    Witam!
    Mam problem z moim piecem dwufunkcyjnym Immergas Avio Major 21 KW z zasobnikiem. Użytkuję go już 9 lat i jestem bardzo zadowolony. Wodę do układu C.O. dolewałem w razie potrzeby.Ale po ostatnim przeglądzie (28.X.2011) muszę ją co 2 dni dolewać ponieważ spada ciśnienie na manometrze. Fachowiec twierdzi że jest to spowodowane nieszczelnością układu C.O.. Sprawdziłem - wszystko w porządku. W zbiorniku powietrza utrzymuje się właściwe ciśnienie.
    Proszę o pomoc!
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    a30dam
    Level 2  
    masz do wymiany naczynie przeponowe , miałem ten sam problem w moim avio major 24 po 11 latach wymieniłem w/w naczynko.
  • #3
    ziutek41
    Level 2  
    Dziękuję ale to nie jest naczynie.Wszystko sprawdzone. Mam pewne sugestie, ale nie chcę nic sugerować.
  • #4
    a30dam
    Level 2  
    żeby sprawdzić czy to naczynie prosta sprawa na jakie ciśnienie masz ustawioną instalację c.o - naczynie. Podcvzas działania pieca do jakiej wartości wzrasta ciśnienie
  • #5
    ziutek41
    Level 2  
    Ustawione jest na 1 a wzrasta do 2,2
  • #6
    MarudaP
    Level 21  
    Masz za mało powietrza w naczyniu, trzeba dopompować. Albo tak jak koledzy radzą, naczynie do wymiany.
  • #7
    ziutek41
    Level 2  
    Z naczyniem jest wszystko OK.