Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
LegrandLegrand
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Modernizacja rozdzielnicy nn - porady

07 Dec 2011 17:01 2160 5
  • Level 10  
    Witam,

    Piszę pracę inżynierską i mam w niej zrobić projekt modernizacji rozdzielnicy nn. Dostałem projekt istniejącej rozdzielnicy, ale w związku z tym, że jest bardzo stara mam zaproponować nowe zabezpieczenia itd. Mam przyjąć, że stara aparatura jest dobrze dobrana. W związku z tym moje pierwsze(pewnie nie ostatnie w temacie;) pytanie: czy układ odłącznika i bezpiecznika jak na rys.Modernizacja rozdzielnicy nn - porady
    mogę zastąpić jednym wyłącznikiem, np DPX Legranda?
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • Electrician specialist
    To zależy, czy jest zgoda lub uzasadnienie dla jednoczesnego odłączania trzech obwodów.
    Nie rozumiem, jak sobie wyobrażasz zastąpienie bezpieczników topikowych DPX-em.
  • LegrandLegrand
  • Level 10  
    chodziło mi o to żeby w każdym obwodzie zastosować DPX-a. a dlaczego akurat tak, bo montowałem rozdzielnice o podobnych prądach zabezpieczeń i konfiguracja była taka, że za wyłącznika DMX 3 były odejścia na DPX i dalej na mniejsze szafy, dlatego o tym pomyślałem w I kolejności. mam zastosować w miarę możliwości jak najnowsze rozwiązania. a wg Ciebie co powinienem zastosować?
  • Electrician specialist
    Czyli jednak trzy, a nie jak napisałeś uprzednio jeden DPX.
    To zmienia postać rzeczy, ale nie rozwiązuje kwestii zabezpieczenia poszczególnych obwodów, chyba że zastąpisz je listwowym rozłącznikiem bezpiecznikowym.
  • Automation specialist
    A dlaczego nie zastosujesz rozłącznika izolacyjnego bezpiecznikowego np. RBK APATORA, patrz:
    http://www.tech.co.bydgoszcz.pl/pdf/rozlacznik.pdf.
    Po jego rozłączeniu widać przerwę izolacyjną - można bezpiecznie pracować, a i bezpieczniki topikowe BM są w szerokiej gamie do stosowania (szybkie, zwłoczne Gg).