnić się, czy aby cała instalacja w mieszkaniu bez napięcia jest.
  • Helpful post
    #5
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    MARCIN.SLASK wrote:
    Sprawdzić ciągłość przewodów N i PEN (jeżeli instalacja typu TN-C).


    Ejże! Naprawdę?

    Dodano po 2 [minuty]:

    JestemElektronikiem wrote:

    Pytanie co robić? Elektryka wzywać nie będe bo to kosztuje, znam się na elektryce


    Kolego, nie chcę Cię martwić, ale Ty o elektryce nie masz pojęcia jeśli tak banalna usterka wprawia Cię w kłopoty.
    Wszystko kosztuje, elektrycy też nie dostają benzyny do samochodów za frico, ani nie jeżdżą do usterek z czystego zamiłowania.
    Twoja instalacja nadaje się najpewniej do remontu. A Ty dodatkowo chcesz jeszcze ryzykować swoim zdrowiem i rodziny. Cóż, Twój wybór.
  • Helpful post
    #6
    michalekk1
    Level 24  
    JestemElektronikiem wrote:
    Pytanie co robić? Elektryka wzywać nie będe bo to kosztuje, znam się na elektryce więc wystarczy mi powiedzieć gdzie co sprawdzić a sobie poradzę.

    Kolego, albo się znasz, albo nie.
    Jak dla mnie jak ktoś pyta się "gdzie coś sprawdzić" to właśnie się nie zna. Ale co ja się znam. Przecież nie jestem elektrykiem!
    Sprawa jest krótka: trzeba pomierzyć - przez internet słabo idzie takie rzeczy robić. :)
  • #7
    JestemElektronikiem
    Level 11  
    Sprawdziłem ciągłość żył, jedna z nich nie ma przejścia, gdzieś się upaliła, tyle że kabel idzie pod podłogą więc jak znaleźć tą przerwę?

    Dodano po 11 [minuty]:

    Zawołałem znajomego elektryka w celu oceny instalacji, powiedział, że absolutnie nie nadaje się ona do remontu, tylko do wymiany, a spalił się kabel dla tego że ogrzewacz ma 2,5kW a kabel przekrój 1mm2. Zawsze robiłem przy niej wszystko sam (w tym roku to trzeci raz coś się upaliło) i komplikacji nie było, ale prawdę mówiąc wychodząc z domu na dłużej, wykręcam bezpieczniki.
  • Helpful post
    #8
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    JestemElektronikiem wrote:

    Zawołałem znajomego elektryka w celu oceny instalacji, powiedział, że absolutnie nie nadaje się ona do remontu, tylko do wymiany, a spalił się kabel dla tego że ogrzewacz ma 2,5kW a kabel przekrój 1mm2. Z


    Prawdę powiedziawszy, pisząc "remont" miałem na myśli właśnie wymianę. Bo niby na czym innym miałby ten remont polegać? Wszelkie inne działania są po prostu nieopłacalne i niczego nie załatwiają. Ta instalacja nie nadaje się do współczesnego sposobu użytkowania urządzeń elektrycznych, ich ilości i sumarycznej mocy.
    Jej czas minął.
  • #9
    JestemElektronikiem
    Level 11  
    Ile mniej więcej kosztuje wykonanie nowej?
  • Helpful post
    #10
    Gregory_bg
    Level 26  
    JestemElektronikiem wrote:
    Sprawdziłem ciągłość żył, jedna z nich nie ma przejścia, gdzieś się upaliła, tyle że kabel idzie pod podłogą więc jak znaleźć tą przerwę?

    Dodano po 11 [minuty]:

    Zawołałem znajomego elektryka w celu oceny instalacji, powiedział, że absolutnie nie nadaje się ona do remontu, tylko do wymiany, a spalił się kabel dla tego że ogrzewacz ma 2,5kW a kabel przekrój 1mm2. Zawsze robiłem przy niej wszystko sam (w tym roku to trzeci raz coś się upaliło) i komplikacji nie było, ale prawdę mówiąc wychodząc z domu na dłużej, wykręcam bezpieczniki.


    Czytając wypowiedzi autora aż ogarnął mnie strach. Trzy razy w ciągu roku i to bagatelizować? to jest ewidentne szukanie kłopotów na własne życzenie! Nic dziwnego, że tak jest skoro jest podejście typu "po co dać mu zarobić jak przewód wymienię sobie sam" pozostawiam bez komentarza.
  • #11
    JestemElektronikiem
    Level 11  
    Człowieku wymieniłbym całą sam, ale nie mam na to pieniędzy! Nadchodzi zima, ojciec przestaje już pracować( ma pracę sezonową). Ja nie pracuję! Na chleb niekiedy nie ma i trzeba głodować a skąd wziąć ponad 1k zł na instalację?
  • #12
    Gregory_bg
    Level 26  
    Tu nie chodzi o kasę tylko o świadomość pewnych rzeczy. Sam byś wymienił? ale akceptowałeś fakt, że to przewód AL 1mm2 i obciążałeś go dodatkowo ogrzewaczem 2,5 kW? fakt, że tolerujesz stan techniczny obecnej instalacji woła tylko o pomstę do nieba bo inaczej tego nie ujmę. W tej chiwli piszę nie na temat za co przepraszam, ale pewne podstawy odnośnie bezpiecznego użytkowania instalacji muszę poruszyć.
  • #13
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    JestemElektronikiem wrote:
    Człowieku wymieniłbym całą sam, ale nie mam na to pieniędzy! Nadchodzi zima, ojciec przestaje już pracować( ma pracę sezonową). Ja nie pracuję! Na chleb niekiedy nie ma i trzeba głodować a skąd wziąć ponad 1k zł na instalację?


