VIESSMANN-VITOPEND 100WH1 TURBO AWARIA TRZYKROTNE MRUGNIĘCIE

13 Lis 2011 13:54 1904 5
  • Poziom 10  
    Witam
    Posiadam piec VIESSMANN-VITOPEND 100WH1 TURBO i widzę, że awaria to norma raz do roku, a u mnie jeszcze powtarza się w listopadzie.
    Chodzi o to, że nie załącza się w ogóle palnik gdy włączam CO słyszę jak woda przepływa jednak grzejniki sa zimne bo palnik się nie zapala (brak płomienia i kontrolki) i po ok. 30sek zapala się się czerwony znaczek pioruna tj. awaria.
    Zrobiłem pokrętła max w lewo i max w prawo aby sprawdzić usterkę - otrzymałem 3 mrugnięcie -przerwa 10sek i znowu 3 mrugnięcia. Znalazłem info że to może być przymrożony komin za mało powietrza itp. ale posprawdzałem i nadal nic.
    Może ma ktoś jakiś pomysł co mogą jeszcze oznaczać 3 mrugnięcia czerwonej lampki?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Tak komin mam na zewnątrz.
    A czy mógłbyś powiedziec bardziej szczegółowo jak sie do tego zabrać i gdzie szukać tych wężyków i jak i gdzie sprawdzić działąnie wentylatora- bo nigdy tego nie robiłem
    Dzięki

    Proszę poprawić błędy pisowni i wyłączyć Caps Lock w tytule tematu
    mod - mirrzo
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 14  
    Sprawdzic prestostat, weżyki - jak nei ma iskry. Jak iskra sie pojawia to nie bede węzyki ani prestostat. Jak usterka 3X10s to wszystko związane z gazem. Cisnienie gazu, blok elektrod, zespół gazowy itp.
  • Poziom 10  
    Po raz drugi okazało się że winne były zanieczyszczenia wewnątrz komina wychodzącego ze ściany zrobione przez ptaki. Założyłem siatkę z dużymi oczkami i teraz mam spokój oraz działąjący piec.
    Dziękuję za wszelkie porady.