Potrzebna przetwornica DC/AC 3 fazowa moc 3x300W

adamjur1 24 Lis 2011 14:28 5346 11
  • #1
    adamjur1
    Poziom 40  
    Witam
    Do awaryjnego zasilania napędu ( silnik 3 fazowy) bramy wjazdowej do hali fabrycznej poszukuję w/w przetwornicy.
    w sytuacji zadziałania awaryjnego wyłączenia zasilania obiektu ( przycisk "Pożarowy wyłącznik prądu) nie ma możliwości jej otwarcia z zewnątrz.
    MA być zasilana z baterii akumlatorów napięcie 12 lub 24 lub 48V ( jedno z nich)
    Bateria zasilana z buforowego zasilacza, przetwornica dołączana do akumulatorów tylko w sytuacji koniecznosci awaryjnego otwarcia bramy ( strażak) przyciskiem sterującym z zewnątrz obiektu ( od wewnątrz "na codzień" jest łańcuch i wysprzęgnik). Główna myśl tego układu to długa żywotność akumulatorów w sytuacji zaniku napięcia ( nawet kilka dni). UPS nie spełnia tych warunków - sam zjada swój zapas energii przez kilka- kilkanaście godzin nawet bez obciązenia zewnętrzego. BAteria akumulatorów nie musi być duża - układ ma zadziałać raz ale nawet po kilku dniach brak ładowania....
    Czy ktoś słyszał o takim gotowym rozwiązaniu lub chociaż o komponentach z których można to stworzyć ?
    Pozdr.J.
    Kontaktuj się z ogłoszeniodawcą poprzez Prywatną Wiadomość (ikonka PW).
  • AdexAdex
  • #2
    danthe
    Poziom 30  
    Być może dobrym rozwiązaniem byłby falownik zasilany z ups'a z zimnym startem. Wtedy taki ups można by włączyć tylko w razie potrzeby, a akumulatory ładować zwykłą ładowarką do żelówek.
  • AdexAdex
  • #3
    adamjur1
    Poziom 40  
    TAki układ przedroży całość, ups 3/3 ok10kVA( nie ma mniejszych z wyjściem 3f) to koszt ok 12000 zł, ups 3/1 7-8 tys, do tego przetwornica ok 3000...
    Szukam rozwiązania samej przetwornicy z baterii akumlatorów zasilanych buforowo- z kontrola ładowania. budżet an to to max 5 000...
    Pozdr.J.
    ps
    UPS-a 3/3 brałem pod uwagę z( z zimmnym startem) ale te czasem startują na 60 Hz ( APC z USA)...
    Pozdr.J.
  • #4
    kizek
    Poziom 35  
    Agregat prądotwórczy.
  • #5
    adamjur1
    Poziom 40  
    Też bralismy pod uwagę - ale msiałby stać na dworze i być odpalany z automatu- nie ma gwarancji że odpali ( np -20°C) a strażak msi go widzieć czy odpala - same kłopoty......
    Pozdr.J.
    ps
    jakims rozwiazaniem jest też silnik na np 24V DC zasilany wprost z akumlatorów, jednak to wymaga ingerencji/modernizacji w samych mechanizmach - coś by musiało wysprzęgać ten normalny ( jest taki układ do sterowania awaryjnego łańcuchem)
    Może przekierować myślenie w tym kierunku - trochę by to było nie w temacie działu forum....
    Pozdr.J.
  • #6
    danthe
    Poziom 30  
    Na znanym portalu aukcyjnym:

    "INVERTER 2000W funkcja UPS czysty sinus np.do CO" - 2200 zł. lub "UPS MGE PULSAR EXTREME 3000 2000W 3000VA NOWE AKU" - 2499 zł.

    Falownik LG LS SV008iC5-1F 1,1kW 0,75kW 2,5A - 580 zł.

    Należało by się upewnić u sprzedawcy czy UPS ma zimny start, jeśli tak to można by to podłączyć tak:


    Potrzebna przetwornica DC/AC 3 fazowa moc 3x300W


    Jedynie było by nieco kłopotliwe korzystanie z tego, ponieważ w razie braku zasilania należało by:

    1 - załączyć włącznik W1 - zasilenie inwertera.
    2 - nacisnąć przycisk "START" w UPS'ie - inwerter zasila falownik.
    3 - za pomocą przycisków "START do przodu" i "START do tyłu" zamykać i otwierać bramę.
    4 - przyciskiem "START" w UPS'ie lub włącznikiem W1 wyłączamy UPS aby nie żarł prądu.

    Oczywiście gdy prąd jest w sieci stycznik S1 zwierałby i akumulatory były by ładowane, a do falownika doprowadzony prąd.
    Falownik jest zasilany jedną fazą, lecz wytwarza prąd trójfazowy do zasilania silnika.
    Dodatkowo większość falowników posiada możliwość podłączenia krańcówek, ustawienia szybkości rozpędzania silnika, zabezpieczenia przed przeciążeniem, regulację prędkości i kierunku obrotów silnika itp.