    A spróbuj pomyśleć z innej strony. Stać Cię na spalenie połowy chałupy? Ile wtedy będzie kosztował remont?
    Stać Cię na to, żeby ktoś został porażony? Ile będzie kosztować leczenie? Ile będą kosztować wyrzuty sumienia?
    Poczytaj inne tematy na tej stronie. Też zauważysz, że nawet właścicieli lokali nie stać na nowe przewody.
    Ciekawe, bo na kafelki stać wszystkich.
    Bo kafelki widać.
  • #14
    JestemElektronikiem
    Level 11  
    Nie wiedziałem że jest przewód 1mm, to gniazdko spaliło się pierwszy raz. Kiedyś odpaliłem odkurzacz i zadymiło gniazdko za telewizorem spaliło 10cm kabla aluminiowego, dlaczego? Otóż zagrzał się i stopiła się izolacja kable się styknęły a zamiast bezpieczników dziadek wsadził gwoździe, chociaż troszkę się rozruszałem biegnąć do licznika. Obecnie nie jest źle, 4 miesiące było spokoju teraz padło to. Coś strzeliło i wszystko w domu zgasło. Odkułem 3m kabla w ścianie, w 4 miejscach był potopiny więc go uciąłem, spiąłem kostką z 3ma metrami miedzianego 2,5mm. Niestety prądu dalej nie ma, napięcie na bezpieczniku jest. Najdziwniejsze jest to, że przy wkręcaniu bezpiecznika widać sporą iskrę, a ten bezpiecznik zasila tylko kuchnię.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Ja kafelków nie mam, mieszkanie jest do remontu, odłazi tapeta, stary gumolit na podłodze... Prądem już parę razy dostałem, raz od mokrej ściany, raz poszło przebicie na bolec uziemiający i również dostałem nieźle, ale jakoś nie leczę się ;)
  • Helpful post
    #15
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    JestemElektronikiem wrote:

    Ja kafelków nie mam, mieszkanie jest do remontu, odłazi tapeta, stary gumolit na podłodze... Prądem już parę razy dostałem, raz od mokrej ściany, raz poszło przebicie na bolec uziemiający i również dostałem nieźle, ale jakoś nie leczę się ;)


    Tańczysz na linie, wysoko nad ziemią.
    Życzę Ci szczęścia, aby Cię nadal nie opuszczało.
  • Helpful post
    #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    JestemElektronikiem wrote:
    Obecnie nie jest źle, 4 miesiące było spokoju teraz padło to. Coś strzeliło i wszystko w domu zgasło. Odkułem 3m kabla w ścianie, w 4 miejscach był potopiny więc go uciąłem, spiąłem kostką z 3ma metrami miedzianego 2,5mm.

    Kolego elektronik, reanimacja trupa niewiele da, a raczej nic nie da. Co z tego, że kolega położył odcinek przewodu miedzianego 2,5 mm², jak w dalszej części instalacji (od strony zasilania) nic się nie zmieniło. Wciąż mamy liche, cieńkie przewody nie przystosowane do zwiększonego obciążenia.

    Ostatni dopisek kolegi potwierdza stan techniczny tej instalacji - "nieboszczyk druciany".
  • #17
    JestemElektronikiem
    Level 11  
    Zależy mi tylko aby wytrzymało do wiosny, na wiosnę pomyśli się o nowej instalacji. Kolega widzę specjalista w dziedzinie elektryki, to może powie ile mniej więcej kosztuje wykonanie nowej?
  • Helpful post
    #18
    michalekk1
    Level 24  
    Ile kosztuje dom? (to jest pytanie retoryczne z mojej strony :D)
    To jest pytanie tego pokroju. Koszt jest bardzo zależny od czasu pracy, a on zależy od instalacji - znowu - bez oględzin możemy sobie pisać :D
  • #19
    JestemElektronikiem
    Level 11  
    Mieszkam w bloku, wartość mieszkania to 120k zł.
  • Helpful post
    #20
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    JestemElektronikiem wrote:
    Mieszkam w bloku, wartość mieszkania to 120k zł.


    W budownictwie przyjmuje się, że instalacja elektryczna (kompleksowa, wraz z projektem) stanowi od 5 do 8% wartości całej budowy.
  • #21
    JestemElektronikiem
    Level 11  
    Naprawione! Kabel upalił się przy samych bezpiecznikach, po ponownym podłączeniu wszystko działa.
  • #22
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    I co, jesteś szczęśliwy? Nie zapomnij, że siedzisz na bombie z tykającym zapalnikiem.