Sterowanie ogrzewaniem pod這gowym.

18 Lis 2011 08:04 6858 10
  • Poziom 9  
    Witam,

    chcia貫m zasi璕n帷 opini odno郾ie regulacji pod這g闚ki.
    W domu mam piec Vaillant ecoTec plus i w wszystkich pomieszczeniach pod這g闚ke (parter i poddasze u篡tkowe).
    Posiadam r闚nie regulator radiowy na kt鏎ym ustawiam przedzia造 czasowe i temp. dla nich.
    Parter to 3 obiegi du瞠go pokoju, 1 kuchni, 1 豉zienki (豉zienka dodatkowo grzejnik drabinkowy) i 1 pokoju biurowego. Wszedzie opr鏂z biurowego mam odkr璚one zawory na rozdzielaczu na maksa, a w biurowym mam regulator pokojowy.
    Pi皻ro mam 3 pokoje, 豉zienka (ka盥y po 1 obiegu). W ka盥ym jest regulator pokojowy, a 豉zienka narazie nieuzywana, wi璚 zaw鏎 zakr璚ony.
    Regulatory pokojowe mierz tylko temp . powietrza i jak cos zamykaj b康z otwieraj zawory.

    Problem tkwi w tym, 瞠 jak ustawie na regulatorze radiowym w duzym pokoju na parterze 21c, to u g鏎y mam temp. max 20 a przewa積ie 19, 19,5 czyli pokoje s niedogrzane o jakie 1-2 c (narazie pomijam fakt ze w sypialni starczy 19,20 do spania)

    Temp. zasilania kot豉 testowa貫m od 45c i obni瘸貫m o 1c do 42 i nic nie da這.
    Dodatkowo mam w徠pliwo嗆 co do wskaza instalatora, poniewa ustawi kocio na kontrol temp. zasilania a nie powrotu. A z tego co uda這 mi sie wyczyta to przy pod這g鏂e powinno si sterowa temp. powrotu.
    Ustawi tak poniewa grzejnik drabinkowy w 豉zienca po kr鏒kim czasie wy豉ncza kocio, poniewa woda wracaj帷a z grzejnika by豉 podpi皻a bezpo鈔ednio pod kocio i podwy窺za豉 znacz帷o wod powarcaj帷 z pod這g闚ki.
    NA moje oko co mi tu nie gra :)

    Prosz o rade i
    Pozdrawiam
  • Poziom 10  
    czy to jest dwufunkcyjny piec?

    Dodano po 6 [minuty]:

    jaki to jest model pieca?
  • Poziom 9  
    tak jest to dwufunkcyjny piec. Mo磧iwo軼 pracy z zasobnikiem lub przep造wowo.
  • Poziom 10  
    piece vaillanta maja wbudowane regulatory temperatury i instalator niwiele mogl tam zrobic.dodatkowo rozdzielacz powinien miec mikser powrotu i zasilania i tam powinien byc termostat do regulacji temperatury podlogowki.to ze obnizales temperature(obnizales na piecu czy na rozdzielaczu?) nic nie pomoze.jesli masz manualna mozliwosc regulacji przeplywu na poszczegulne pokoje to tam gdzie robi sie najszybciej ciepla to trochy przymknij przeplyw.i tak do skutku.to sie nazywa balansowanie ogrzewania

    Dodano po 2 [minuty]:

    gdzie jest zamontowany piec i rozdzielacz?
  • Poziom 9  
    Dzieki!!

    Piec i rozdzielacz z pod這g闚ki z parteru w kot這wni.
    Drugi rozdzielacz na pi皻rze.

    Jeszcze chcia豚ym uzyska odp. na temat czy lepiej ustawi 瞠by piec sterowa (patrzy na) temp. powrotu czy zasilania. W tej chwili ustawione jest na zasilania.