    Więc wygląda mi że w 5000 to by się zmieściło.
  • #7
    adamjur1
    Poziom 40  
    No coś konkretnego !!!
    Kolego - nie potrzebuję zamykania z tego układu - ma on służyć do awaryjnego otwarcia bramy, która, po za funkcją wejścia awaryjnego dla służb ratowniczych pełani również funkcję czerpni powietrza dla klap oddymiających, otwieranych niezależnie od zasilania ( pociski gazowe sterowane termostatami).
    czyli układ ma zadziałać jeden raz ale nawet po kilkudniowym zaniku napięcia ( klęska żywiołowa, huragan itp.
    Bardzo dziękję za podpowiedź, szczególnie ten falownik LG jest interesujący - do jego zasilania spróbowałbym zastosowania któregoś z posiadanych ups-sów APC- mam takie APC Smart 1000.Problemem ich jest jednak zimny start na 60 Hz...
    Ale jak widze w instrukcji LG przyjmuje on 50-60 Hz !!! Rewelacja.
    Sprawdzę tylko czy ładowanie w tych apc działą w trybie wyłączonego urządzenia, jezeli nie trzeba będzie zrobić układ wyłączania go przy zaniku zasilania, zimnego startu przy wciśnięciu grzybka "otwieranie awaryjne".
    W LG potrzebna jest tylko jedna prędkość w jednym kierunku, zamykanie to już nie problem naszego układu, mozna nawet łańcuchem...
    Sprawdzę jeszcze, co dzieje się z układem odsprzęgnika, aby wykluczyć przypadek, że ktoś od wewnątrz go uruchomił ( aby otworzyć - zamnknąć bramę łańcchem), prawdopodonie powinien się automatycznie zasprzęglić przy uruchomieniu napędu elektrycznego.
    Bardzo dziękuję zqa konkretną podopowiedź - nagradzam dodatkowo kolegę bonusem w wyskości 50 pkt.
    Pozdr.J.
  • #8
    Adam1988
    Poziom 26  
    adamjur1: silnik w napędzie bramy ma możliwość przestawienia na zasilanie 3x230V ?
  • #9
    wawxx
    Poziom 17  
    Witam !
    1. proponuję falownik z rodziny http://www.hfinverter.pl/ jednofazowe.
    2. silniki trzeba przełączyć na trójkąt, aby aby można było je zasilić z 230 V ac.
    3. falowniki te mają możliwość podłączenia panela sterującego przy pomocy "przedłużacza", a więc można je sterować z innego pomieszczenia.
    4. falowniki mają możliwość zaprogramowania czasu "miękkiego", a wiec powolnego rozpędzania silnik i wiele innych bajerów.
    5. są wyjątkowo tanie i oszczędne w eksploatacji.
    6. do tego ups z zimnym startem oraz możliwością zdalnego załączenia.
    7. koniecznie ładowarka do akumulatorów z podtrzymaniem naładowania.
    7. akumulatory wyłącznie żelowe. Są odporne na samorozładowanie, potrafią trzymać napięcie przez wiele miesięcy.
    8. można pomyśleć o prostym "automacie" na szynie TH-35 do uruchomienia całości.
    pozdrawiam
    wojtek
  • #10
    kizek
    Poziom 35  
    Czy aby brama nie powinna się otworzyć w przypadku odłączenia zasilania przez główny wyłącznik prądu, w celu ewakuacji osób pozostających w/w hali. Brama jest zasilana z rozdzielni tzw. pożarowej.
  • #11
    adamjur1
    Poziom 40  
    Brama nie jest elementem drogi ewakuacyjnej- do tego służą trzy inne wyjścia, wyposażone w rewersyjne rygle, przyciski "zielone" do wymuszenia otwarcia w chwili paniki i nie działającego jeszcze alarmu p/poż ( a obecnie od wewnątrz są nawet klamki, i chyba zostaną, bo nie ma przepisu zabraniającego takiego układu)
    Przerabiania napędu na 3x230 nie biorę pod uwagę ( gwarancja) tylko ew zasilenie kasety sterującej napędem z zaproponowanego wyżej układu.
    Przycisk "grzybek" na zewnątrz , po za zimnym startem UPS-a dublowałby przycisk UP na kasecie.
    W miedzyczasie sprawdziłem APC Smart 1000 -w stanie kpl wyłączenia ładuje jednak akumulatory - a to właśnie chodzi....
    Pozdr.J.
    ps gdzie jest teraz przycisk "pomógł" - kiedyś był na wierzchu.....
  • #12
    Akrzy74
    R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    adamjur1 napisał:

    ps gdzie jest teraz przycisk "pomógł" - kiedyś był na wierzchu.....

    W tym dziale (Elektro Co kupić? ) jest "wyłączony".