Regulator temperatury podłączenie.

neo2002 07 Gru 2011 20:06 4597 10
  • #1 07 Gru 2011 20:06
    neo2002
    Poziom 9  

    Witam. Mam problem. W firmie posiadam grzejniki elektryczne akumulacyjne z regulatorem temperatury Eberle RTR-E 3521 o schemacie pokazanym na obrazku. Z ściany wychodzą 3 kable: niebieski, brązowy, żółto-zielony. Nasz elektryk magik podłączył to w taki sposób: zielono-żółty pod 2, brązowy pod 1, niebieski wisi nie podpięty. Problem polega na tym, że regulator nie działa tzn. przy przełączeniu ponad 15°C wentylatory w grzejnikach się włączają i jadą tak 24h. Obojetnie czy ustawione jest na 15 czy na 30°C. Z tego co czytałem to grzejniki powinny się nagrzewać w tańszej taryfie i oddawać ciepło później. Rano wchodzę do pracy a tam 21-22 stopnie :/ i wentylatory chodzą cały czas. I teraz moje pytanie brzmi: Czy tak ma być? Czy on coś źle podłączył. Na stronie producenta grzejników jest zapis: "Wbudowany wentylator jest uruchamiany przez regulator temperatury pomieszczenia i bezgłośnie wydmuchuje ciepło aż do osiągnięcia żądanej temperatury. Wówczas następuje jego wyłączenie." Koleś to taki cwaniaczek i mam wielką ochotę mu udowodnić jaki jest inteligentny. Nie przyjmuje do wiadomości, że mógł coś źle podłączyć. Twierdzi, że wentylatory maja 24h rozprowadzać ciepło po pomieszczeniach. To po co ten regulator, wystarczyło zamontować przełącznik włączający wentylatory. Dlatego potrzebuje pomocy w sposobie tego podłączenia.Regulator temperatury podłączenie.

    0 10
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #2 07 Gru 2011 20:47
    yamayama
    Poziom 16  

    Twój kumpel elektryk Cwaniak "dał plamę". Na schemacie widać element RF który nijak nie będzie działał bez podłączenia N. Element RF jest to opornik grzewczy termicznego sprzężenia zwrotnego (ACC). Zaciekawiło mnie to RF i musiałem sprawdzić. Tu masz link:

    http://www.ibsp.pl/download/Eberle/Regulacja_temperatury_w_systemach_grzewczych.pdf

    strona 9.

    Wisisz flache za szukanie :] pozdrawiam

    0
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #3 07 Gru 2011 21:13
    kj1
    Specjalista elektryk

    Przede wszystkim trzeba ustalić, co to są te wystające ze ściany kable (brązowy, niebieski i żółtozielony) i gdzie (do czego) są podłączone z drugiej strony.

    Bez tego ani rusz.

    0
  • #4 08 Gru 2011 15:15
    yamayama
    Poziom 16  

    Tak czy inaczej do prawidłowej pracy tego termostatu potrzebne są podłączone 3 przewody.

    0
  • #5 08 Gru 2011 16:54
    neo2002
    Poziom 9  

    są 3 kable: żółtozielony, brązowy, niebieski. Jak podłącze miernik to brązowy + jakikolwiek kabel daje mi 230 V. Jeśli brązowy podłączony jest pod 1 a zielonożółty pod 2 to wentylatory się załączają po przestawieniu ponad 15° C ale nie ma regulacji temp. chodzą 24/h. Jak podepnę brązowy pod 1 a niebieski pod 2 wywala korek. teraz pytanie co oznacza ten (N) domyślam się że to jest 0. Natomiast 1 to jest chyba faza, a co oznacza 2? Kurde jak to podłączyć nie mam bladego pojęcia. Ze schematu wygląda to tak jakby były 2 kable z czego jeden musi być podpięty pod pod 2 i N. Czy ktoś to wytłumaczy? yamayama ten twój link już dawno znalazłem. Tylko on nic nie wnosi to rozpracowania tego. Czy ktoś montował coś podobnego kiedyś? Idzie zima a wentyle chodzą cały czas, szkoda energii.

    0
  • #6 08 Gru 2011 20:16
    yamayama
    Poziom 16  

    neo2002 napisał:
    Kurde jak to podłączyć nie mam bladego pojęcia. Ze schematu wygląda to tak jakby były 2 kable z czego jeden musi być podpięty pod pod 2 i N. Czy ktoś to wytłumaczy? yamayama ten twój link już dawno znalazłem. Tylko on nic nie wnosi to rozpracowania tego. Czy ktoś montował coś podobnego kiedyś?