    No i czy nie da na powrocie z grzejnika z lazienki jakiego regulatora np. RTL bo woda wracaj帷a z tego grzejnika jest du穎 wy窺za i jest problem gdy piec ustawiony jest na sterowanie powrotem (zbyt szybko wy豉ncza si tryb grzewczy).

    No i caly czas sie zastanawiam jaka temperature zasilania ustawi. Przy 45c zauwazalna byla cieplejsza pod這ga. Zu篡cie gazu narazie przy tych temp. na zew pewnie niezauwazalne. Ale chyba czym mniejsza temp. zasilania tym chyba mniejsze zu篡cie powinno byc i pewnie trzeba b璠zie wypo鈔odkowa konfort z zu篡ciem metod pr鏏 i b貫d闚 :)
  • Poziom 10  
    czy masz wstawione zawory na rozdzielacze?problem jest taki zeza duzio wody idzie na parter co jest normalne bo jest blizej pieca.i wlasnie chodzi o to zeby zmiejszyc przeplyw na parter a zwiekszyc na gorne pomieszczenia.co do grzejnika w lazience to powinien miec zawory.wystarczy troche je przymkac.jaki to jest model vaillanta?pierwsze slysze zeby byla mozliwosc ustawiania czujnika temperatury pieca na zasila czy powrot.ja ustawiam piec zawsze na temperature 55-60c.

    Dodano po 3 [minuty]:

    a jeszcze jedno masz system zamkiety czy otwarty?
  • Poziom 9  
    Jest to ecoTEC plus ale konkretnie kt鏎y model to b璠e w stanie poda po pracy :)

    Zawory sa na rozdzielaczu. Ka盥y obieg ma swoje. Na parterze odkrecone wszystkie oprocz biurowego ktory jest sterowany regulatorem pokojowym.
    U gory 3 pokoje sterowane automatyka lazienka wylaczona.

    W ustawieniach jest to parametr "d.17 prze陰czanie regulacja zasilania/powrotu
    instalacji grzewczej"

    > "a jeszcze jedno masz system zamkiety czy otwarty? "
    tzn ?? bo nie wiem czy dobrze rozumiem
  • Pomocny post
    Poziom 10  
    z tym systemem otwarty czy zamkniety to pomylka w polsce nie robi sie otwartych chyba,nie bylo pytania.przykrec troche zawory na wejscie na rozdzielacz parterowy wtedy wiecej wody powinno isc na gore i moze rozwiaze twoj problem jesli nie bedziemyu szukac dalej
  • Poziom 9  
    dzieki,
    jak wroce zaczne przykrecac i zobaczymy efekty.
  • Poziom 1  
    nekro82 napisa:
    dzieki,
    jak wroce zaczne przykrecac i zobaczymy efekty.

    Nekro82, i jak z ustawieniami? Pytam si, poniewa mam podobny piec i te zastanawia貫m si czy nie powinna by sterowana temperatura powrotu a nie zasilania. Ustawi貫 ten parametr d.17 na powr鏒?
  • Poziom 9  
    Witaj,

    W tej chwili nie mam ustawionego pieca na powr鏒, bo powr鏒 z grzejenika drabinkowego z 豉zienki mam bezpo鈔ednio do pieca i temp. powrotu jest du穎 wy窺za ni z pod這g闚ki, wiec nie mog tak sterowa dop鏦i nie dam na powrocie jakiego regulatora (piec si za szybko wy陰cza). Jak obni輳 temp. powrotu z drabinki to wtedy pokusz si ustawi na sterowanie powrotem i potestuje, co bardziej si op豉ca.

    Ale powiem, 瞠 pobawi貫m si narazie z ustawieniami na rozdzielaczu (opisam wy瞠j) i 豉dnie mi grzeje g鏎e i d馧. 字ednia zu篡cia od listopada do teraz 6m3/24h wiec chyba ca趾iem ca趾iem :) Zobacze jak przyjd wi瘯szee mrozy (ogrzewanie tylko z pieca nie wspomagam niczym)