Piec gazowy Schafer Interdomo - sterownik Honeywell

17 Lis 2011 10:53 5636 3
  • Poziom 2  
    Mam problem z tym piecem, iskrownik działa, świeczka się zapala, w momencie gdy ma dojść do zapłonu wyłącza się elektrozawór, 15 s przerwy i cykl się powtarza, kontrolka awari świeczki nie zapala się, czyli sterownik dostaje poprawny sygnał z czujnika świeczki. Sterownik palnika to Honeywell S 4565 BF 1070 (myślę że to coś z nim się podziało) czy można go naprawić, czy trzeba szukać nowego i wymienić w całości? Dostępność na polskim rynku zerowa, a cena astronomiczna :(

    Z góry dziękuję za pomoc, problem naglący bo w domu mam tylko 16 st. :)

    Piec gazowy Schafer Interdomo - sterownik Honeywell
  • Poziom 30  
    Prawdopodobnie wina jonizacji, ustaw elektrodę jonizacyjną w płomieniu
  • Poziom 22  
    Tak jak poprzednik i sprawdz jeszcze polaryzacje L i N zasilania /te kotły są na to wrażliwe/.
  • Poziom 2  
    Polaryzacja i elektroda była sprawdzana, od tego zacząłem zanim poprosiłem o pomoc. Sprawa się wyjaśniła - jedna z cewek elektrozaworu miała przerwę. Skończyło się na wymianie całego elektrozaworu niestety, (poczułem po kieszeni). Samych cewek nie da się dokupić.

    Dziękuję za odpowiedzi