Dobór wyłącznika modułowego?

wtmar 01 Gru 2011 16:32 2854 16
  • Dobór wyłącznika modułowego?

    #1
    Poziom 9  

    Witam!
    Mam takie pytanie w głównej skrzynce elektrycznej domu jednorodzinnego przy ogrodzeniu mam zabezpieczenie 25A o charakterystyce C.
    W domu w rozdzielnicy mam główny rozłącznik modułowy SB440 40A 4-bieg Hager oraz różnicówkę CD441J wył. p./poraż 3F 40A 30mA AC.
    Pytanie brzmi dlaczego jak zrobię w domu zwarcie w gniazdku czy na oświetleniu wyrzuca mi ten główny wyłącznik w skrzynce przy ogrodzeniu w skrzynce w domu wszystko zostaje włączone łącznie z różnicówką? Czy tak ma być?

    0 16
  • #2
    Specjalista elektryk

    Witam.

    A gdzie reszta modułów ?

    0
  • #3
    Poziom 9  

    no oczywiście są maksymalny 16A na płytę indukcyjną charakterystyka C, instalację robił elektryk.

    0
  • #4
    Specjalista elektryk

    Witam
    A przyzna się kolega jakie robi zwarcia na instalacji bo jeśli L-PE i/lub N-PE to oczywiście różnicówka powinna zadziałać ale jeśli chodzi o zwarcia L-N to mnie nie dziwi że kolega za karę (po zrobieniu zwarcia) musi spacerować aż do ogrodzenia. Przy wyłącznikach instalacyjnych wszystkich char. C i wartościach 16 - 25 A selektywności nie będzie. A swoją drogą co takiego jest w płytach indukcyjnych że wymagają char. C?
    pozdrawiam
    pm001

    0
  • #5
    Specjalista elektryk

    No tak. Dla obwodów oświetleniowych czy gniazd ogólnego przeznaczenia
    nie ma zabezpieczeń nadprądowych, jak widać ?

    0
  • #6
    Poziom 39  

    Dość przenoszenia zbędnych postów do kosza bez żadnych konsekwencji!
    Jak jeszcze raz zobaczę, że "różnicówka" "wyrzuca" lub "wybija"- to mnie krew zaleje!
    Wyrzucać, to można np. śmieci do kosza, a wybijać to można zęby! O "korkach" nie wspominam aby moje ciśnienie pozostało na właściwym poziomie.

    0
  • #7
    Poziom 9  

    Nie każdy jest elektrykiem a forum powinno pomagać również np mi gdzie nie jest to moją dziedziną.

    0
  • #8
    Specjalista elektryk

    Witam.

    30 lat temu nie było elektrody czy innych tego typu pomagaczy i trzeba było żyć.
    1. Nie dajesz kolego pełnych informacji, a żądasz pomocy
    2. Bierzesz się za instalację, a później dziwisz, że ... lecą, wybijają, wyrzucają (zaraz mnie admin wyrzuci)
    3. Zapytania kierować do elektryka, który dał gwarancję na tę instalację.

    0
  • #9
    Poziom 12  

    Skoro w domu w rodzielnicy masz abezpieczenie 40A to wiadomo, że wyzwoli się 25A w ogrodzeniu. Nie zostało zastosowane stopniowanie zabezpieczeń.
    Tak więc musisz wymienić zabezpieczenia i narazie unikac zwarć.

    0
  • #10
    Poziom 24  

    andpol napisał:
    Skoro w domu w rodzielnicy masz abezpieczenie 40A to wiadomo, że wyzwoli się 25A w ogrodzeniu. Nie zostało zastosowane stopniowanie zabezpieczeń.
    Tak więc musisz wymienić zabezpieczenia i narazie unikac zwarć.

    Jak kolega wyobraża sobie stopniowanie zabezpieczeń typu S?

    0
  • #11
    Poziom 12  

    michalekk1 napisał:
    andpol napisał:
    Skoro w domu w rodzielnicy masz abezpieczenie 40A to wiadomo, że wyzwoli się 25A w ogrodzeniu. Nie zostało zastosowane stopniowanie zabezpieczeń.
    Tak więc musisz wymienić zabezpieczenia i narazie unikac zwarć.

    Jak kolega wyobraża sobie stopniowanie zabezpieczeń typu S?