    Skoro nie umiesz czytać po polsku, nie rozumiesz schematu który sam dodałeś, "wybijasz" zabezpieczenia przy próbach podłączenia i nie masz bladego o tym pojęcia to jesteś raczej ostatnią osobą która może pouczać jakiegokolwiek elektryka. Sugeruję nic nie ruszać w instalacji bo zrobisz sobie albo komuś krzywdę a naprawę zlecić komuś kto się na tym zna. pozdrawiam.

    0
  • #7 08 Gru 2011 20:40
    kj1
    Specjalista elektryk

    neo2002 napisał:
    są 3 kable: żółtozielony, brązowy, niebieski.


    Powtórzę pytanie: do czego są podłączone te przewody z drugiej strony
    yamayama napisał:
    Tak czy inaczej do prawidłowej pracy tego termostatu potrzebne są podłączone 3 przewody.

    Racja, ale trzeba ustalić co to za "kabel" wystaje z tej sciany.
    neo2002 napisał:
    Jak podepnę brązowy pod 1 a niebieski pod 2 wywala korek.


    To raczej normalne. Jak w gniazdku zewrzesz styki L i N to też "korek" wywali.
    Ty przeprowadzając swoje "eksperymenty" możesz zniszczyć ten regulator (o ile już tego nie zrobiłeś)

    0
  • #8 09 Gru 2011 18:44
    neo2002
    Poziom 9  

    Dobra chyba nikt mi na odległość nie pomoże. Zresztą faktycznie może i samemu nie tykać tego bo nie wiadomo co ten elektryk tam zmajstrował. Grzejniki są marki Inproel instrukcja obsługi z schematem podłączenia kabli z zew. regulatorem prądu jest tutaj http://www.inproel.pl/pliki/piece/instrukcja_publikacja_DGN.pdf Faktycznie trzeba by rozkręcić piecyk i zobaczyć co do czego jest podłączone i odpowiednio podpiąć kable w regulatorze. Pogadam z szefem o zamówieniu innego elektryka. Tylko zastanawia mnie to podłączenie w regulatorze. Zobaczcie na schemat. Czy 2 i N podłączyć trzeba do jednego i tego samego kabla? Patrząc na schemat w instrukcji grzejnika widać, że jest L i N natomiast jest i trzeci kabel oznaczony LE. I tak sądzę, że trzeba go podłączyć pod 2. Za nim jest tzw rezystor obrotu wentylatora. To są moje domysły. yamayama nie spinaj się tak. Fakt faktem nie jestem z wykształcenia elektrykiem i po to brałem miernik żeby sprawdzić gdzie jest prąd itp. Ten link co podałeś pokazuje przekrój asortymentu firmy ... + sposób podłączenia. Jak dla mnie merytorycznie nic on nie wnosi. Schemat podałem, regulator zamontowany na ścianie prawidłowo (na odpowiedniej wysokości itp) i co mam z tego linka więcej wyczytać twojego co? Natomiast racje ma kj1. Trzeba sprawdzić za co odpowiadają te kable, do czego są podłączone. A ty zachowujesz się jak ten elektryk " mnie nie pouczać bo jestem mistrzu roboty" a efekty są jakie są. Regulator nie działa od nowości bo ten idiota źle to podłączył. Ja potrzebowałem sensownej rady i kj1 dzięki ci bo masz racje.

    0
  • #9 09 Gru 2011 20:39
    kj1
    Specjalista elektryk

    neo2002 napisał:
    Czy 2 i N podłączyć trzeba do jednego i tego samego kabla?


    Ten prostokąt między "2" i "N" to obciążenie którym steruje ten regulator (np. wentylator, lub grzejnik)

    1
  • #10 09 Gru 2011 21:48
    yamayama
    Poziom 16  

    neo2002 napisał:
    . yamayama nie spinaj się tak. Fakt faktem nie jestem z wykształcenia elektrykiem i po to brałem miernik żeby sprawdzić gdzie jest prąd itp. Ten link co podałeś pokazuje przekrój asortymentu firmy ... + sposób podłączenia. Jak dla mnie merytorycznie nic on nie wnosi. Schemat podałem, regulator zamontowany na ścianie prawidłowo (na odpowiedniej wysokości itp) i co mam z tego linka więcej wyczytać twojego co? A ty zachowujesz się jak ten elektryk " mnie nie pouczać bo jestem mistrzu roboty" a efekty są jakie są. Regulator nie działa od nowości bo ten idiota źle to podłączył. .


