logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Zabezpieczenie falownika od strony zasilania

Kubasan 21 Lis 2011 22:02 8241 10
  • #1 10167050
    Kubasan
    Poziom 16  
    Witam!

    Ponieważ dopiero zaczynam przygodę w tym temacie proszę o wyrozumiałość. Posiadam falownik zasilany jedną fazą Delta VFD-E 004 0.4kW oraz silnik trzyfazowy Typ CHT 71B4 o mocy 0.37kW, Jakie powinienem zastosować zabezpieczenie na zasilaniu falownika. Czy oprócz bezpiecznika na zasilaniu powinienem zastosować jakieś inne zabezpieczenia? Z góry dzięki.
  • Pomocny post
    #2 10167082
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Dławik co najmniej na fazę + zabezpieczenie nad prądowe ( termik albo bezpiecznik "S") . Układ zasilania falownika TNC czy TN-C-S. I kabel falownik silnik obowiązkowo ekranowany np: 2YSLCY-J 4x1.5 .
  • #3 10167094
    bonanza
    Spec od Falowników
    Wyłącznik nadmiarowoprądowy na prąd większy od Input Current (z tabliczki znamionowej). Przypuszczalnie prąd ten będzie ok. 5A, więc S301C6A (wg ozn. Legranda) lub dowolny inny C6A.
  • #4 10167164
    Kubasan
    Poziom 16  
    Dokładne parametry silnika to:
    Ilość pól: 4
    Moc [kW]: 0.37
    Napięcie [V]: 230/400
    Prąd: 1.12
    Moment [N/m]: 2.58
    Sprawność [%]: 65
    Współczynnik cos: 0.74
    Waga [kg]: 6.2
  • #5 10167186
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Parametry falownika są bardziej potrzebne.
  • Pomocny post
    #6 10167291
    bonanza
    Spec od Falowników
    Prąd 1,12 to będzie dla gwiazdy - do tego falownika trzeba przepiąć silnik na trójkąt, prąd fazowy około 2A.
  • #7 10168012
    Kubasan
    Poziom 16  
    Parametry falownika:

    Maksymalna, znaminowa moc silnika: 0,4kW, 0,5hp
    Wyjściowa moc poznorna: 1,0kVA
    Wyjściowy prąd znaminowy: 2,5A
    Maksymalne napięcie wyjściowe: -fazowe proporcjonalne do napięcia wejściowego
    Częstotliwość wyjściowa: 0,1-600Hz
    Częstotliwość nośna: 1-15Hz
    Wejściowy prąd znamionowy - jednofazowy/3-fazowy: 6,5/2,7 A

    Co do silnika to oryginalnie jest połączony w gwiazdę. Proszę kolegów o podpowiedź jaka będzie najlepsza konfiguracja tego zestawu? Z góry dzięki.
  • #8 10169216
    lcybulsk
    Poziom 12  
    Zasilasz się z 1x 230V, na wyjściu falownika masz 3x230V czyli silnik musisz podłączyć dla napięcia 230V (czyli trójkąt). Połączenie w gwiazdę dla tego silnika jest dla zasilania 3x400V (czyli bezpośrednio z sieci 400V lub z falownika zasilanego z 400V).Powinno to być opisane na tabliczce znamionowej silnika.
    Co do zabezpieczenia na zasilaniu falownika - w DTR falownika powinno być opisane jakie zabezpieczenie dla tej mocy. Zakładam że jest tam wpisany bezpiecznik 10A. Zabezpieczenie na wejściu falownika ma chronić tylko przed zwarciem w układzie falownika i kablach zasilających falownk. Od przeciążenia silnika oraz od zwarcia w kablach silnikowych i w silniku chroni elektronika falownika.
  • #9 10171020
    Kubasan
    Poziom 16  
    No właśnie w dokumentacji od falownika nie ma nic o zabezpieczeniu dlatego też o to pytałem. Podłączyłem dzisiaj cały zestaw i go uruchomiłem - silnik w gwiazdę, ale zmienię to na połączenie w trójkąt bo faktycznie jest tak na tabliczce i myślę, że wszystko powinno być dobrze. Co do zabezpieczenia to zastosuje C6A tak jak radził kolega wcześniej.
  • #10 10171341
    bonanza
    Spec od Falowników
    Mógłby być C10A, skoro pobór sięga 6,5A, ale to zależy też od silnika - jeśli nie będzie bardzo "zachłanny" na energię i obciążany w 100%, to i falownik nie weźmie wszystkiego, co dałby radę strawić. C6 na pewno nie wyleci.
  • #11 10172013
    Kubasan
    Poziom 16  
    Silnik nie będzie bardzo mocno obciążany (będzie pracował w zakresie 5-20Hz z falownika), więc myślę C6A zastosuje.