    Drogi kolego chyba nie powiesz że zabezpieczenie główne przedlicznikowe ma mieć wartość mniejszą jak poszczególne zabezpieczenia w domu czy mieszkaniu.
    Jeżeli poszczególne obwody zabezpieczymy Np. S-301 B-16 to z duzym prawdopodobieństwm wyzwoli własnie ten pojedynczy obwód.

    0
  • #12
    Poziom 27  

    andpol napisał:
    Skoro w domu w rodzielnicy masz abezpieczenie 40A to wiadomo, że wyzwoli się 25A w ogrodzeniu. Nie zostało zastosowane stopniowanie zabezpieczeń.
    Tak więc musisz wymienić zabezpieczenia i narazie unikac zwarć.


    A gdzie pisze ze ma w domu zabezpieczenie 40A? Rozłącznik nie zabezpiecza

    0
  • #13
    Specjalista elektryk

    Witam.

    andpol napisał:
    Jeżeli poszczególne obwody zabezpieczymy Np. S-301 B-16 to z duzym prawdopodobieństwm wyzwoli własnie ten pojedynczy obwód.
    Byłem na wezwaniu na "awarię". Zostało zrobione zwarcie w obwodzie 1-fazowym zabezpieczonym wyłącznikiem samoczynnym 1-polowym B16.
    Zadziałały zabezpieczenia :
    - ten 1-polowy B16
    - 1-polowy B32 przedlicznikowy
    - 3-polowy główny C50.
    Dziwne "prawdopodobieństwo", prawda ?

    0
  • #14
    Poziom 12  

    djlukas napisał:
    andpol napisał:
    Skoro w domu w rodzielnicy masz abezpieczenie 40A to wiadomo, że wyzwoli się 25A w ogrodzeniu. Nie zostało zastosowane stopniowanie zabezpieczeń.
    Tak więc musisz wymienić zabezpieczenia i narazie unikac zwarć.


    A gdzie pisze ze ma w domu zabezpieczenie 40A? Rozłącznik nie zabezpiecza


    Ma kolega rację ale z rozpędu nie przyszło mi do głowy że mozna nie zastosować żadnych zabezpieczeń
    Założyłem że zastosowano rozłacznik bezpiecznikowy

    Dodano po 7 [minuty]:

    ele_pp napisał:
    Witam.
    andpol napisał:
    Jeżeli poszczególne obwody zabezpieczymy Np. S-301 B-16 to z duzym prawdopodobieństwm wyzwoli własnie ten pojedynczy obwód.
    Byłem na wezwaniu na "awarię". Zostało zrobione zwarcie w obwodzie 1-fazowym zabezpieczonym wyłącznikiem samoczynnym 1-polowym B16.
    Zadziałały zabezpieczenia :
    - ten 1-polowy B16
    - 1-polowy B32 przedlicznikowy
    - 3-polowy główny C50.
    Dziwne "prawdopodobieństwo", prawda ?


    Czyli wg kolegi nie ma potrzeby stosowania innych zabezpieczeń oprócz przedlicznikowego, a może tylko w stacji trafo?
    Chyba jeden przypadek nic nie potwierdza a jeszcze mamy przeciążenia

    0
  • #15
    Specjalista elektryk

    Witam
    Kolego andpol, w sytuacjach zwarciowych wyłączniki nadprądowe o których piszesz czyli np. B6, C16, C32 nie mają żadnej selektywności - poleci pierwszy B6 jak i C16, czy C32 - losowa sytuacja, dlatego przedlicznikowy powinien być selektywny, następny zasilający np. WLZ kolejnej rozdzieli typu R30x, następnie dopiero B16.

    To nie jest jeden przypadek tylko setki.

    pzdr

    0
  • #16
    Specjalista elektryk

    Witam

    Cytat:

    Czyli wg kolegi nie ma potrzeby stosowania innych zabezpieczeń oprócz przedlicznikowego, a może tylko w stacji trafo?

    No nie aż tak źle to raczej nie jest. :D
    Jeśli chodzi o wyłączniki instalacyjne to występują jeszcze w przyrodzie (czyt. handlu) wersje selektywne - niestety ceny jakoś nie pasują do klasycznych wyłączników instalacyjnych. :cry:
    Sorry że powtarzam przytoczony już argument - nie doczytałem do końca dyskusji i wysłałem - mea culpa :cry:
    pozdrawiam
    pm001

    0
  • #17
    Poziom 9  

    Poradziłem sobie miło było się czegoś nauczyć z wami. Pozdrawiam