spadek napięcia lamp 400V

28 Nov 2011 08:00 2441 9
  • Level 9  
    Mam taki problem. Muszę zasilić rząd 12 lamp 400 V (dwufazowych) 660W rozmieszczonych co 1,5 m z szafy rozdzielczej. Jaki jest spadek napięcia do najbardziej oddalonej lampy jeśli użyję przewód 3x2,5 mm2. Jaki jest maksymalnie dopuszczalny spadek napięcia dla tego typu instalacji?
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Level 28  
    Google, "obliczanie spadku napięcia", dwa pierwsze wyniki.
    Pozdrawiam
  • Level 9  
    jasne, ale pewną trudnością jest dla mnie zasilanie dwufazowe - jaki wzór zastosować?
  • Electrician specialist
    Jaka jest odległość do najdalszej lampy?
  • Level 9  
    odległość to 12x1,5=18 m
  • Electrician specialist
    Należałoby zapytać o kompensację.
    Zakładając cos φ na poziomie 0,8, przy prądzie lampy ok. 3,6A, to w tej sytuacji spadek napięcia wyniesie ok. 2,2%, a zgodnie z pkt. 3.6.7 normy SEP-E-002 ten spadek w obwodach odbiorczych, czyli od licznika energii elektrycznej do punktu przyłączenia odbiornika nie powinien przekraczać 3 %, przy czym jednocześnie całkowity spadek napięcia od złącza do najdalszego odbiornika nie powinien przekraczać 4 %.
  • Level 9  
    Prąd lampy to 1,84A. Jaki wzór zastosować dla lamp dwufazowych? Rozumiem,że trzeba policzyć spadki napięć na każdym odcinku pomiędzy lampami i zsumować je. Czy mam rację?
  • Electrician specialist
    Na tej stronie znajdziesz wzory na spadek napięcia w obwodach 1 i 3 fazowych Link.
    Jeżeli uważnie porównasz obydwa wzory, to z pewnością dojdziesz do właściwych wniosków.
  • Level 9  
    Stronę i wzory od dawna znam no i nie bardzo wiem czy odbiornik dwufazowy liczyć jak jednofazowy?
  • Helpful post
    Electrician specialist
    Wzór na spadek napięcia w obwodach trójfazowych symetrycznych dotyczy układu z trzema przewodami czynnymi i uwzględnia brak przepływu prądu w przewodzie „zerowym”.
    Natomiast omawiany przypadek można rozpatrywać jedynie jako obwód jednofazowy (2 przewody czynne), pamiętając jednak o podstawieniu w mianowniku wartości napięcia międzyfazowego.