Witam,
chcia³em zasiêgn±c opini odno¶nie regulacji pod³ogówki.
W domu mam piec Vaillant ecoTec plus i w wszystkich pomieszczeniach pod³ogówke (parter i poddasze u¿ytkowe).
Posiadam równie¿ regulator radiowy na którym ustawiam przedzia³y czasowe i temp. dla nich.
Parter to 3 obiegi du¿ego pokoju, 1 kuchni, 1 ³azienki (³azienka dodatkowo grzejnik drabinkowy) i 1 pokoju biurowego. Wszedzie oprócz biurowego mam odkrêcone zawory na rozdzielaczu na maksa, a w biurowym mam regulator pokojowy.
Piêtro mam 3 pokoje, ³azienka (ka¿dy po 1 obiegu). W ka¿dym jest regulator pokojowy, a ³azienka narazie nieuzywana, wiêc zawór zakrêcony.
Regulatory pokojowe mierz± tylko temp . powietrza i jak cos zamykaj± b±dz otwieraj± zawory.
Problem tkwi w tym, ¿e jak ustawie na regulatorze radiowym w duzym pokoju na parterze 21c, to u góry mam temp. max 20 a przewa¿nie 19, 19,5 czyli pokoje s± niedogrzane o jakie¶ 1-2 c (narazie pomijam fakt ze w sypialni starczy 19,20 do spania)
Temp. zasilania kot³a testowa³em od 45c i obni¿a³em o 1c do 42 i nic nie da³o.
Dodatkowo mam w±tpliwo¶æ co do wskazañ instalatora, poniewa¿ ustawi³ kocio³ na kontrolê temp. zasilania a nie powrotu. A z tego co uda³o mi sie wyczytaæ to przy pod³ogóce powinno siê sterowaæ temp. powrotu.
Ustawi³ tak poniewa¿ grzejnik drabinkowy w ³azienca po krótkim czasie wy³ancza³ kocio³, poniewa¿ woda wracaj±ca z grzejnika by³a podpiêta bezpo¶rednio pod kocio³ i podwy¿sza³a znacz±co wodê powarcaj±c± z pod³ogówki.
NA moje oko co mi tu nie gra
Proszê o rade i
Pozdrawiam
chcia³em zasiêgn±c opini odno¶nie regulacji pod³ogówki.
W domu mam piec Vaillant ecoTec plus i w wszystkich pomieszczeniach pod³ogówke (parter i poddasze u¿ytkowe).
Posiadam równie¿ regulator radiowy na którym ustawiam przedzia³y czasowe i temp. dla nich.
Parter to 3 obiegi du¿ego pokoju, 1 kuchni, 1 ³azienki (³azienka dodatkowo grzejnik drabinkowy) i 1 pokoju biurowego. Wszedzie oprócz biurowego mam odkrêcone zawory na rozdzielaczu na maksa, a w biurowym mam regulator pokojowy.
Piêtro mam 3 pokoje, ³azienka (ka¿dy po 1 obiegu). W ka¿dym jest regulator pokojowy, a ³azienka narazie nieuzywana, wiêc zawór zakrêcony.
Regulatory pokojowe mierz± tylko temp . powietrza i jak cos zamykaj± b±dz otwieraj± zawory.
Problem tkwi w tym, ¿e jak ustawie na regulatorze radiowym w duzym pokoju na parterze 21c, to u góry mam temp. max 20 a przewa¿nie 19, 19,5 czyli pokoje s± niedogrzane o jakie¶ 1-2 c (narazie pomijam fakt ze w sypialni starczy 19,20 do spania)
Temp. zasilania kot³a testowa³em od 45c i obni¿a³em o 1c do 42 i nic nie da³o.
Dodatkowo mam w±tpliwo¶æ co do wskazañ instalatora, poniewa¿ ustawi³ kocio³ na kontrolê temp. zasilania a nie powrotu. A z tego co uda³o mi sie wyczytaæ to przy pod³ogóce powinno siê sterowaæ temp. powrotu.
Ustawi³ tak poniewa¿ grzejnik drabinkowy w ³azienca po krótkim czasie wy³ancza³ kocio³, poniewa¿ woda wracaj±ca z grzejnika by³a podpiêta bezpo¶rednio pod kocio³ i podwy¿sza³a znacz±co wodê powarcaj±c± z pod³ogówki.
NA moje oko co mi tu nie gra

Proszê o rade i
Pozdrawiam