Bojler płaszczowy GALMET 140l nie grzeje wody

johan.k77 20 Nov 2011 12:29 9446 11
  • #1
    johan.k77
    Level 10  
    Witam wszystkich użytkowników,mam problem z bojlerem płaszczowym GALMET 140l podłączonym do tradycyjnego żeliwnego kotła firmy VIADRUS,bojler jest z funkcją cyrkulacji do której podłączona jest pompka.Problem polega na tym że woda z bojlera po odkręceniu kranu już po kilku minutach leci prawie zimna,oczywiście po cały dniu podgrzewania wody w bojlerze.Temperaturę na piecu utrzymuje w granicy 60°C.Zapomniałem dodać że problem ten występuje tylko na piętrze w łazience,a ściślej bateria przy wannie.Zauważyłem podczas wielu moich eksperymentów że gdy puszczę jednocześnie wodę w umywalce i w wannie to do umywalki leci zimn a do wanny gorąca.Proszę poradźcie coś i wybaczcie jeśli to co napisałem jest dla was niezrozumiałe ale ja w tych sprawach jestem laikiem.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    stanislaw1954
    Level 43  
    Obawiam się,że problem tkwi gdzie indziej. Jeśli woda w innych bateriach jest ciepła, to coś ie tak jest z baterią,tylko z którą?Proponuję sprawdzić oddzielnie każdą--tą przy umywalce, jak i tą przy wannie. Jaki efekt?
  • #3
    johan.k77
    Level 10  
    Z baterią raczej wszystko OK bo dodatkowo w sezonie letnim wodę ogrzewam gazowym podgrzewaczem wody TERMET, i kiedy instalacje mam przełączoną na gaz woda wszędzie leci ciepła.Jeszcze jedno pytanko czy pompka cyrkulacyjna od wody użytkowej powinna być skierowana do bojlera czy od bojlera?
  • #4
    DonRomano
    Level 33  
    Do "bojlera".
    Konieczne zawory zwrotne.
  • #5
    stanislaw1954
    Level 43  
    Cytat:"Montaż pompy następuje na przewodzie cyrkulacyjnym,
    z reguły bezpośrednio przed bojlerem/ zbiornikiem c.w.u.
    w ten sposób, że woda zostaje powrotnie przepompowana
    z ostatniego punktu / miejsca czerpalnego do bojlera " .A jeśli pompka nie chodzi to jak jest z ciepłą wodą?
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    johan.k77
    Level 10  
    Niema znaczenia czy pompka jest załączona czy nie woda leci taka sama.Jednak pompka z tego co piszecie pompuje odwrotnie od bojlera,może to jest właśnie powód?
  • #8
    stanislaw1954
    Level 43  
    johan.k77 wrote:
    Niema znaczenia czy pompka jest załączona czy nie woda leci taka sama.
    Ale czy ten problem zrobił się teraz, czy od dawna?
  • #9
    johan.k77
    Level 10  
    Problem istnieje od dawna,ale pompkę zainstalowałem niedawno myśląc że coś poprawi.
  • #10
    stanislaw1954
    Level 43  
    Ja nadal upieram się przy baterii. A ta bateria jest "normalna ",kulowa, czy termostatyczna?
  • Helpful post
    #11
    Dinop
    Level 14  
    Quote:
    Jednak pompka z tego co piszecie pompuje odwrotnie od bojlera,może to jest właśnie powód?


    Wg mnie to właśnie jest powód, bo woda zamiast płynąć przez cały bojler i układem doprowadzającym CWU płynie przez układ cyrkulacji. Dlatego przez chwile woda jest ciepła a następnie płynie zimna. Sytuacje wyjaśniają moje dwie ilustracje(przepraszam za jakość robione na szybko w paincie).

    Tak wygląda źle zrobiona cyrkulacja

    Bojler płaszczowy GALMET 140l nie grzeje wody


    Tak powinno być
    Bojler płaszczowy GALMET 140l nie grzeje wody


    Chodzi o to, że woda ciepła płynie do góry w bojlerze. Po chwili używania poniżej niebieskiej kreski masz już tylko wodę zimna i jeżeli nie ma zaworu zwrotnego w kierunku jak na drugim rysunku to do baterii będzie płynąć woda zimna.

    Oczywiście na pierwszym rysunku powinna być pompa(zapomniałem narysować)
  • #12
    johan.k77
    Level 10  
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie "Dinop "ma rację zamontowałem pompkę właściwie i woda do wanny leci cały czas gorąca!!