    1.Ja kolego się nie spinam.
    2.Pytałeś czy do prawidłowej pracy termostatu wystarczą te przewody które są podpięte - odpowiedź jest zawarta w instrukcji na str. 9 z linku o rezystorze podgrzewającym i na twoim schemacie termostatu widać że ten rezystor nigdy nie będzie grzał bez podłączenia N co zafałszuje pracę termostatu.To mi powiedz łaskawie JAK moja podpowiedź NIC MERYTORYCZNIE NIE WNOSI??? Nie jest to odpowiedź na temat?

    Po mojemu na szybko a nie che mi się już specjalnie zagłębiać bo widzę że nie warto podłączyłbym termostat do pieca w ten sposób:

    termostat zacisk N --- piecyk zacisk 9 N
    termostat zacisk L 1 ---- piecyk zacisk 12L
    termostat zacisk 2 ----- piecyk zacisk 7 LE

    Najlepiej jednak poszedłbym z tym do Twojego kolegi jednak elektryka.
    3. Uważam, że zachowuję się przyzwoicie, a nazywanie kogoś idiotą świadczy tylko o tym kto ocenia.

    narara

    0
  • #11 09 Gru 2011 22:47
    neo2002
    Poziom 9  

    Tłumacze ci że podałem schemat i to jeszcze z tego linku co podałeś. Więc ameryki nie odkryłeś. Określenie, że trzeba podłączyć fazę do L i 0 do N to nawet do mnie laika przemawia. Można to również czytać jako: "podłącz przewody w odpowiednie gniazda". Moje pytanie brzmiało: "czy on to dobrze podłączył". A co do nazywania ludzi idiotami to wytłumaczę ci to tak. Widać wyraźnie, że coś jest nie tak. Regulator nie działa a "szanowny" Pan elektryk nie raczy nawet zobaczyć co jest nie tak - "tak ma być" i koniec tematu. On nie ma wyższej uczelni skończonej w tym kierunku nawet, najprawdopodobniej technikum i ma uprawnienia. Ty też podchodzisz tak? Gdybyś pomylił kable i prąd byłby na obudowie i wszyscy by mówili, że "kopie" to byś też powiedział tak ma być? Sam stwierdziłeś, że z prądem trzeba uważać. Tego Pana nie interesuje to. Więc jak mam go nazywać? W moim zawodzie jeszcze lepiej się takich ludzi nazywa. Można zrobić sobie albo komuś krzywdę. Więc skoro coś nie działa, powinien poszukać tych schematów, ewentualnie poprosić o dokumentacje i to zrobić. W hali w Katowicach też wszyscy widzieli, że konstrukcja odchyla się od norm. I pewnie też wszyscy mówili "tak jest wszędzie" tylko jak się coś stanie to później jest grubo. Więc go nie broń bo takich ludzi trzeba nazywać po imieniu. My Polacy chyba już mamy taką mentalność typu "tak ma być', "może się uda" itp A tu trzeba mieć trochę wyobraźni i dystansu do siebie i własnych umiejętności. Sprawdzać 3-4x czy jest dobrze i czy działa. I tak mimo nieporozumienia dziękuję za zainteresowanie. Dla was pewne rzeczy są oczywiste, dla mnie nie. Teraz już wiem, że kolory kabli nic mi nie powiedzą bo mógł je podłączyć inaczej w grzejniku. Trzeba sprawdzić kable co gdzie i podłączyć prawidłowo. Jeszcze raz dzięki wielkie za odpowiedzi i nakierowanie na odpowiedni tor myślenia ;] Napisałem o tej mentalności i widzisz yamayama pisałem też o sobie. Skoro nie umiem tego zrobić powinienem tego nie ruszać i nie bawić się :) Tylko problem polega na tym, że musiałem to z kimś skonsultować i sprawdzić co jest nie tak. Teraz tylko poszukać odpowiedzialnego elektryka, żeby to sprawdził i poskładał. Dzięki jeszcze raz.

    ps. schemat który teraz podałeś jest dla piecyków z wew. regulatorem (str. 15). A mnie interesuje ten z zew (str. 14)

    0