Dobór zabezpieczeń do zespołu silnik + falownik

rozanielony 01 Gru 2011 15:20 969 1
  • #1 01 Gru 2011 15:20
    rozanielony
    Poziom 1  

    Witam,

    Problem jest następujący:

    9 wentylatorów 3f 2,2 kW (5,8A). Każdy podłączony z 3f falownikiem.
    Będą startowały jeden po drugim - uruchamiane ręcznie.
    Trzeba to podłączyć do szafki oddalonej ~100m.
    Wg spadków napięć powinno to być połączone przewodem 5x16 (spadek napięcia ~2,1%).

    Wiem, że w szafie zabezpieczenie główne to 160A.
    Jakie zabezpieczenie powinienem zastosować do ochrony przewodu?
    Jest wolne zabezpieczenie 63A (wkładki topikowe - jeszcze nie wiem jakie) czy mogę z niego skorzystać?
    Czy do silników C16 będą ok ?

    z góry dziękuje za pomoc

    0 1
  • #2 01 Gru 2011 18:41
    Marek_Pe
    Poziom 23  

    W instrukcji falownika jest informacja jakiej wielkości zabezpieczenie należy zastosować i tego należy sie trzymać.
    Same silniki chronione będą przez falownik i jego układy wewnętrzne.

    Każdy falownik powinien być zabezpieczony indywidualnie.

    63A zwłoczne mogloby sie przydać jedynie jako dodatkowe sumaryczne zabezpieczenie wszystkich falowników (ok 52 A pobór mocy przes wszystkie),ale też może wziąć więcej( należy sprawdzić prąd pobierany przez falownik przy mocy znamionowej i przy starcie).

    Pozdrowienia