Jak dobrać zabezpiecznie do wartości impedacji pętli zwarcia ?

andy20e2 08 Gru 2011 02:52 3720 17
  • #1 08 Gru 2011 02:52
    andy20e2
    Poziom 8  

    Witam.
    Przy mierzeniu impedancji na jednej fazie na bezpieczniku B16 wartość impedancji wyszła mi 1 om i zabezpieczenie zadziałało .
    Jak mam dobrać odpowiednie zabezpieczenie aby przy pomiarze bezpiecznik nie zadziałał?

    Pozdrawiam

    0 17
  • #2 08 Gru 2011 08:12
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    Niemożliwe. Wyłączniki samoczynne nie wyłączają podczas pomiarów pętli zwarcia, chyba że jest to wyłącznik RCD z członem nadmiarowym.
    B16 (pomijając współczynnik korekcyjny) ma "przepuścić" do 2,8 Ω, by uznać, że wymagana impedancja pętli zwarcia jest właściwa, nie przekroczyła progu SWZ w określonym czasie.

    0
  • #3 08 Gru 2011 10:30
    wiesio40
    Poziom 10  

    Witam.
    Napisz jak mierzyłeś pętlę zwarcia(chodzi mi o metodę i przyrząd), bo jeżeli omomierzem to nic dziwnego , że zadziałał bezpiecznik

    0
  • #4 08 Gru 2011 10:39
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    wiesio40 napisał:
    Napisz jak mierzyłeś pętlę zwarcia(chodzi mi o metodę i przyrząd), bo jeżeli omomierzem to nic dziwnego , że zadziałał bezpiecznik
    Taaak. I przy okazji omomierz diabli wzięli ?

    0
  • #5 08 Gru 2011 13:13
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 08 Gru 2011 14:23
    pm.001
    Specjalista elektryk

    Witam
    Tak na marginesie czy mi się tylko wydaje czy forum działa jak głuchy telefon

    Cytat:
    na bezpieczniku B16 wartość impedancji wyszła mi 1 om

    i dalej
    Cytat:
    D20 = 400A napewno przy 1Ω nie zadziała.

    ???
    pozdrawiam
    pm001

    0
  • #7 08 Gru 2011 15:56
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    Bronek nie zna zasad obliczania i doboru zabezpieczeń pod kątem SZW.

    0
  • #8 08 Gru 2011 17:59
    pm.001
    Specjalista elektryk

    Hmm ...
    ostre słowa wobec Pierwszego Teoretyka Obwodów :)
    (bez urazy proszę - każdemu może się za szybko wysłać post) :)
    pozdrawiam
    pm001

    0
  • #9 08 Gru 2011 18:30
    masonry
    Poziom 30  

    Może słabo u niego z teorią obwodów :D

    0
  • #10 08 Gru 2011 23:47
    slawekx
    Poziom 28  

    .......ale i tak Go czytam i będę czytał.

    0
  • #11 08 Gru 2011 23:50
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    slawekx napisał:
    .......ale i tak Go czytam i będę czytał.

    Proponuję ramki, trzykrotne pokłony i wniebowzięty wyraz twarzy. :D

    0
  • #12 10 Gru 2011 03:52
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 10 Gru 2011 08:04
    kasprzyk
    Specjalista elektryk

    Dlaczego 1Ω przy B16 - może świadczyć o złym styku, nic kolega nie pisał, że inne obwody wyszły np. o połowę lepiej przy tej samej ilości gniazd i długości przewodu.
    Pzdr

    0
  • #14 10 Gru 2011 11:42
    pm.001
    Specjalista elektryk

    Witam
    Oczywiście pytanie z tematu wątku jest postawione na głowie ale z innych powodów skoncentrowałem się wcześniej na innym aspekcie. Teraz zaś daleki jestem od tego aby uważać iż wynik 1Ω uzyskany przy pomiarze impedancji pętli zwarcia na końcowych obwodach rozległej sieci świadczy o problemach z instalacją. Może tak być ale prawdopodobieństwo jest naprawdę niewielkie - do zweryfikowania na innych obwodach.
    pozdrawiam
    pm001

    0
  • #15 10 Gru 2011 14:16
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Witam.

    Też tak uważam, kolego pm.001, dlatego cierpliwie czekam na dalsze wypowiedzi, czy też wyjaśnienie ze strony autora watku.

    0
  • #16 10 Gru 2011 21:10
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #17 11 Gru 2011 00:05
    sq9jjh
    Specjalista elektryk

    Może Dajcie Sobie Koledzy na luz, dopóki

    andy20e2 napisał:
    Witam. Przy mierzeniu impedancji na jednej fazie na bezpieczniku B16 wartość impedancji wyszła mi 1 om i zabezpieczenie zadziałało...

    Autor tego tematu nie wyjaśni w przystępny sposób, jak ową impedancję zmierzył, a osobiste wycieczki Sobie darujcie.
    Ps. Wczoraj dowiedziałem się jak montuje się gniazdka (jeszcze mi się morda cieszy) a teraz może się dowiem jak wykonuje się pomiary. :D

    0
  • #18 11 Gru 2011 10:21
    pm.001
    Specjalista elektryk

    Witam

    Cytat:
    Gdzie popełniłem błąd ?

    Abstrahując od tego że autor nie wyjaśnił co i jak mierzył. Podał natomiast iż zdarzenie dotyczy zabezpieczenia B16 zaś kolega wykonuje obliczenia dla zabezpieczenia D20. Jeśli cały temat ograniczyć do potrzebnego prądu Ia aby wyłączyć w normatywnym czasie to odpowiedź kolegi ma się do tego co pisze autor jak 400 do 80 :)
    pozdrawiam
    pm001