Jak traktować instalację z kilku lamp kanałowych w II klasie ochronności?

jakubwedrowycz 14 Nov 2011 15:40 2384 10
  • #1
    jakubwedrowycz
    Level 10  
    Witam,
    Jak należy traktować instalację z kilku lamp kanałowych w II klasie ochronności każda?
    Czy ktoś widział instrukcję montażu takiej lampy, która określa sposób np. wprowadzania przewodów, tak aby nadal można było uznać to za urządzenie II klasy ochronności (co wiąże się przecież z innym podejściem do pomiarów ochronny przed dotykiem pośrednim)?
    Taka np. wiertarka stanowi całość wychodzącą od producenta - a jakoś nie chce mi się wierzyć, że dowolnie podpięte lampy nie tracą swych cech "ochronnych".

    Pozdrawiam,
  • #2
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Ale każda z takich opraw ma instrukcję obsługi, oczywiście ładnie wszystko na rysunku wygląda, tylko wykonanie nie często łatwe.

    pzdr
  • #3
    jakubwedrowycz
    Level 10  
    kasprzyk wrote:
    Ale każda z takich opraw ma instrukcję obsługi, oczywiście ładnie wszystko na rysunku wygląda, tylko wykonanie nie często łatwe.

    pzdr


    No właśnie nie widziałem takich instrukcji - na stronie np Kanluxa też nic nie widać takiego.
  • #5
    jakubwedrowycz
    Level 10  
    kkas12 wrote:
    Czego oczekuje kolega od opraw wykonanych w II klasie ochronności?
    I czy wątek ten został założony przez elektryka czy laika?


    Ad. 1 Od opraw to w sumie niczego - interesuje mnie, czy ich producenci podają sposób montażu i przyłączania, który gwarantuje, że cała z nich złożona instalacja może być traktowana jak obwód II klasy ochronności. Nie spotkałem się do tej pory z takimi instrukcjami, nie znalazłem ich też na stronach producentów.

    Ad. 2 elektryk, ale rzadko praktykujący.
  • #7
    GBW
    Level 29  
    Klasy dotyczą urządzeń a nie całej instalacji.
    Urządzenia mają ściśle określony sposób podłączenia zależny od klasy w której zostały wykonane i tu nie ma mowy o dobrowolności.
    Polecałbym poczytać o klasach ponieważ mam wrażenie iż kloega myli klasy z IP.
  • #8
    jakubwedrowycz
    Level 10  
    GBW wrote:

    Urządzenia mają ściśle określony sposób podłączenia zależny od klasy w której zostały wykonane i tu nie ma mowy o dobrowolności.
    Polecałbym poczytać o klasach ponieważ mam wrażenie iż kloega myli klasy z IP.


    Właśnie tego sposobu podłączenia szukam - jakie wymagania stawia wytwórca przy montażu (czy np. wymagane są dławiki? czy dozwolone są np. złącza wtykowe?)?

    A stopnień ochrony IP ma (miał?) akurat związek z II klasą ochronności. W rozporządzeniu Min. Przemysłu z 1990 r. (DzU 81 poz. 473) par. 39 i dalsze, jest wymóg dla obudowy izolacyjnej - ma mieć minimum IP2X.
  • #9
    kkas12
    Level 43  
    Kolego jedną nogą jesteś już w Koszu.

    Co ma wspólnego IP z klasą ochronności?
    Zarówno oprawa posiadająca np: IP 55 może być wykonana w I jak i II klasie ochronności. Więc dławik jest raczej niezbędny.
    Ale czy wiesz na czym polega między nimi różnica?

    Ponadto w jednym obwodzie mogą zostać zamontowane oprawy w obu klasach ochronności.
  • #10
    jakubwedrowycz
    Level 10  
    kkas12 wrote:


    Co ma wspólnego IP z klasą ochronności?
    Zarówno oprawa posiadająca np: IP 55 może być wykonana w I jak i II klasie ochronności. Więc dławik jest raczej niezbędny.
    .


    A kolega czytał w ogóle mój poprzedni post ??

    To może powtórzę prościej i bardziej opisowo: nie można przecież rozwalić połowy obudowy urządzenia i oczekiwać, że nie zmieni to jego właściwości jeśli chodzi o ochronę przeciwporażeniową. Pytanie moje brzmi: czy producenci określają sposób np. wprowadzenia przewodów do takiej lampy, bo nie spotkałem się z takimi instrukcjami. Kolegi opinia "dławik raczej niezbędny" nie jest dla mnie miarodajna.
  • #11
    kkas12
    Level 43  
    Teraz to już kolega siedzi w Koszu po same uszy.

    Ale może ja zapytam jeszcze prościej:
    A kolega bez instrukcji to jak dziecko we mgle?

    Elektryk wie jaka jest różnica pomiędzy I a II klasą ochronności.
    Wie również, że IP oznacza szczelność obudowy.
    A uszkodzona obudowa jest obudową uszkodzoną i takie urządzenie bez względu na klasę ochronności w jakiej zostało wykonane podlega wymianie.

    Temat zamykam.